Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 15:36:57

DED@ПВО написал : И вообще то наверное такая:

А щит примерно такой:

не совсем. Нет смысле городить ВУ и ВРУ, достаточно одного ВРУ(который обозначен ВУ), и ГРЩ там счётчик и остальное, которое расположено в доме. ВРУ размещать на улице, ГРЩ уже дома. (Если энергосбыт не против)

ОПС должны сразу к предохранителю подключены, а не к автомату Q1. Автомат Q1 лучше на селективный противопожарный УЗО заменить, ибо дублирование предохранителя идёт. А дальше в ГРЩ вводный автомат 2полюсный, далее счётчик и уже линия защиты, а потом линия распределения питания(автоматы на группы). Да и подключение шины PE просто к нулю, вроде не очень правильно? или нет?

Про расположение проводов в щите, ИМХО не правильно. Входные и выходные линии идут параллейно, ИМХО от ЭМИ занос импульса на выходящую линию. Расстояние должны быть не менее 30см (на память). Проще рейку опустить, зачем длинные провода до шины делать. И переделать подключение, как выше писал.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.05.2014 в 15:43:46

Synopsis написал : не совсем. Нет смысле городить ВУ и ВРУ, достаточно одного ВРУ(который обозначен ВУ), и ГРЩ там счётчик и остальное, которое расположено в доме. ВРУ размещать на улице, ГРЩ уже дома. (Если энергосбыт не против)

ОПС должны сразу к предохранителю подключены, а не к автомату Q1. Автомат Q1 лучше на селективный противопожарный УЗО заменить, ибо дублирование предохранителя идёт. А дальше в ГРЩ вводный автомат 2полюсный, далее счётчик и уже линия защиты, а потом линия распределения питания(автоматы на группы). Да и подключение шины PE просто к нулю, вроде не очень правильно? или нет?

За основу взята данная схема:

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 15:53:47

У меня ящик небольшой. Планирую вывод земли снизу ящика, вывод линии слева, ввод с изоляторов сверху.

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 15:55:35

DED@ПВО написал : За основу взята данная схема:

ОПС-1 можно в топку)))) ИМХО есть ABB 2класса на 20кА 8\20мкс хотя бы, стоимость 1.5-1.7тыс руб за полюс!

Кстати вот что ещё заметил. Так как заземление TN-C-S, УЗИП между нулём и землёй не нужен! Ноль же на землянную шину ложится!!!

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.05.2014 в 15:56:19

Synopsis написал : У меня ящик небольшой.

Этот ящик тоже не большой - 400х440х160мм ...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.05.2014 в 16:00:46

Synopsis написал : ИМХО есть ABB 2класса на 20кА 8\20мкс хотя бы, стоимость 1.5-1.7тыс руб за полюс!

Смотри рисунок щитка из поста №224 - ОПН УЗИП, там АВВ стоит, а между N и РЕ на случай перехода на ТТ ...

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 16:13:26

DED@ПВО написал : Смотри рисунок щитка из поста №224 - ОПН УЗИП, там АВВ стоит, а между N и РЕ на случай перехода на ТТ ...

На случай перехода на ТТ полностью все УЗИП менять.

либо сразу покупать УЗИП состоящий: P->N варистор+разрядник (либо варистор) N->PE разрядник

Между нулём и заземление варисторы не ставят в системе ТТ, а между фазой и землёй просто нельзя, Потому что:

  1. фазное напряжение на земле будет при пробое варистора
  2. УЗИП будет долго сварочной дугой полыхать, предохранитель или автомат не сработает, так как не будет превышен номинал тока.
0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.05.2014 в 16:23:29

Synopsis написал : Между нулём и заземление варисторы не ставят в системе ТТ, а между фазой и землёй просто нельзя, потому что фазное напряжение на земле будет при пробое варистора, УЗИП будет долго сварочной дугой полыхать, предохранитель или автомат не сработает, так как не будет превышен номинал тока.

Это понятно ... Поэтому грозозащиту на .... для одноэтажных домов ... и не забивать голову лишними тратами без необходимости ...

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 16:24:19

DED@ПВО написал : щит примерно такой:

перед ОПН должен быть АВ чтоб после их отработки не было КЗ в приходящей линии ну и менять их как-то надо тоже

по схеме - те-же яйца, только в профиль

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 16:27:54

Synopsis написал : ОПС должны сразу к предохранителю подключены, а не к автомату Q1.

да, или рубильник с плавкими вставками, что ещё брутальней чем АПэ перед разрядником.....

доработка принята!!!!

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 16:33:49

DED@ПВО написал : Это понятно ... Поэтому грозозащиту на .... для одноэтажных домов ... и не забивать голову лишними тратами без необходимости ...

ну дешёво это не выходит. на ввод надо ставить 25кА с волной 10/350 а это более 15тыс руб, если для ТТ. ну и рядом с потребителями 3го класса (есть даже таблеточки, помещаются в распаечные коробки, держат 2.5-5кА 8\20мкс волны), потому что длина от потребителя до ввода часто выше 30м даже, достигает 50м.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 16:35:17

vvladq написал : да, или рубильник с плавкими вставками, что ещё брутальней чем АПэ перед разрядником.....

доработка принята!!!!

фак.... нельзя вставки в плавки... надо L и PEN рубить одновременно... даже поэтому четерёхполюсники рассматривались (при запаралеливании полюсов (и фазного тоже) тупо складывать номиналы), тк у них нейтраль последней отключается и первой включается, но они хиленькие....

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 16:37:39

Synopsis написал : длина от потребителя до ввода часто выше 30м даже, достигает 50м.

от щита на столбе кабель в землю...

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 16:37:58

vvladq написал : да, или рубильник с плавкими вставками, что ещё брутальней чем АПэ перед разрядником.....

доработка принята!!!!

Я вообще планировал в вводный ящик (ВРУ) только предохранитель с УЗИП, но для защиты вводной линии до щита ГРЩ целесообразно селективный УЗО (чтобы не выбивал), но селективный около 4-6тыс руб стоят. Плюс конечно в этот ящик ГЗШ.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.05.2014 в 16:38:29

vvladq написал : АПэ перед разрядником.....

автомат перед разрядником ставить не желательно, ибо при протекании токов при ударе молнии почти всё напряжение упадёт на магнитной катушке расцепителя автомата и разрядник тупо не сработает. Что станется при этом с автоматом - можно только догадываться.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу