VIVA написал : Тогда в трубе у вас кабель будет только до этого щита.

Понятно.. Спасибо. Хотелось бы уйти от мет трубы.. Готов поставить Ву на улице. Со счетчиком проблем нет.. Если можно- щит нар исполнения (хоть название)..

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.05.2014 в 23:00:23

Salem228 написал : Хотелось бы уйти от мет трубы..

Ну, уходите) Коли вам даже сквозь стену в щит завести в трубе проблематично... Учитывая, что по пути с улицы кабель у вас пройдёт OSB и утеплитель, то без адектватной изоляции кабеля от Г4 материалов, вся история до поры до времени...

СП 31-110-2003

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

Подземный ввод? =) Правда тоже в трубе =/

0
Salem228
Salem228
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Пенза

Сообщений: 23

04.05.2014 в 23:07:49

VIVA написал : Ну, уходите) Коли вам даже сквозь стену в щит завести в трубе проблематично...

Да не проблема. Извините.. Просто попадаем сразу в жилую комнату. Не хотелось бы над кроватью ставить щиток... Да и под потолком.. Дача - же..

Ну если серьезно.. То просьба исправит "мои фантазии правильно сделать".. Фантазирую.. Столб-дом-ВУ наружного исполнения -СИП, далее из ВУ нар исп - медь в мет гофре по дому до щитка, затем ВУ, далее разводка.. Правильно? Возможно ли?

ААААА Блин почитал.. Грустно все.. Получается что мет. рукав - ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ...? Как же делать в деревянных домах????????????? Извините!

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.05.2014 в 23:27:18

Salem228 написал : медь в мет гофре по дому до щитка,

Кхм. Сути вы этим не поменяли. Силовой кабель на 6-10мм2 меди у вас окажется в гофре, что согласно СП вышеуказанному - низзя. Плюс счётчик, если на улице, то "обогреватель" в щит, ибо:

ПУЭ 1.5.27 Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.

Salem228 написал : ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ

Это КЗ в линии. Которое может прожечь гофру при указанных сечениях. С возгоранием материалов группы горючести Г4. Вам оно надо?

Salem228 написал : Как же делать в деревянных домах?

В трубе, причем при это она может быть скрыта в перегородке/стене. Важно, при этом, чтобы труба в местах стыков была должным образом соединена, и стык герметизирован.

0
Salem228
Salem228
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Пенза

Сообщений: 23

04.05.2014 в 23:39:46

Спасибо. Вы все прописные истины разложили по полкам. Как же тогда поступить? Можно спросить ? Не сильно напрягаю? Или ОФФ по теме?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.05.2014 в 23:46:50

Salem228 написал : Как же тогда поступить?

1) Изменить точку ввода кабеля, так, чтобы дизайн позволил ввод до щита в трубе. Без наружных боксов 2) Проложить трубу скрыто, под обшивкой стены, до места, где вы можете разместить ВРУ. 3) Кулибинский бред. В мет гофре, завести в дом, но (!) канал прокладки обеспечивает по 10мм гипса/цемента в любом направлении от стенок гофры, по всеё протяженности до ВРУ. Условно получится прокладка по материалам Г1

кмк, любой ввод с улицы, видимый в комнате, попортит вам ведь дизайн. Поэтому возможно лучшим решением будет точку ввода сместить влево или перенести на стену которая у вас слева. И кабеля чуток меньше надо будет, и над окном впритык он не будет висеть.

Тем более, что допускается наружная прокладка СИП по стенам зданий, на фасадные крепления СИП.

0
Salem228
Salem228
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Пенза

Сообщений: 23

05.05.2014 в 00:00:21

Спасибо. Вы столько насоветовали.... ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО! Поправьте, если не так.. Со столба - СИП, далее -улица - переход на медь, ввод в дом -мет труба до вводного автомата, мет труба до щитка со счетчиком,далее - автоматы, далее - обычный развод - 2.5 до разеток в пл гофре или 1.5 -в пл гофре освещение...?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

05.05.2014 в 00:05:34

Salem228 написал : ...в пл гофре...

Лучше всё-ж в мет гофре.

Salem228 написал : Со столба - СИП

А далеко ли столб? Если уложиться в 30м длины СИП и ВВГнг до щита, то допустимо ставить ВА в ВРУ.

0
Salem228
Salem228
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Пенза

Сообщений: 23

05.05.2014 в 00:27:43

VIVA написал : Лучше всё-ж в мет гофре.

А далеко ли столб? Если уложиться в 30м длины СИП и ВВГнг до щита, то допустимо ставить ВА в ВРУ.

Ну Вы меня озадачили.. Столб, ВА- 25м. ВА (вводной автомат?) стоял изначально отдельно с пломбой. ВА-ВРУ - 1м. ВРУ собирал сам. Там счетчик + 8 автоматов

  • 4-16а второй этаж+розетки+ освещение улица,розетками обогреваемся когда холодно, 1-этаж - 1-2й-16а-розетка для сварки,1-6а сигнализация, 1-16а розетки, 1-16а освещение

Честно говоря, боюсь ставить ВА в ВРУ.. Видел как все это горело...

И еще вопрос по трубам..? Толщина стенки должна быть какая? Продаются ли конструкторы типа пп канализационных? Возможно ли использование тонкостенных труб типа "джокер"?(ну это из них собирают торговое оборудование)?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

05.05.2014 в 00:49:24

Salem228 написал : вводной автомат?

ВА - выключатель автоматический (определение по ГОСТ), в просторечии автомат.

Salem228 написал : 1-16а освещение

У вас правда 3,5кВт лампочек, и 2,5мм2 провода до них?

Salem228 написал : Честно говоря, боюсь ставить ВА в ВРУ

Тогда вводной ВА в металлическом щитке =) И на какой-нибудь ABB потратиться. Тогда и проблем с пломбировкой ВА в ВРУ не будет.

Salem228 написал : Там счетчик + 8 автоматов

Про УЗО вводное думали?

Salem228 написал : Толщина стенки должна быть какая?

Откройте выше ссылку на СП 31-110-2003, там таблица 14.1, в ней всё написано. Сразу после п. 14.15 К трубам также есть требование об обработке их составом предотвращающим коррозию, как снаружи, так и внутри. Посему самый точный вариант - оцинкованная ВГП труба соответствующего сечения (Площадь сечения кабеля целиком, т.е. S=pi*R^2, где R радиус кабеля, считая изоляцию и оболочку, должна быть не более 40% площади внутреннего сечения трубы.)

0
Salem228
Salem228
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Пенза

Сообщений: 23

05.05.2014 в 01:02:12

VIVA написал : У вас правда 3,5кВт лампочек, и 2,5мм2 провода до них?

Ну да.. :o ( 2.5 мм2 провода..)

VIVA написал : Про УЗО вводное думали?

Земли нет.. И напугали меня (ни дай бог "- минус(ноль) на вводе" отвалится)

VIVA написал : Откройте выше ссылку на СП 31-110-2003, там таблица 14.1, в ней всё написано. Сразу после п. 14.15

Спасибо.. Буду изучать..

0