ink_mast написал :
В ЭУ допускается использование нескольких типов СЗ, а это я так понимаю не согласуется с вашей позицией.
Тогда сделаю небольшое уточнение. Это не согласуется с фактическими обстоятельствами, в моей ситуации. Если у меня один ввод, от ВЛ, ТП в зоне прямой видимости, и если я делю PEN на вводе повторно заземляя, в соответствии с определением ПУЭ - будет TN-C-S. Верно?
ink_mast написал :
Гост Р 50571.5.54-2013
Спасибо за ссылочку на этот ГОСТ, хоть он ещё и не вступил в силу.
ink_mast написал :
Указанное допущение ПУЭ не согласуется с требованием пункта 461.2 настоящего стандарта
Если почитать пункт 461.2, то
461.2 В системах TN-C нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется.
Во всех системах распределения электроэнергии отделять или отключать защитные проводники не допускается.
Опять о TN-C-S ничего не сказано, кроме уже аксиоматичного, что PE не коммутируется.
ink_mast написал :
Или примечание к п. 543.4 Гост Р 50571.5.54-2013
вы о фразе "должны быть рассмотрены все требования применительно к соответствующим функциям"?