Ну так у нас в доме, например, используется TN-C. Т.е. четыре провода.
Дом с электроплитами, но лично мне как-то ссыкотно занулять третий провод в проводке на щиток. В том числе на электроплиту. Хотя по ПУЭ (6) положено ее занулить... Точно так же с бойлером - без ДСУПа ссыкотно, а ДСУП делать по идее нельзя... Вот и приходится ограничиваться только УЗО без какой-либо земли...
altuser написал :
ЗЫ А вообще о чем мы спорим? :-)
Не спорим.
Я пытаюсь донести до вас мысль, что 4-проводка по ПУЭ-6 не соответствует требованиям к типу заземления системы TN-C по ПУЭ-7.
А до вас не доходит.
Alexiy написал :
Не спорим.
Я пытаюсь донести до вас мысль, что 4-проводка по ПУЭ-6 не соответствует требованиям к типу заземления системы TN-C по ПУЭ-7.
А до вас не доходит.
Так я с этим разве спорю? Проводку в квартире делал, соответственно, по ПУЭ7 (ибо "реконструкция" со всеми вытекающими), а вот с землей затык - третий провод в ЭРЩ на вводе и в квартирном щитке с потребителей не расключал совсем. Состояние щитков на этажах - шок и трепет. :)
По суду должны сделать реконструкцию. Если не ошибаюсь к 18-му году по плану... :(
Но вот что делать с электроплитой, например - хз. Ведь она должна быть заземлена/занулена.
altuser написал :
что делать с электроплитой, например - хз. Ведь она должна быть заземлена/занулена.
должна. Раньше считалось, что занулить корпус плиты на PEN - достаточно для обеспечения безопасности.
По ПУЭ 7 издания PEN по жилому зданию для подключения бытовых потребителей недопустим, но у вас выбора нет.
Делайте пока по ПУЭ-6, а про ПУЭ-7 и всякие TN даже не зикайтесь.
altuser написал :
Так я с этим разве спорю? Проводку в квартире делал, соответственно, по ПУЭ7 (ибо "реконструкция" со всеми вытекающими), а вот с землей затык - третий провод в ЭРЩ на вводе и в квартирном щитке с потребителей не расключал совсем. Состояние щитков на этажах - шок и трепет. :)
По суду должны сделать реконструкцию. Если не ошибаюсь к 18-му году по плану... :(
Но вот что делать с электроплитой, например - хз. Ведь она должна быть заземлена/занулена.
Все электроприборы 1 класса должны быть занулены. Во всяком случае мощностью выше 1,3кВт.
По ПУЭ 6.
SVKan написал :
Все электроприборы 1 класса должны быть занулены. Во всяком случае мощностью выше 1,3кВт.
По ПУЭ 6.
Я читал ПУЭ. И 6, и 7. Правда справедливости ради не полностью, а фрагментарно. Полностью еще не осилил. ;)
Но вот возвращаемся к началу разговора:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206446&p=4480238&viewfull=1#post4480238
Зануление потенциально опасно. Не так ли? Занулять после автомата нельзя. Т.е. если что - получим напряжение на корпусе, которое может быть с любым потенциалом и не известно в течение какого времени. С учетом труб, которые находятся на кухне - могут получиться поверхности с разным потенциалом. Состояние СУП в таком доме под вопросом.
Так все-таки нужно в таком случае зануляться или нет? Ведь есть и другие потребители, которым в таком случае требуется зануление. Типа того же самого бойлера.
Зануление/заземление выполняется исключительно с целью электробезопасности и для непосредственной работы бытовой техники не нужно. Зануляться в домах старой постройки в большинстве случаев опаснее, чем жить совсем без земли, но с узо.
andrewkhv написал :
Зануление/заземление выполняется исключительно с целью электробезопасности и для непосредственной работы бытовой техники не нужно. Зануляться в домах старой постройки в большинстве случаев опаснее, чем жить совсем без земли, но с узо.
altuser написал :
Я читал ПУЭ. И 6, и 7. Правда справедливости ради не полностью, а фрагментарно. Полностью еще не осилил. ;)
Но вот возвращаемся к началу разговора:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206446&p=4480238&viewfull=1#post4480238
Зануление потенциально опасно. Не так ли? Занулять после автомата нельзя. Т.е. если что - получим напряжение на корпусе, которое может быть с любым потенциалом и не известно в течение какого времени. С учетом труб, которые находятся на кухне - могут получиться поверхности с разным потенциалом. Состояние СУП в таком доме под вопросом.
Так все-таки нужно в таком случае зануляться или нет? Ведь есть и другие потребители, которым в таком случае требуется зануление. Типа того же самого бойлера.
И где там начало?
Конкретной ситуации не вижу.
Если говорить о домах с электроплитами, то там ноль в большинстве случаев более менее нормальный. Сотни тысяч и милиионы людей в нашей стране десятки лет живут с занулением электроплит (и даже без всяких УЗО) и вроде никого при этом не убивает...
Если же говорить о домах где понятие нормальной проводки нет и никогда не было, то там вообще нельзя использовать приборы 1 класса... Никакие. Ведро вскипятите на плите если горячая вода нужна помыться. Пятьдесят лет так делали и еще десяток поделаете.
Хотите жить в 21 веке? Сделайте проводку под требования 21 века. Не в своей отдельно взятой квартире, а дальше тоже.
Не хотите за свой счет делать нормальную проводку к старому бараку (никому больше сие не надо)? Меняйте квартиру или покупайте дом.
Нельзя от древнего велосипеда требовать комфорта и скорости авто.