RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

12.05.2014 в 16:14:30

Согласен!

0
Sergey N
Sergey N
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

12.05.2014 в 20:10:00

Не видно обратных клапанов после счетчиков. Неужели оставили те, что интегрированы в американку?

0
RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

12.05.2014 в 21:23:36

Sergey N, да, а чем они плохи?

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

12.05.2014 в 21:46:33

RomoR написал : вот что на данном этапе

Нельзя использовать после ФГО фитинги из оцинковки ,именно там будет источник г....а .

0

@fev.santeh Инста

RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

12.05.2014 в 21:55:38

EV.SA, поясните, почему?

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

12.05.2014 в 21:58:11

Фильтр грубой очистки А фитинг

0

@fev.santeh Инста

Вложение
RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

12.05.2014 в 22:06:59

EV.SA, что такое ФГО я уже понял, непонятно почему в цинке будет источник мусора?

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

12.05.2014 в 22:21:59

RomoR написал : непонятно почему в цинке будет источник мусора

А зачем Вам это понимать ?Будет интересно-разберите через год .

0

@fev.santeh Инста

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

13.05.2014 в 18:15:05

EV.SA написал : Будет интересно-разберите через год

:D Особенно горизонтальный.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120211

13.05.2014 в 18:46:56

RomoR написал : Пластиковая колба на фильтре холодной воды . Так и должно быть, металл только на ГВ.

Убирайте нафиг пластиковую колбу пока трещинами не пошла....

EV.SA написал : после ФГО фитинги из оцинковки ,

+1 Получите ржавые потеки на сантехнике. Чем меньше стальной отвод от стояка с застоем воды - тем меньше рыжей воды.

Ненадежная муфта перед счетчиком ГВ - её в помойку...

На полотенчик стоит компрессионный фиттинг на МП - сорвет - утоните сами и утопите соседей... Там же - кран барашком вверх - удобно крутить будет? :) Кстати - кран из Леруа?

Количество лишних поворотов :)

0
RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

13.05.2014 в 22:23:01

Спасибо за советы, можно поподробней по поводу компрессионного фиттинга. На что его заменить?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.