11.05.2017 в 13:02:50

Подскажите, какие недостатки будут у схемы с обычным запорно-регулирующим вентилем вместо регулятора давления после термосмесителя?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11150

11.05.2017 в 19:17:49

Не следует так же забывать, что вода в нашем регионе жёсткая и термостаты долго не работают из-за известковых отложений. Поэтому многие производители рекомендуют не оставлять термосмеситель постоянно в одном положении, а делать для термоэлементов профилактику, хотя бы раза два в месяц по несколько раз крутить шкалу настройки в крайние положения и промывать интенсивным потоком.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

11.05.2017 в 21:49:42

Metro, у вас 3 кг/см внутри квартирного водопровода, это много для смесителя гиг душа, 1 хватит. Много - это значит чуть больше гидроудар при нажатии на кнопку. Metro, а почему вообще вентиль? потому что термостат? самое простое - это обычный смеситель, внешний или встраиваемый. Минимально достаточно: с функцией защиты от ожога, да и то, если от этого же узла кухня или второй санузел. Грое Рапидо Е например для этих целей более чем

Или Рапидо Т. Если перепады температуры постоянно и семья большая и неконтролируемая. А так то его обычно для большого душа исключительно.

0
Аватар пользователя
Metro

Местный

Регистрация: 21.10.2016

Москва

Сообщений: 42

12.05.2017 в 10:21:50

master.msk, задумывалась схема с термосмесителем и вентилем в узле ввода и угловым шаровым краном, выходящим в санузел. Предполагалось просто повернуть кран и получить струю, отрегулированную по температуре и напору. Но прочитав эту тему понял, что будет проблема с давлением, которую вентиль решит только частично. Насколько я понимаю, напор воды из душика вентиль отрегулирует, но при включении и выключении будет повышенный износ оборудования. Скрытый смеситель не очень хочется ставить, так как в одном санузле стена - пеноблок 10 см, а у этого смесителя глубина монтажа 7 см, а в другом стена - несущий монолитный пилон, в котором придется резать арматуру. В любом случае спасибо за наводку

0
Аватар пользователя
allzel

Местный

Регистрация: 23.04.2009

Москва

Сообщений: 419

14.10.2017 в 18:04:06

Metro написал: Насколько я понимаю, напор воды из душика вентиль отрегулирует, но при включении и выключении будет повышенный износ оборудования.

Повышенный износ какого оборудования будет? Нормально там все работает, тем более у Вас лейка без регулятора предполагается, ИМХО.

0
Аватар пользователя
astroev

Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 66

02.02.2020 в 20:45:08

ссылка

Здравствуйте, появилась проблема. 2 года назад сделали ремонт. Гигиенический душ был сделан по такой схеме как на фото. Перед этим есть еще два редуктора с манометрами за запорными кранами. Сейчас из гигиен.душа идет холодная вода. Как я не регулировал редукторы стоит 3,5 атм и крутил ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН . Если закрыть горячую воду на входу, то холодная вода из душа все равно идет с хорошим напором, если закрыть холодную воду горячая еле течет и потом совсем перестает. Подскажите в чем проблема , редуктор или смесительный клапан?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11150

02.02.2020 в 21:49:28

astroev написал: Подскажите в чем проблема , редуктор или смесительный клапан?

Ответ был выше- от известковых отложений заклинил термоэлемент

Technik-san написал:

Не следует так же забывать, что вода в нашем регионе жёсткая и термостаты долго не работают из-за известковых отложений. Поэтому многие производители рекомендуют не оставлять термосмеситель постоянно в одном положении, а делать для термоэлементов профилактику, хотя бы раза два в месяц по несколько раз крутить шкалу настройки в крайние положения и промывать интенсивным потоком.

0
Аватар пользователя
astroev

Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 66

03.02.2020 в 06:53:57

Technik-san написал: от известковых отложений заклинил термоэлемент

Спасибо, за ответ. Промыть, разобрать, почистить как-кто можно или только замена?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11150

03.02.2020 в 21:39:50

astroev - можно попробовать разобрать термостат, вынуть термоэлемент и прокипятить его в насыщенном растворе с лимонной кислотой в ковшике.

0
Аватар пользователя
astroev

Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 66

13.12.2020 в 13:56:15

Technik-san написал: astroev - можно попробовать разобрать термостат, вынуть термоэлемент и прокипятить его в насыщенном растворе с лимонной кислотой в ковшике.

Technik-san, Добрый день, в прошлый раз все получилось. Сейчас опять перестал нормально работать, туго регулируется. Разобрал,прокипятил, теперь идет холодная вода при открытых горячей и холодной, если перекрываю холодную течет горячая и клапан не перекрывает подачу (по инструкции он вроде должен закрываться если только горячая идет), если оставить только холодную , тоже постоянно течет холодная. Подскажите если его вынуть можно проверить работу термоклапана? При нагреве он должен открываться или закрываться , как термостат на машине?

0
Аватар пользователя
astroev

Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 66

16.12.2020 в 11:21:34

Вот фото разобранного термостата , тут что-то должно двигаться? Такое впечатление что его заклинило.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

16.12.2020 в 12:11:43

Я бы бросил в ванну с ультразвуком на час-два

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

16.12.2020 в 12:22:46

astroev написал: Вот фото разобранного термостата , тут что-то должно двигаться? Такое впечатление что его заклинило.

Вы бы марку указали. Ребусы разгадывать не хочется.

Двигаться должно в тем местах, где прокладки O-ring. Возможно, и в других.

Dron/9K написал: Я бы бросил в ванну с ультразвуком на час-два

А я бы не советовал метод чистки до уточнения модели. В некоторых термостатах есть тефлоновое покрытие. Если так, то ультразвук его изуродует. Вот аналогичный пример (чистка форсунок для авто):

0
Аватар пользователя
astroev

Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 66

16.12.2020 в 12:37:18

AQUAMIX WATTS Ind 63C1 видимо этот https://www.duim24.ru/catalog/termosmesitel_aquamix_watts_ind_63c1_v_diapazon_regulirovaniya_25_50_c_dlya_teplogo_pola/ Паспорта не осталось

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

16.12.2020 в 12:50:09

astroev, у него тефлоновое покрытие. Ультразвуком чистить нельзя. Попробуйте еще раз почистить лимонной кислотой. Убедитесь, что в корпусе термостата (там, где двигается поршень с большим резиновым колечком) нет отложений. Если есть надо чистить (НЕ МЕХАНИЧЕСКИ!) и там.

P.S. Схема включения термостата у вас неудачная. Нужен один, но нормальный редуктор на выходе. А не два паршивых на входе. Проблема может быть и в них. Нужно убедиться, что каждый из редукторов не заклинил и не ослабляет напор: на манометрах ПРИ РАЗБОРЕ воды давление не должно падать до нуля.