то другое :yu
PE выполнен из меди, поэтому ток обратки по N практически делиться через два проводника (кстати, под этим УЗО должна быть нагрузка, забыл написать :o) поэтому узо и срабатывает, т.к. половина тока из N ушло неизвестно куда
теперь прикиньте сопротивление от ЗУ дома до ЗУ КТП по земле и сопротивление по проводнику (алюминий правда, а не медь каки в том случае) N до той-же КТП.... гм... вот это любопытно будет посчитать....
Грунт от 8 до 2000 Ом.м Алюминий 0,028*10^-6 (как эти чёртовы ом.мм2/2 перевести, правильно на 10^-6?) по моему и без расчётов всё ясно...
haramamburu написал :
Пофиг насколько поделится, главное геометрическая сумма токов не будет равна нулю
да вот непофиг... как раз УЗО срабатывать начинает от половины номинала утечки, так что правильней не лампой а калибровочными сопротивлениями узо проверять....
vvladq написал :
да вот непофиг... как раз УЗО срабатывать начинает от половины номинала утечки, так что правильней не лампой а калибровочными сопротивлениями узо проверять....
vvladq написал :
теперь прикиньте сопротивление от ЗУ дома до ЗУ КТП по земле и сопротивление по проводнику (алюминий правда, а не медь каки в том случае) N до той-же КТП.... гм... вот это любопытно будет посчитать....
Ну так для этого и производят повторные заземления, - чтобы скомпенсировать сопротивление PEN проводника(ведь чем дальше от КТП тем больше сопротивление, и больше соответственно потери в проводе), поэтому и не нормируется сопротивление повторного заземлителя, а учитывается суммарное сопротивление всех естественных заземлителей и повторных заземлений ...
vvladq написал :
Грунт от 8 до 2000 Ом.м Алюминий 0,028*10^-6 (как эти чёртовы ом.мм2/2 перевести, правильно на 10^-6?) по моему и без расчётов всё ясно...
DED@ПВО написал :
Ну так для этого и производят повторные заземления, - чтобы скомпенсировать сопротивление PEN проводника(ведь чем дальше от КТП тем больше сопротивление, и больше соответственно потери в проводе), поэтому и не нормируется сопротивление повторного заземлителя, а учитывается суммарное сопротивление всех естественных заземлителей и повторных заземлений ...
не, повторные делают с целью если PEN оборвётся, чтоб ноль совсем не потерять.... и само PE =) хотя вы натолкнули меня на мысль, что конечно, не совсем верно до ктп сопротивление земли считать в случае обрыва pen... надо до ближайшей заземлённой опоры, после которой обрыв....
конечно и до ктп будет идти ток, но не такой значительный... верно заметили выше, что это уже вектора надо складывать...
странно звучит - скомпенсировать сопротивление PEN проводника... какое сопротивление у алюминия и грунта?????
мб я что-то не так понимаю и плаваю в теории... ???
конечно, не совсем для того сделано, рассматривайте повторные как этакий мегаСУП.... сделано с целью безопасности...
ink_mast написал :
А при чем тут "Грунт от 8 до 2000 Ом.м"?
прикинуть примерно для какого нибудь типа грунта сопротивление участка от одного электрода до другого, чтоб высчитать, какая часть тока попрёт не через нейтральный проводник а по заземлению.....
vvladq написал :
странно звучит - скомпенсировать сопротивление PEN проводника...
Конечно странно... в реале звучит это как "уменьшение напряжения прикосновения" .... ну если и оборвался ПЕН, то как бы и сеть так сильно в разброс не уйдет...
vvladq написал :
рассматривайте повторные как этакий мегаСУП
Именно.
vvladq написал :
сопротивление земли считать в случае обрыва pen... надо до ближайшей заземлённой опоры, после которой обрыв....
А что тут считать? если ВАША земля например 4 Ома... а всего что за обрывом (пусть) 2 Ома... итого получим в сети дополнительные 6 Ом...
ink_mast написал :
В ЭУ допускается использование нескольких типов СЗ, а это я так понимаю не согласуется с вашей позицией.
Тогда сделаю небольшое уточнение. Это не согласуется с фактическими обстоятельствами, в моей ситуации. Если у меня один ввод, от ВЛ, ТП в зоне прямой видимости, и если я делю PEN на вводе повторно заземляя, в соответствии с определением ПУЭ - будет TN-C-S. Верно?
Спасибо за ссылочку на этот ГОСТ, хоть он ещё и не вступил в силу.
ink_mast написал :
Указанное допущение ПУЭ не согласуется с требованием пункта 461.2 настоящего стандарта
Если почитать пункт 461.2, то
461.2 В системах TN-C нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется.
Во всех системах распределения электроэнергии отделять или отключать защитные проводники не допускается.
Опять о TN-C-S ничего не сказано, кроме уже аксиоматичного, что PE не коммутируется.
ink_mast написал :
Или примечание к п. 543.4 Гост Р 50571.5.54-2013
вы о фразе "должны быть рассмотрены все требования применительно к соответствующим функциям"?
VIVA написал :
Если у меня один ввод, от ВЛ, ТП в зоне прямой видимости, и если я делю PEN на вводе повторно заземляя, в соответствии с определением ПУЭ - будет TN-C-S. Верно?
Верно, если все ОПЧ будут подключены к ГЗШ отдельным проводником РЕ и не будет использоваться разделительный трансформатор для отдельных потребителей.
VIVA написал :
Если почитать пункт 461.2, то
Опять о TN-C-S ничего не сказано, кроме уже аксиоматичного, что PE не коммутируется.
п. 461,2 был указан раньше, а как его понимать, то "в соответствии с которым не допускается отделение или отключение в цепи нулевого рабочего проводника, совмещенного с защитным."
VIVA написал :
вы о фразе "должны быть рассмотрены все требования применительно к соответствующим функциям"?