23.06.2014 в 19:39:18
Добрый вечер. Не знаем что делать с полотенцесушителем. Купили итальянский полотенцесушитель -лесенка. Margaroli 25 мм - диаметр сечения . Стояк оцинкованный 1'1/4. 1. Какая схема подключения должна быть.? 4 этаж 10 этажного дома. 2. Можно ли его подключить в принципе без проблем. ? 3 . Должен ли быть кран на перемычке? 4. Что лучше- металлический байпас со сваркой или полипропиленовый? Сантехник из магазина ставит на полипропилен. Сантехника из ДУ уговорили на сварку. Но есть вопросы- перемычку он собирается ставить по прямой стояка . Это правильно? Или надо ставить на некотором расстоянии от изгиба?
23.06.2014 в 20:49:03
Спасибо, спасибо, а на остальные вопросы не ответите?
23.06.2014 в 21:05:28
Про кран на байпасе написано на картинке. Стояк стальной - байпас и отводы также сталью делать. Без смещения байпаса ПС тоже будет работать. Со смещением - эффективнее. Диаметр байпаса - написано на картинке. Без всякой порнографии только типа шайбы в трубе или сплющивания трубы - просто на 1 шаг меньше, чем диаметр стояка.
23.06.2014 в 21:08:53
Mazayac написал : Про кран на байпасе написано на картинке. Стояк стальной - байпас и отводы также сталью делать. Без смещения байпаса ПС тоже будет работать. Со смещением - эффективнее. Диаметр байпаса - написано на картинке.
А если согласны поставить кран на перемычку, я думаю отказываться не стоит? Я правильно думаю? оцинкованные трубы и стальные это одно и тоже?
23.06.2014 в 21:09:45
То есть от полипропилена лучше отказаться?
23.06.2014 в 21:12:01
" Без всякой порнографии только типа шайбы в трубе или сплющивания трубы - просто на 1 шаг меньше, чем диаметр стояка." Вот эта фраза не очень понятна.
23.06.2014 в 21:14:06
Scvo70 написал : А если согласны поставить кран на перемычку, я думаю отказываться не стоит? Я правильно думаю? оцинкованные трубы и стальные это одно и тоже?
Неправильно думаете. Текст на картинке для кого я писал?? Кран на байпасе запрещён. Стальные трубы могут быть обычными и оцинкованными. Вам должны сделать оцинкованными.
Scvo70 написал : То есть от полипропилена лучше отказаться?
Разумеется. Если по проекту сталь - пусть сталь и стоит, это надёжнее.
Scvo70 написал : " Без всякой порнографии только типа шайбы в трубе или сплющивания трубы - просто на 1 шаг меньше, чем диаметр стояка." Вот эта фраза не очень понятна.
Если коротко, то Вам должны вварить кусок трубы диаметром 1". А не использовать всякие дикие методы заужения, которые я перечислил.
23.06.2014 в 21:15:41
Со смещением -сложнее? Почему приходится сантехникам ДУ что то доказывать, столько нервов уже истрачено на уговоры- переговоры, вот не могу понять никак.
23.06.2014 в 21:33:46
Первый раз пытаюсь в этом разобраться, уж извините за назойливость.значит в моем случае выводы таковы- 1. Кран на перемычку не нужен категорически, так как ухудшает работу всей системы? 2. Перемычку лучше делать после изгиба, но не обязательно? 3. Отводы должны быть тоже из оцинкованной стали диаметром 1' ( на один шаг меньше стояка) без всяких сплющиванию и шайб приварены к стояку?( а зачем же они собирались зауживать, как убедить в обратном?). И все таки -схема из заводской инструкции это одно и тоже с предложенный вами? Я правильно все поняла?
23.06.2014 в 22:16:47
Главное пусть Вам с высотой отводов не промахнутся - как видите, низ ПС должен быть выше верхнего отвода (ну или хотя бы находиться между верхним и нижним). Применительно к исходным данным (замена U-образной кривулины) это означает перенос обоих отводов ниже, чем сейчас.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу