Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4553326

Добрый день.

Спаял дома разводку из полипропилена.
Проверил что все нормально работает, далее закрыл входные краны на стояке, давление в раздаточной сети не сбрасывал. В воскресенье вечером давление 4.2 по манометру, сегодня - 2.5. Явных течей и влажности нет. Хочется услышать мнение мастеров - это критично и перебирать или на такое падение - 1.5 атмосферы за 2 суток - забить?

Спасибо.

spvert написал :
Спаял дома разводку из полипропилена.

Раздулась малость.Бывает.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

бывает.

касимов написал :
Раздулась малость.Бывает.

Бывает ,что и раздуваться нечему (например после ОК и до редуктора) ,но куда то исчезает ......объяснений в большинстве случаев -НЕТ

@fev.santeh Инста

spvert, если была бы течь ПП, то до 0 упало бы. В новой системе давление может падать. Вообще опрессовка пластиков достаточно сложный момент. Прессуют за несколько раз с подкачкой.

62santehnik написал :
если была бы течь ПП, то до 0 упало бы.

Однозначно!

spvert написал :
забить?

Запускать!

Спасибо, успокоили!