20.05.2014 в 08:55:12

Johnny написал : Розетки щита - напрямую, без клеммников

  • согласен. А вот остальные клеммники - чтобы мне потом легче было подключать! У кого сломаются глаза или мозг - я прошу прощения! Я не знаю как более наглядно и в какой программе надо было чертить!
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.05.2014 в 09:09:52

ZhuravlevSA написал : Это моя схема электропроводки, кому не сложно - оцените!?

Это очень сложно оценить. Глаза на узел завязываются... А нафига столько клемм?

0
ZhuravlevSA
ZhuravlevSA
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Видное

Сообщений: 41

20.05.2014 в 09:20:49

Solovey написал : А нафига столько клемм?

  • Значит так - вся коммутация 220 V и слаботочки будет в вот таком ящике в гардеробной комнате. Чтобы было удобно подключать всю нагрузку и ставятся все эти клеммы (по мне - очень классная тема). Про сложность оценки схемы согласен и еще раз прошу прощения у тех кто попытается ее понять! Я бы мог скинуть сюда только схему модульных элементов, но они без привязки по нагрузке.
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.05.2014 в 09:32:59

ZhuravlevSA написал :

  • Значит так - вся коммутация 220 V и слаботочки будет в вот таком ящике в гардеробной комнате.

Хм, а почему бы туда и сам щиток не засунуть?

Вот не понимаю я зачем между щитками такой пучок кабелей прокладывать. Ведь логичнее или кабели в первый щиток подключать, или автоматы во второй щит вынести, а между щитами оставить единственную связь 3*10

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

20.05.2014 в 09:39:48

Да не, похоже, что весь щиток и будет в этом 19" шкафу (как у CS'а). По схеме - да, изображать клеммники не требовалось, они все усложняют.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.05.2014 в 09:42:33

ааа, это у меня в глазах слилось все и я подумал что правая часть схемы, там по две клеммы последовательно: первого щитка и второго. Отсюда показалось что между щитками будет 20+ кабелей...

0
ZhuravlevSA
ZhuravlevSA
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Видное

Сообщений: 41

20.05.2014 в 15:49:18

Не, щит и будет в 19" шкафу! Собственно блог Cs'а и натолкнул на это!

  • вот исправленная схема по розеткам и стац, оборудованию. Гляньте, если не сложно. Глаза не сломаете!:-)
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.05.2014 в 15:59:32

ZhuravlevSA, 1) странный подход по выбору дифзащиты типа А и типа АС. 2) на ВП хватит автомата 32А 3) не указаны сечения кабелей

ИМХО! Дорого и бестолково.

0
ZhuravlevSA
ZhuravlevSA
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Видное

Сообщений: 41

20.05.2014 в 20:44:41

Solovey написал : ИМХО! Дорого и бестолково.

поэтому здесь и написал! А поконкретнее можно? Что лучше переделать?

0
ZhuravlevSA
ZhuravlevSA
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Видное

Сообщений: 41

20.05.2014 в 20:50:51

А вп - мощностью 7400, т.е. 34 А?!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.05.2014 в 20:55:12

ZhuravlevSA написал : поэтому здесь и написал! А поконкретнее можно? Что лучше переделать?

ну или вы точно понимаете чего хотите, что хотите кладовку таким шкафом занять, что хотите кучу бабла на крутую автоматику потратить, потом ходить и радоваться такому зверю в кладовке...: ну сделайте тогда поинтереснее: про дифзащиту АС забыть - только А, атоматы типа В. Дифавтоматы аналогично В+А. Кучу индикаторов, реле ограничения мощности (приоритетной нагрузки), пару вольтметров... УЗМ пару штук: чтобы разные выдержки организовать, или дополнительное реле на холодильник...

Иначе - посмотрите соседние темы: скромный щиток на 48 модулей, 4-5 УЗО типа А. Можно на ванную 1-2 УЗО 10мА. Но такой щит наврят ли принесет вам удовольствие.

Дальше выбор за вами.