SVKan написал :
Что 10мА УЗО сработает при утечке 12-13мА.
Сработает при утечке на уровне 5-7мА...
но при 12-13мА оно сработает? Сработает.
Теоретически может и при 5-7 мА, но опыт показывает, что нормальные УЗО примерно при 0,8-0,95 Iном. срабатывают, причём, форма тока (отклонение от синусоидальности) также влияет на чувствительность, то есть при 12-13 мА точно сработает
BV написал :
В принципе все верно. Если сопротивление тела (для расчетов) 1 ком, то ток будет 220ма.
Если тапочки без дыр, и пол без шурупов в мокрый бетон - нет, не дойдет. За счет емкости человека относительно земли почувствуем легкое бодрящее действие переменного тока :)
Вот тут скорее правда, ток будет маленьким и сработка УЗО маловероятна.
С временем отключения УЗО я лишканул немного, механика инерциона.
Просто почему я писал что без заземления УЗО не применяют, потому что не всегда будут условия для его сработки (а человека немного трести будет). Если человек возьмёться за землю или будет ногами на ней стоять, то тут сработает.
Лучше если УЗО будет срабатывать до прикосновения человека к неисправному оборудованию.
Пошла утечка на корпус, с корпуса в землю ток ушёл. И сразу сработка в положенные миллисекунды.
В москве стояла старая электроплита, привёз на дачу - не работает.
Выбивало УЗО при включении некоторых блинов. Как поменял блины, так сразу всё нормально.
А ещё дешевый проточник на 5кВт выбивал УЗО 30мА, причина нашлась когда воду из него на зиму сливал. С водопроводом занесло в него металлическую стружку после ремонта труб где-то в снт.
Беспричинных сработок УЗО не бывает. :p
Если выбивает, с цепи отключать оборудование, опять тестить. Если опять выбивает, то проверять кабели.
Лучше рубанёт УЗО, чем где-то кабель начнёт греться и коротнёт уже конкретно.
Synopsis написал :
Беспричинных сработок УЗО не бывает.
Если выбивает, с цепи отключать оборудование, опять тестить. Если опять выбивает, то проверять кабели.
Лучше рубанёт УЗО, чем где-то кабель начнёт греться и коротнёт уже конкретно.
Золотые слова. Жековским бы электрикам их в уши :)
Всё объяснено на пальцах и тесты есть некоторых моделей.
И всё же указано что при использовании земли вариант предпочтительней.
Естественно. Лучше быть богатым и здоровым, но... имеем то, что имеем. Если земля потенциально опасна, то лучше УЗО без земли, чем с не отключаемой землей, по которой может прийти любой ток и любое напряжение в любой момент времени на не определенный срок.
altuser написал :
Если земля потенциально опасна, то лучше УЗО без земли, чем с не отключаемой землей, по которой может прийти любой ток и любое напряжение в любой момент времени на не определенный срок.
Это что имеется в виду? Зануление? PE или PEN? Или же тупо N?
Значит её нет и не хрен демагогию разводить.
С УЗО и нормальным РЕ проводка защищена в любой момент времени,если исправно УЗО,при утечке УЗО отключит неисправное оборудование независимо от того прикоснётесь вы к нему или нет,а вот без РЕ - нужно ваше участие...