Аватар пользователя
spvert

Местный

Регистрация: 12.12.2013

Москва

Сообщений: 20

27.05.2014 в 21:49:07

Добрый день.

Спаял дома разводку из полипропилена.
Проверил что все нормально работает, далее закрыл входные краны на стояке, давление в раздаточной сети не сбрасывал. В воскресенье вечером давление 4.2 по манометру, сегодня - 2.5. Явных течей и влажности нет. Хочется услышать мнение мастеров - это критично и перебирать или на такое падение - 1.5 атмосферы за 2 суток - забить?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.05.2014 в 21:54:01

spvert написал : Спаял дома разводку из полипропилена.

Раздулась малость.Бывает.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

27.05.2014 в 22:03:05

бывает. раздулось..

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

27.05.2014 в 22:14:40

касимов написал : Раздулась малость.Бывает.

Бывает ,что и раздуваться нечему (например после ОК и до редуктора) ,но куда то исчезает ......объяснений в большинстве случаев -НЕТ

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

27.05.2014 в 22:39:53

spvert, если была бы течь ПП, то до 0 упало бы. В новой системе давление может падать. Вообще опрессовка пластиков достаточно сложный момент. Прессуют за несколько раз с подкачкой.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.05.2014 в 22:58:10

62santehnik написал : если была бы течь ПП, то до 0 упало бы.

Однозначно!

spvert написал : забить?

Запускать!

0
Аватар пользователя
spvert

Местный

Регистрация: 12.12.2013

Москва

Сообщений: 20

28.05.2014 в 00:07:18

Спасибо, успокоили! :)