07.07.2014 в 08:37:43
-ILYA написал : Всё развивается. И быстро
Томск не такая уж большая деревня, но наши провайдеры давно на оптику перешли
07.07.2014 в 12:29:27
Читайте
20.07.2014 в 03:16:09
Medtech написал : Поставьте 2 медиаконвертора соединённые оптическим патчем, вот вам идеальная развязка
Единственно реальный совет из всего топика ))
20.07.2014 в 16:59:43
r155, И самый дорогостоящий ;) Пока что заказал модуль защиты I-Pro Ultra, поставлю на входе, а второй ступенью будет защита встроенная в мой фильтр-удлинитель APC... Таки с двумя защитами вероятность попасться сильно уменьшается :-)
20.07.2014 в 20:31:28
-ILYA написал : И самый дорогостоящий
По 700 рублей за конвертер, коли вам 100мбит достаточно + 60 рублей шланг оптический (SC-SC UPC).
29.07.2014 в 07:20:35
Вобщем то да, самое правильное решение в случает отвязки от провайдера, это коммутатор-камикадзе. Ну, лично у меня им работает дешевый роутер Микротик(1500р), чем хорошо, у него нет понятия LAN/WAN портов, конфигури как хочешь, так вот два порта мне уже спалили, это несмотря на то что проводка вся внутри здания, ну хрен с ним догорят ещё два, заменю на очередной.
31.07.2014 в 00:53:41
-ILYA написал : Откуда такая уверенность, что свич в коридоре, сгорая не прихватит с собой еще и мой роутер или комп
Если витая между роутером-камикадзе и дорогим роутером будет без экрана - то ничего дорогому роутеру не будет, за исключением прямого удара молнии в роутер-камиказде.
31.07.2014 в 21:00:58
BigHarry, а как же экран то повлияет на смерть следующего устройства? а с прямым ударом вы знакомы?
31.07.2014 в 21:58:22
Medtech написал : а как же экран то повлияет
Отсутствие экрана - это гальваническая развязка между корпусами устройств, на которые зачастую вынесен потенциал от импульсных фильтров питания этих устройств. При выгорании роутера-камикадзе на его корпусе может появится опасный потенциал, который через экранирующую оплетку кабеля попадет на второе (защищаемое) устройство.
Medtech написал : а с прямым ударом вы знакомы?
Редко какой человек выживает после ПУМ, и я не исключение.
31.07.2014 в 22:14:06
BigHarry написал : который через экранирующую оплетку кабеля попадет на второе (защищаемое) устройство.
Скажите пожалуйста, а какой по уровню потенциал может повредить второе защищаемое устройство и относительно чего в случае использования экранирующей оплётки кабеля?
31.07.2014 в 22:25:27
BigHarry написал : и я не исключение.
мне знаком в радиусе 70 метров, в этом радиусе покупали новое всё и все, погибло всё, что было включено в розетку или подключено к сети, кроме простых холодильников и лампочек. У меня было ТТ, на ближайшем столбе ВЛ повторное заземление 0, выбило УЗО и вылетела сетевушка в компе с коротким по 5 и 12V, просто мне повезло больше и на 30м дальше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу