09.06.2018 в 22:37:16
#6353625
Roman13 написал: в 5 мин и потом опять перемешивали ?
Спокойно, за 5 минут не про это.
09.03.2019 в 16:57:44
#6568967
Господа, подскажите плз Будет ли криминалом, сделать за раз слой Vetonit 3000 (или теперь Vetonit Finish Level) толщиной 10 мм ? (т.е. в два раза от рекомендуемого производителем) (не на всей площади, но на существенной части)
09.03.2019 в 17:02:08
#6568972
pacifey, да, будет нехорошо.
09.03.2019 в 17:30:38
#6568984
Дольше будет сохнуть - не криминал (имхо) Усадка? Расслоение?
09.03.2019 в 17:50:51
#6568991
pacifey написал: Усадка?
Да, и трещины. При слабом основании - отрыв. Кто мешает найти подходящий по толщине слоя состав например у Форбо?
09.03.2019 в 18:28:34
#6569013
BV, зачем форбо, есть 3100
09.03.2019 в 18:32:33
#6569017
dmitrovski написал: BV, зачем форбо, есть 3100
dmitrovski, да много чего есть...
09.03.2019 в 18:37:02
#6569022
dmitrovski написал: BV, зачем форбо, есть 3100
dmitrovski, мы не знаем, какое основание. У Форбо усадка меньше. 3100 в этом плане несколько более капризный. В целом, конечно, хороший материал. ИМХО.
Если автору охота поэкспериментировать, не жаль сил, времени и денег, то можно так. Разделить участок на захватки площадью 0,5-1 кв. м маяками, соотношение сторон где-то 1:2, не больше. И заливать частями. Залил захватку, подождал, понаблюдал. Если ОК, залил вторую, подождал, понаблюдал... и т. д.
09.03.2019 в 18:51:48
#6569032
BV написал:
pacifey написал: Усадка?
Да, и трещины. При слабом основании - отрыв. Кто мешает найти подходящий по толщине слоя состав например у Форбо?
BV, отвечу как жертва строй-гипер-маркетов аля леруа-пэдровэч и яндекс-маркета - что-то форбо в питере представлен не ахти.
Vit 3100 уже лежит слой, лить буду по нему. Общий перепад сейчас ок 10мм. Остался не накрытый бугор, неровный. Там будет совсем тонкий слой. Поэтому, рассматриваю 3000 Еще плитонит суперфиниш есть - до 7 мм, подкупает временем жизни раствора 60мин(какэбе штурмовщина с замесом-разливом-разгоном не такой острой должна быть - вопрос как оно на практике?). Жаль отзывов про него нет/не нашел.
09.03.2019 в 18:54:35
#6569035
pacifey написал: что-то форбо в питере представлен не ахти
Не удивительно. Это ж большая делянка и тут достаточно местных игроков.
09.03.2019 в 20:25:22
#6569083
в питере ест форбо- маркет ру- я там покупал, все у них ест.
07.04.2019 в 20:10:16
#6590928
pacifey написал: Господа, подскажите плз Будет ли криминалом, сделать за раз слой Vetonit 3000 (или теперь Vetonit Finish Level) толщиной 10 мм ? (т.е. в два раза от рекомендуемого производителем) (не на всей площади, но на существенной части)
pacifey, Лил до 12мм локально, все гуд. Но воды следует лить поменьше, а то расслоиться.
12.08.2019 в 22:08:03
#6667507
Уважаемые Мастера, вопрос уже поднимался, но я однозначного ответа на него так и не нашел на форуме (включая данную тему). У меня сейчас идет ремонт и пол в сан узлах (площадь каждого примерно 4-4.5 метра квадратных) залили Vetonit 3000. Залили поверх стяжки от застройщика, но слой получился в некоторых местах до 20-25 мм. Насколько допускается такая ситуация, если на упаковке указано максимум 5 мм? И чем это грозит в будущем? В данный момент (прошло около 7 дней) пол гладкий и красивый, трещин и отслоений не обнаружено. Заранее Спасибо за ответ. Прилагаю фото одной из комнат.
12.08.2019 в 23:45:02
#6667585
если не отслаивается и не бухтит, то ни чем. хотя у меня 2 см (однажды) отскочили кусками -с тех пор так не делаю. но вдруг вам повезло с исполнителями, а у них карма хорошая.
13.08.2019 в 00:10:58
#6667612
Сибиряк написал: но вдруг вам повезло с исполнителями, а у них карма хорошая.
Скорее - повезло с прочностью стяжки за которую прицепился наливной и площадь небольшая, - пока держит его усадку 0,8мм/метр. Если вдруг чего уронить - заряженное ружье может и выстрелить :)
13.08.2019 в 11:02:41
#6667746
BV написал:
Сибиряк написал: но вдруг вам повезло с исполнителями, а у них карма хорошая.
Скорее - повезло с прочностью стяжки за которую прицепился наливной и площадь небольшая, - пока держит его усадку 0,8мм/метр. Если вдруг чего уронить - заряженное ружье может и выстрелить :)
BV,
Не совсем понял насчет "уронить", для информации еще поверх планируется укладка керамогранита с теплым полом в плиточный клей. Возможно это тоже важно было уточнить.
13.08.2019 в 13:10:07
#6667818
На сайте производителя указано, что допускается использование с тёплым полом. Тут получается что тёплый пол будет не в ровнитель укладываться, а на него в плиточный клей. Так что значит выстрелит? :)
13.08.2019 в 23:25:12
#6668177
Ivan F. написал: Так что значит выстрелит?
При усадке оторвётся от основания.
Забавно, что 300 может оторваться, а ультрафикс нет. :D
13.08.2019 в 23:29:57
#6668181
Ivan F. написал: Тут получается что тёплый пол будет не в ровнитель укладываться, а на него в плиточный клей.
ет понятно что рация на танке а не на транзисторах :D
13.08.2019 в 23:48:32
#6668191
AndyMirror написал:
Ivan F. написал: Так что значит выстрелит?
При усадке оторвётся от основания.
Забавно, что 300 может оторваться, а ультрафикс нет. :D
AndyMirror, Ну я так понимаю что усадка по сути уже произошла. От основания ничего не оторвалось. В том то собственно и вопрос, если не оторвалась, стоит ли парится или смело класть дальше плитку?
15.08.2019 в 00:12:00
#6668998
Ivan F. написал: стоит ли парится или смело класть дальше плитку?
Париться не надо, кладите плитку.
13.09.2019 в 18:59:00
#6687935
Подскажите пожалуйста! Налили мне пол Weber vetonit 3000. Слой небольшой, 2-3 мм. Он сверху весь снимается шпателем. И если царапнуть ногтем - остается след (ноготь обычный человеческий, не нарощенный))). Что делать? Снимать? Или прогрунтовать и сверху налить ещё тоненький слой? Помогите пож-та, а то я уже измучилась читать и выяснять))) P.S: сколько воды лили - не проконтролировала, пол вроде грунтовали грунтовкой ceresit в оранжевой канистре, и самое ужасное - сразу открыли окна настежь, был сквозняк. P.P.S: это пол уже 2 недели лежит... и не высох до сих пор.
13.09.2019 в 21:24:51
#6688006
Лесана, а что будет сверху? если ламинат или похожее-то оставьте так. если что - то клеить то надо доводить до ума.
13.09.2019 в 22:43:17
#6688037
Лесана, снимайте и делайте правильно! Само основание не скоблится, прочное? Воды перелили, нельзя ни прямых солнечных лучей и сквозняков
13.09.2019 в 22:48:48
#6688038
Лесана написал: Он сверху весь снимается шпателем. И если царапнуть ногтем - остается след
Сильно перелили воды. Снимать - переделывать.
13.09.2019 в 23:25:44
#6688057
два или 3 мм вы успешно пропитаете ГГП и как вам верно заметили чуть выше - под ламинатик сойдет вполне
14.02.2020 в 09:45:35
#6786021
Добрый день, форумчане!
Возник вопрос по использованию ветонита 3000. После заливки пола остались волны до 3мм. Хочу их убрать. Возможно ли их убрать с помощью ветонита - заливать локально где есть перепады и протягивать правИлом.
14.02.2020 в 10:01:07
#6786029
Goshik56, заливайте полностью и разравнивайте правилом. Чем пол заливали, что такие перепады?
14.02.2020 в 10:27:54
#6786041
dmitrovski, А какой минимальный слой "от бугра" должен быть для получения оптимального результат? Заливали первый раз полом Unis универсальный без маяков, слой был до 5 см.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу