AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

03.07.2014 в 21:18:06

Дабы не плодить тем, спрошу тут.

Купил кабель для варочной поверхности, Магна ВВГнг(А)-LS 3x6, и его сечение не совсем 6 мм2) примерно 4,5 мм2, будет защищён автоматом 32А legrand, не опасно ли ставить такое сечение с таким автоматом? Кабель будет идти частично в штрабе, частично в гофре, длина примерно 10-12 метров, из них около 5 метров в штрабе.

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

03.07.2014 в 22:19:59

По варочной-мощность есть? Как-то меня с первых строк про "Магну" покоробило..:)

0
AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

03.07.2014 в 22:23:28

Детравиль написал : По варочной-мощность есть?

Будет стоять индукция двух-конфорочная мощностью максимум 5кВт, если обе конфорки на буст вывести. А вдруг со временем поменяю... Меня больше волнует если что-то случится, сработает ли автомат или раньше провод пыхнет?

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

03.07.2014 в 22:39:16

По классике на варочную С32 и 6кв.мм. желательно приближённо к честным. Но как показывает молчаливая практика непадающих продаж ОСТовских кабелей со всё более смешным сечением и та же практика брутальных электриков делающих "запас по мощности" завышением номинала автомата- катаклизм пока не наступил, значит как-то всё это работает. В вашем случае можно полностью побороть душевное смятение поставив С25, его вполне хватит, если не будут работать обе конфорки часами на полную мощность в специфических условиях летней жары и сломанного кондиционера. Если же в дальнейшем планируете более термоядерного какого потребителя от Бош иже с ним, и кабель -мутант ещё не установлен на своё место, то есть смысл обратиться к табличке уже часто мелькавшей здесь (подчёркнутое простослучайная линия) Мне из доступных у нас понравился Рыбинский.
По цене это встанет раза в полтора дороже вышеупомянутой "Магны".

0
AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

03.07.2014 в 22:50:27

Детравиль написал : По классике на варочную С32 и 6кв.мм. желательно приближённо к честным. Но как показывает молчаливая практика непадающих продаж ОСТовских кабелей со всё более смешным сечением и та же практика брутальных электриков делающих "запас по мощности" завышением номинала автомата- катаклизм пока не наступил, значит как-то всё это работает. В вашем случае можно полностью побороть душевное смятение поставив С25, его вполне хватит, если не будут работать обе конфорки часами на полную мощность в специфических условиях летней жары и сломанного кондиционера. Если же в дальнейшем планируете более термоядерного какого потребителя от Бош иже с ним, и кабель -мутант ещё не установлен на своё место, то есть смысл обратиться к табличке уже часто мелькавшей здесь (подчёркнутое простослучайная линия) По цене это встанет раза в полтора дороже вышеупомянутой "Магны".

Все остальные провода у меня гостовские Ореол, там сечение нормальное. Просто у нас как назло не так просто закупить такой кабель (3х6) гостовский на отрез, все бухтами от 100 м, а надо только 15... И недавно мне перепал Магна-вский 3х10, правда просто ВВГнг, так там жилы более менее, чуть больше 9 мм2, а с 3х6 они так подставили...

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

03.07.2014 в 22:58:36

В этих кабелях типа "Магновского", Орловский ещё из "Мурлена" с рекламной припиской "честное сечение!"(:)) всё сделано для будущего пользователя- хозяину понравится цена, электрику понравится не парясь разделывать его- тоненькая изоляция снимается с грациозностью шкурки от банана. Спрашивать в специализированных магазинчиках электропродукции где-нибудь в захолустных местах, где не ходят дамы с мужьями попутно выбирая обои, но только суровые и хмурые электрики, отличающиеся от челябинцев токмо нашим южным загаром!Спрашивать именно ГОСТовский кабель, затем уточнять производителя по табличке и цену. А вообще как в той песне- "лучшие друзья девушек"..-так вот применительно к покупателю кабеля это не брилианты а штангенциркуль.:)
Ну я в Краснодаре нашёл, хотя не сразу- а уж в Ростове!

0
AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

03.07.2014 в 23:04:55

Детравиль написал : В этих кабелях типа "Магновского", Орловский ещё из "Мурлена" с рекламной припиской "честное сечение!"(:)) всё сделано для будущего пользователя- хозяину понравится цена, электрику понравится не парясь разделывать его- тоненькая изоляция снимается с грациозностью шкурки от банана.

Вот изоляция на жилах у него кстати добрая, точно не меньше чем у ГОСТовского... но если положить его рядом с ГОСТовским ПВ-1 6мм2, сразу заметна разница... Буду теперь искать где купить кусок нормального кабеля, этот ставить побаиваюсь) В лерое как назло лежит кусок на 12 метров)

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

03.07.2014 в 23:13:04

AvrilL написал : рядом с ГОСТовским ПВ-1 6мм2,

Это для соединений в будущем щитке?:)

0
AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

03.07.2014 в 23:14:37

Детравиль Это для ДСУП В щитке ПВ-3 10 мм2, здоровенная колбаса) точно не прогорит)

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

03.07.2014 в 23:17:32

С запасиком у Вас всё! Для супа достаточно четвёрки. ( А уж 4,5- самое оно!):)

0
AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

03.07.2014 в 23:21:06

Детравиль написал : С запасиком у Вас всё! Для супа достаточно четвёрки. ( А уж 4,5- самое оно!):)

Было 2,5 и 6) поэтому выбран 6) а вот с 3х6 вообще выбора не было((

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу