Так и все-таки в коробах( они кстати по-мом горючие) с кабелем Nym можно повех вагонки? что там говорят документы? Или ничего не говорят?
23.10.2006 в 18:19:02
Так и все-таки в коробах( они кстати по-мом горючие) с кабелем Nym можно повех вагонки? что там говорят документы? Или ничего не говорят?
23.10.2006 в 18:20:41
avmal написал : Кто сказал, что не положено?
Глава 7.1, вестимо: "7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: ... открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п."
23.10.2006 в 18:24:39
zero0 написал : в коробах( они кстати по-мом горючие)
В электротехнических коробах можно - они из трудносгораемых материалов. Nym при групповой прокладке формально вроде как бы даже и нельзя. Жесть под короб подкладывать - и тянуть хоть ПУНП. :D
23.10.2006 в 18:25:29
ВТБ! написал : Глава 7.1, вестимо: "7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: ... открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п."
Будем в суд подавать на авторов документов? Или, все-таки, они не противоречат друг-другу, а лишь дополняют?
23.10.2006 в 18:29:35
Как отнесутся приемщики, если в трубы заделать только выходы к коробкам и на светильниеи? Не будут же они ковырять вагонку и доски? В чем делать провода, если закрытая проводка проходит только в отверстия в деревянной стене? Вставлять в стену маленькие кусочки трубы? Как тогда отнестись к платмасовым коробкам скрытой установки , подрозетникам? Они же не из металла? Что говорят нормативные документы?
23.10.2006 в 18:32:02
avmal написал : Будем в суд подавать на авторов документов?
Не-а, по ПУЭ тоже можно скобками. В обычных электроустановках. А тут специальная...
23.10.2006 в 18:34:30
zero0 написал : В чем делать провода, если закрытая проводка проходит только в отверстия в деревянной стене? Вставлять в стену маленькие кусочки трубы?
Да, как мне кажется.
23.10.2006 в 18:39:58
zero0 написал : Как отнесутся приемщики, если в трубы заделать только выходы к коробкам и на светильниеи? Не будут же они ковырять вагонку и доски? В чем делать провода, если закрытая проводка проходит только в отверстия в деревянной стене? Вставлять в стену маленькие кусочки трубы? Как тогда отнестись к платмасовым коробкам скрытой установки , подрозетникам? Они же не из металла? Что говорят нормативные документы?
Нормативные документы много о чем говорят. Если конкретно про подрозетники, то они должны быть трудносгораемыми. Если про проход через сгораемые стены, то отрезок металлической трубы. И коробки для скрытой проводки бывают металлические. А если вставлять в стену кусочки трубы, то они не сгорят ... Закоптятся, это да. Но потом их можно зачистить и обратно в новые стены запихивать ...
23.10.2006 в 18:43:29
ВТБ! написал : Не-а, по ПУЭ тоже можно скобками. В обычных электроустановках. А тут специальная...
Чем она специальная? Взрывоопасная? Химически активная? Чем?
Никогда не думал, что обычную деревянную стену с куском провода можно приписать к специальной электроустановке ...
23.10.2006 в 18:43:33
Лан. Что вы сквжете, как знатоки ПУЭ, если немного отойдем от темы? Есть соединительные коробки в бетонных и кирпичных стенах в коттедже.Хозяин не хочет видеть большие квадратные крышки. Принято решение крышки притопить и зашпаклевать. Крышки коробок простукиваются. Как отнесутся к этому сердитые приемщики?
23.10.2006 в 18:45:35
zero0 написал : Лан. Что вы сквжете, как знатоки ПУЭ, если немного отойдем от темы? Есть соединительные коробки в бетонных и кирпичных стенах в коттедже.Хозяин не хочет видеть большие квадратные крышки. Принято решение крышки притопить и зашпаклевать. Крышки коробок простукиваются. Как отнесутся к этому сердитые приемщики?
Заставять все коробки очистить от штукатурки и обеспечить к ним свободный доступ ...