ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.06.2014 в 07:10:22

DjonBard написал :

  • ещё вопрос, УЗМ маст хэв?

Штука полезная, но не в новостройке и не в таком тесном щите.

DjonBard написал : А как насчёт такой конфигурации?

УЗО 25А/10мА всё равно перегружено. Ставьте 63/30мА. Четыре проводника 2,5 под одну клемму автомата будет выглядеть очень необычно :eek: 22 приходящих кабеля в такой щиток на 24м будет очень сложно запихнуть...

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

17.06.2014 в 10:08:29

DjonBard написал : Хочется уместиться в 24 модуля, и какие посоветуете брать автоматы и УЗО?

При вашей первоначальной схеме, вы в 24 не уместитесь.

ksiman написал : И куда это запихнуть? Не забываем про вводной автомат (или рубильник) + возможно клеммники понадобятся

К тому же место должно быть в щите для вентиляции.

0
DjonBard
DjonBard
Новичок

Регистрация: 31.12.2013

Раменское

Сообщений: 30

17.06.2014 в 14:28:47

Бех написал : При вашей первоначальной схеме, вы в 24 не уместитесь.

Можете что-то посоветовать по "упрощению" схемы?

Бех написал : К тому же место должно быть в щите для вентиляции.

Сколько, т.е. фактически в щитке на 24 модуля - 24 модуля поставить нельзя?

0
DjonBard
DjonBard
Новичок

Регистрация: 31.12.2013

Раменское

Сообщений: 30

17.06.2014 в 14:39:56

ksiman написал : Штука полезная, но не в новостройке и не в таком тесном щите.

Спасибо, не рассматриваю)

ksiman написал : УЗО 25А/10мА всё равно перегружено. Ставьте 63/30мА. Четыре проводника 2,5 под одну клемму автомата будет выглядеть очень необычно :eek: 22 приходящих кабеля в такой щиток на 24м будет очень сложно запихнуть...

Необычно так что опасно, не влезет или просто некрасиво? Добавить ещё 1 на 16А? А как на счёт 4 1,5кв.мм в 1 10А?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.06.2014 в 14:53:49

DjonBard написал : Необычно так что опасно, не влезет или просто некрасиво? Добавить ещё 1 на 16А? А как на счёт 4 1,5кв.мм в 1 10А

4 провода в одну клемму запихнуть конечно можно (например обжав гильзой ГМЛ), но расползающиеся в стороны провода будут сильно мешать дальнейшему монтажу. Короче, страшный сон монтажника...

0
DjonBard
DjonBard
Новичок

Регистрация: 31.12.2013

Раменское

Сообщений: 30

17.06.2014 в 15:34:51

ksiman написал : 4 провода в одну клемму запихнуть конечно можно (например обжав гильзой ГМЛ), но расползающиеся в стороны провода будут сильно мешать дальнейшему монтажу. Короче, страшный сон монтажника...

А если вот так? :)

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.06.2014 в 16:02:57

DjonBard, у вас на вводе дифавтомат...

Оставляя часть квартирных линий без дифзащиты 30мА рискуете тем, что при проблемах в линии света или кондея будет вырубаться ввод, а вы не сможете понять почему...

У меня знакомая пару месяцев назад оказалась в такой ситуации... Проблему они искали долго, в итоге пришли к выводу что это свет в ванной шалит. Поменяли светильник... Но не факт что проблема устранена

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.06.2014 в 16:14:52

DjonBard написал : А если вот так?

Ну вот скажите, зачем вести отдельный кабель на вытяжку, на вентилятор и 2 кабеля на 2 розетки СУ А вот СМ и ДШ совмещать не следует

0
DjonBard
DjonBard
Новичок

Регистрация: 31.12.2013

Раменское

Сообщений: 30

17.06.2014 в 16:24:54

Solovey написал : DjonBard, у вас на вводе дифавтомат...

Оставляя часть квартирных линий без дифзащиты 30мА рискуете тем, что при проблемах в линии света или кондея будет вырубаться ввод, а вы не сможете понять почему...

У меня знакомая пару месяцев назад оказалась в такой ситуации... Проблему они искали долго, в итоге пришли к выводу что это свет в ванной шалит. Поменяли светильник... Но не факт что проблема устранена

Да, это я знаю. Морально готов :)

0
DjonBard
DjonBard
Новичок

Регистрация: 31.12.2013

Раменское

Сообщений: 30

17.06.2014 в 16:26:14

ksiman написал : Ну вот скажите, зачем вести отдельный кабель на вытяжку, на вентилятор и 2 кабеля на 2 розетки СУ А вот СМ и ДШ совмещать не следует

А откуда запитывать вытяжку и вентиляторы? На розетки в СУ идёт один кабель, а розетки 2.

Что такое СМ и ДШ?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

17.06.2014 в 16:27:53

DjonBard написал : Что такое СМ и ДШ?

Стиральная машина и духовой шкаф.

0