Tolik4
Tolik4
Новичок

Регистрация: 11.06.2014

Стаханов

Сообщений: 8

11.06.2014 в 19:22:43

Переехал в квартиру в 3х этажном доме с газовой колонкой. Напор в стояке слабый, горячей воды из колонки еще хуже. Помыться под душем - целое приключение колонка или не включается или выключается если попытаться добавить в смеситель холодной воды. Кроме того есть желание установить на кухне стиралку. Короче собрался менять то ассорти из труб что есть на полипропилен. Но если навыки пайки втулок и сборки резьбовых соединений в принципе есть, то вот знаний для проектирования - нет. В квартире с 2мя стояками собирали тройниковую схему с растянутым коллектором, но как ее применить в жилье с колонкой представляю смутно. Сейчас водопровод имеет следующий вид: после стояка бачек->фильтр->кран ванной->мойка->колонка->мойка->кран ванной Стояк будет менять специалист,поставит кран на входе, дальше - своими силами. расположение потребителей остается старое + стиралка на кухне. Колонка имеет следующие характеристики: 18 кВт, 10 л/мин, подключение 1/2"

Вопросы: -какдолжна выглядеть схема -какими диаметрами делать разводку -как лучше подключить колонку(сейчас стоят гибкие шланги с кучей изгибов)

прошу прощения за возможные глупости в описании

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.06.2014 в 20:04:05

Tolik4, Вода ХВС сильно *не питьевая*?

0
Tolik4
Tolik4
Новичок

Регистрация: 11.06.2014

Стаханов

Сообщений: 8

11.06.2014 в 20:13:56

Ржавчина, песочек, и жесткость такая что в чайник после недели использования заглядывать страшно, но по деньгам что-то серьезней чем грязевик + колба(та что на фото) боюсь не потяну. попозже под мойку что-то поставлю.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.06.2014 в 20:29:03

Tolik4 написал : серьезней чем грязевик + колба(та что на фото)

Хотел предложить выбросить колбу.Ну раз так то... Насос повысительный фигурирует в разговорах и мыслях?

0
Tolik4
Tolik4
Новичок

Регистрация: 11.06.2014

Стаханов

Сообщений: 8

11.06.2014 в 20:43:46

касимов очень врядли, задача просто собрать все "по уму", не усугубляя и без того печальное положение дел

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.06.2014 в 21:02:05

Tolik4 написал : Вопросы:

Рисую.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.06.2014 в 21:15:37

Tolik4 написал : -какдолжна выглядеть схема

Обвязка нагревателя,водорозетки смесителей

0
Вложение
Слушатель
Слушатель
Резидент

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2291

12.06.2014 в 00:54:09

Все до и после колонки выполнить максимальным сечением без резких поворотов и лишних наворотов на входе. Максимум грязевик. Смесители только с 2 кранами, подключать к трубам непосредственно, без гибкой подводки. И вообще привыкнуть включать только горячую или только холодную, т.е. не смешивать. Колонку тоже подключить только непосредственно к трубам без гибкой подводки. Первый метр горячей воды я бы выполнил металлом - при глюке колонки возможен прорыв в трубу перегретого пара. У меня так "поплыли" МП трубы в фитингах на колонке и первом тройнике после. По схеме Вам нарисовали. Конечно было бы шикарно холодную к колонке подвести отдельной трубой без потребителей, но при слабом давлении большого смысла в этом нет.

И главное набраться терпения - жизнь с колонкой была сахаром, когда остальные мылись в бане. Сегодня в Вашем случае предпочел бы накопительный электрический - меньше зависимость от давления и точек разбора.

Живу с колонкой с 60-го, готовлюсь переехать.

0
cupspb
cupspb
Местный

Регистрация: 20.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 184

12.06.2014 в 05:39:21

Поставьте бойлер косвенного нагрева, это единственный правильный способ получить равномерную температуру воды. Можно и давление нужное получить(но это уже удорожание)

0
Tolik4
Tolik4
Новичок

Регистрация: 11.06.2014

Стаханов

Сообщений: 8

12.06.2014 в 08:14:04

Слушатель написал : Первый метр горячей воды я бы выполнил металлом

на работе валяется трубка немагнитная нерж с внешним д25, пойдет?

Слушатель написал : было бы шикарно холодную к колонке подвести отдельной трубой без потребителей

обещали, что напор только летом слабый, может хоть ради 3-4 месяцев в году заморочиться? точка врезки в стояк по-прежнему одна будет? после крана поставить тройник с 32 на 2 по 25?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

12.06.2014 в 08:44:20

cupspb написал : Поставьте бойлер косвенного нагрева,

Не путаем мягкое с зеленым!

Слушатель написал : было бы шикарно холодную к колонке подвести отдельной трубой без потребителей,

Согласен.Как раз при слабом давлении это будет плюсом.

Слушатель написал : накопительный электрический

А как например накопительный газовый?(пыс. моя мечта).

Tolik4 написал : трубка

Нужна 3/4". На валяющейся можно нарезать такую резьбу?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу