BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120189

14.05.2014 в 10:51:15

RomoR написал : Спасибо за советы, можно поподробней по поводу компрессионного фиттинга. На что его заменить?

Вообще МП на ПС не лучшая идея. Или хороший ПП, или чернушка на сварке, как было, или нержавейка или еще лучше - Рехау Стабил. См тему по подключению ПС - там много фото....

0
RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

14.05.2014 в 11:03:13

Спасибо, поизучаю!

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

14.05.2014 в 12:44:36

RomoR написал : EV.SA, что такое ФГО я уже понял, непонятно почему в цинке будет источник мусора?

потому что внутри нет цинка. там Ст3, охотно ржавеющая.

0
RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

14.05.2014 в 22:30:19

sanya1965 написал : потому что внутри нет цинка. там Ст3, охотно ржавеющая.

Теперь понятно, а то некоторые знают, а объяснить не могут.

0
Sergey N
Sergey N
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

15.05.2014 в 00:53:03

RomoR написал : Sergey N, да, а чем они плохи?

Маленькие и пластиковые. В итоге пропускная способность очень мала, да и надежность не на высоте. Я бы выкинул их и поставил нормальный полноразмерный ОК после счетчика. Какой-нибудь itap, например.

0