13.08.2019 в 11:02:41
BV написал:
Сибиряк написал: но вдруг вам повезло с исполнителями, а у них карма хорошая.
Скорее - повезло с прочностью стяжки за которую прицепился наливной и площадь небольшая, - пока держит его усадку 0,8мм/метр. Если вдруг чего уронить - заряженное ружье может и выстрелить :)
BV,
Не совсем понял насчет "уронить", для информации еще поверх планируется укладка керамогранита с теплым полом в плиточный клей. Возможно это тоже важно было уточнить.
13.08.2019 в 13:10:07
На сайте производителя указано, что допускается использование с тёплым полом. Тут получается что тёплый пол будет не в ровнитель укладываться, а на него в плиточный клей. Так что значит выстрелит? :)
13.08.2019 в 23:25:12
Ivan F. написал: Так что значит выстрелит?
При усадке оторвётся от основания.
Забавно, что 300 может оторваться, а ультрафикс нет. :D
13.08.2019 в 23:29:57
Ivan F. написал: Тут получается что тёплый пол будет не в ровнитель укладываться, а на него в плиточный клей.
ет понятно что рация на танке а не на транзисторах :D
13.08.2019 в 23:48:32
AndyMirror написал:
Ivan F. написал: Так что значит выстрелит?
При усадке оторвётся от основания.
Забавно, что 300 может оторваться, а ультрафикс нет. :D
AndyMirror, Ну я так понимаю что усадка по сути уже произошла. От основания ничего не оторвалось. В том то собственно и вопрос, если не оторвалась, стоит ли парится или смело класть дальше плитку?
15.08.2019 в 00:12:00
Ivan F. написал: стоит ли парится или смело класть дальше плитку?
Париться не надо, кладите плитку.
13.09.2019 в 18:59:00
Подскажите пожалуйста! Налили мне пол Weber vetonit 3000. Слой небольшой, 2-3 мм. Он сверху весь снимается шпателем. И если царапнуть ногтем - остается след (ноготь обычный человеческий, не нарощенный))). Что делать? Снимать? Или прогрунтовать и сверху налить ещё тоненький слой? Помогите пож-та, а то я уже измучилась читать и выяснять))) P.S: сколько воды лили - не проконтролировала, пол вроде грунтовали грунтовкой ceresit в оранжевой канистре, и самое ужасное - сразу открыли окна настежь, был сквозняк. P.P.S: это пол уже 2 недели лежит... и не высох до сих пор.
13.09.2019 в 21:24:51
Лесана, а что будет сверху? если ламинат или похожее-то оставьте так. если что - то клеить то надо доводить до ума.
13.09.2019 в 22:43:17
Лесана, снимайте и делайте правильно! Само основание не скоблится, прочное? Воды перелили, нельзя ни прямых солнечных лучей и сквозняков
13.09.2019 в 22:48:48
Лесана написал: Он сверху весь снимается шпателем. И если царапнуть ногтем - остается след
Сильно перелили воды. Снимать - переделывать.
13.09.2019 в 23:25:44
два или 3 мм вы успешно пропитаете ГГП и как вам верно заметили чуть выше - под ламинатик сойдет вполне
14.02.2020 в 09:45:35
Добрый день, форумчане!
Возник вопрос по использованию ветонита 3000. После заливки пола остались волны до 3мм. Хочу их убрать. Возможно ли их убрать с помощью ветонита - заливать локально где есть перепады и протягивать правИлом.
14.02.2020 в 10:01:07
Goshik56, заливайте полностью и разравнивайте правилом. Чем пол заливали, что такие перепады?
14.02.2020 в 10:27:54
dmitrovski, А какой минимальный слой "от бугра" должен быть для получения оптимального результат? Заливали первый раз полом Unis универсальный без маяков, слой был до 5 см.