Согласен!
12.05.2014 в 16:14:30
Согласен!
12.05.2014 в 20:10:00
Не видно обратных клапанов после счетчиков. Неужели оставили те, что интегрированы в американку?
12.05.2014 в 21:23:36
Sergey N, да, а чем они плохи?
12.05.2014 в 21:46:33
RomoR написал : вот что на данном этапе
Нельзя использовать после ФГО фитинги из оцинковки ,именно там будет источник г....а .
@fev.santeh Инста
12.05.2014 в 21:55:38
EV.SA, поясните, почему?
12.05.2014 в 21:58:11
Фильтр грубой очистки А фитинг
@fev.santeh Инста
12.05.2014 в 22:06:59
EV.SA, что такое ФГО я уже понял, непонятно почему в цинке будет источник мусора?
12.05.2014 в 22:21:59
RomoR написал : непонятно почему в цинке будет источник мусора
А зачем Вам это понимать ?Будет интересно-разберите через год .
@fev.santeh Инста
13.05.2014 в 18:15:05
EV.SA написал : Будет интересно-разберите через год
:D Особенно горизонтальный.
13.05.2014 в 18:46:56
RomoR написал : Пластиковая колба на фильтре холодной воды . Так и должно быть, металл только на ГВ.
Убирайте нафиг пластиковую колбу пока трещинами не пошла....
EV.SA написал : после ФГО фитинги из оцинковки ,
+1 Получите ржавые потеки на сантехнике. Чем меньше стальной отвод от стояка с застоем воды - тем меньше рыжей воды.
Ненадежная муфта перед счетчиком ГВ - её в помойку...
На полотенчик стоит компрессионный фиттинг на МП - сорвет - утоните сами и утопите соседей... Там же - кран барашком вверх - удобно крутить будет? :) Кстати - кран из Леруа?
Количество лишних поворотов :)
13.05.2014 в 22:23:01
Спасибо за советы, можно поподробней по поводу компрессионного фиттинга. На что его заменить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу