24.10.2008 в 09:13:51
avkie написал : требованиям ПУЭ удовлетворяет?
Удовлетворяет, если сечение проложенных жил не будет более 2,5 квадрата.
avkie написал : если подшить к деревянному перекрытию узкую (20см) полоску ГВЛ или ГКЛ и по этой полоске проложить провод - пожарники будут довольны?
Если прокладка будет открытой кабелем ВВГ-нг или NYM, в полоске нет нужды, а при скрытой прокладке "пожарники" будут не очень довольны.
24.10.2008 в 16:29:16
ПУЭ 7.1.38 Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в ЗАКРЫТЫХ КОРОБАХ;
какие закрытые короба имеются ввиду? такие как
avkie написал : кабеленесущий металлический неперфорированный лоток с неперфорированной крышкой? вот например такой:
?
И конкретная ситуация: гараж, стены кирпичные, внутренняя обшивка вагонкой, подвесной потолок из несгораемого материала (прессованый мусор). Можно ли вести проводку под вагонкой в гофре по кирпичной стене? Лично мне из ПУЭ не понятно. И если нельзя, то может быть можно сделать разводку под потолком кабелем ВВГнг (или подобным), а спуски к розеткам выполнить открыто по вагонке?
24.10.2008 в 21:43:42
Такой лоток с крышкой будет глухим, металлическим коробом. Скрытую проводку по сгораемым конструкциям вести можно, если сечение медного провода не будет превышать 2,5мм, т.к. для таких сечений толщина стенки глухого лотка, трубы не нормирована. Но он должен быть плотно закрыт со всех сторон и заземлен. ПУЭ: 7.1.38, 2.1.60 - 2.1.64, табл.2.1.3, СП-31-110-2003: табл.14.1, 14.2
25.10.2008 в 01:05:04
Это в определённой мере снимает проблему, монтировать такой короб проще, чем стальную трубу
27.10.2008 в 06:06:55
монтировать проще, да вот будут ли довольны пожарники
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу