19.06.2014 в 22:18:35
19.06.2014 в 22:28:25
Sdik_S написал : т.е получается что надо еще одну "земляную" жилу в проводке предусмотреть?
да
Sdik_S написал : ноль и земля в этой коробке соединяться?
да. это точка разделения PEN на PE и N Дальше по ходу распределения PE и N объединять категорически нельзя нигде. N изолируется от корпуса и земли так же тщательно, как и фазные проводники, а PE можно заземлять сколько угодно.
19.06.2014 в 22:38:00
спасибо, теперь "устаканилось" вообщем пора копать землю:)
"Предположение - мать всех ошибок"
20.06.2014 в 12:53:42
Alexiy написал : да. это точка разделения PEN на PE и N
"не устаканилось". я правильно понимаю что шины PE и N можно расположить в боксе(щите)? (кстати, присматриваюсь к Kaedra 2x12( от шнайдер) или Plexo 2x12 (от легранда) - как они Вам, влезет всё хозяйство?) а что ж делать с "шиной расщепителем"? где она должна(или может) быть расположена?
"Предположение - мать всех ошибок"
20.06.2014 в 12:57:14
Sdik_S написал : я правильно понимаю что шины PE и N можно расположить в боксе(щите)?
Да.Они в комплекте идут.Но не у всех производителей.
Sdik_S написал : а что ж делать с "шиной расщепителем"? где она должна(или может) быть расположена?
Просто-ГЗШ. В щите или отдельно в ящике на замке,доступном для обслуживающего персонала.
20.06.2014 в 13:06:04
Sdik_S написал : а что ж делать с "шиной расщепителем"? где она должна(или может) быть расположена?
обычно функции ГЗШ выполняет шина PE в шкафу ВРУ
20.06.2014 в 13:14:57
Sdik_S написал : я правильно понимаю что шины PE и N можно расположить в боксе(щите)?
да, конечно.
Sdik_S написал : (кстати, присматриваюсь к Kaedra 2x12( от шнайдер) или Plexo 2x12 (от легранда) - как они Вам, влезет всё хозяйство?)
не уверен, что вам такая степень герметичности нужна - возьмите шиток попроще
20.06.2014 в 13:22:28
Alexiy написал : обычно функции ГЗШ выполняет шина PE в шкафу ВРУ
т.е.? шина заземления не нужна?
пардон PEN
"Предположение - мать всех ошибок"
20.06.2014 в 14:05:09
шина PEN у вас будет в щите учёта, а во ВРУ - только шины PE и N
20.06.2014 в 15:02:04
Alexiy написал : шина PEN у вас будет в щите учёта, а во ВРУ - только шины PE и N
Тогда придётся от щита на столбе тянуть трёхпроводку, т.е. СИП отпадает, либо делать ТТ без разделения
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу