ksiman написал : Плавкая вставка - вещь многоразовая
в таком случае она "плавкая" от слова "плавать". Деревянная она что ли?
09.06.2014 в 15:59:03
ksiman написал : Плавкая вставка - вещь многоразовая
в таком случае она "плавкая" от слова "плавать". Деревянная она что ли?
09.06.2014 в 16:28:13
Vladimir_Vas написал : Тока настройки её скачать надо
Про драйвера забыли, что ставить нада .... ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
09.06.2014 в 18:11:12
haramamburu написал : AlexMax, Любезнейший, на срабатывание Теплового расцепителя форма тока не важна... и на ЭмР ? Ась?
Проверял на практике ни единожды - прекрасно тепловуха срабатывает на постоянке. И дя электромагнитного расцепителя. Более того - обычный АВ под постоянкой можно эксплуатировать вольт до 24-36-48. В зависимости от модели АВ.
09.06.2014 в 18:14:11
AlexMax написал : Проверял на практике ни единожды - прекрасно тепловуха срабатывает на постоянке.
ЭмР тоже прекрасно срабатывает на постоянке, но при большем токе
10.06.2014 в 00:01:21
ksiman, ЭмР срабатывает первой при наличии КЗ :) Так что, это не секрет. Тут неправильно расставляют акценты - говорилось о проверки работоспособности АВ подручными средствами и без опасности для жизни и имущества. Это можно сделать. А если хочется узнать, насколько они соответствуют паспортным характеристикам, то пусть ставят их в проверочный стенд.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу