Викторыч
Викторыч
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

07.07.2014 в 08:37:43

-ILYA написал : Всё развивается. И быстро

Томск не такая уж большая деревня, но наши провайдеры давно на оптику перешли

0
Medtech
Medtech
Эксперт

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

07.07.2014 в 12:29:27

Читайте форум провайдера по проблемам, способ подключения по РРРоЕ тоже внесёт некоторые проблемы.

0
r155
r155
Эксперт

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

20.07.2014 в 03:16:09

Medtech написал : Поставьте 2 медиаконвертора соединённые оптическим патчем, вот вам идеальная развязка

Единственно реальный совет из всего топика ))

0
-ILYA
-ILYA
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Уфа

Сообщений: 56

20.07.2014 в 16:59:43

r155, И самый дорогостоящий ;) Пока что заказал модуль защиты I-Pro Ultra, поставлю на входе, а второй ступенью будет защита встроенная в мой фильтр-удлинитель APC... Таки с двумя защитами вероятность попасться сильно уменьшается :-)

0
r155
r155
Эксперт

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

20.07.2014 в 20:31:28

-ILYA написал : И самый дорогостоящий

По 700 рублей за конвертер, коли вам 100мбит достаточно + 60 рублей шланг оптический (SC-SC UPC). http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02394.100Mb http://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/12428.SM-SC-SC Дорого? Имхо вот этого набора хватит (только надо звякнуть им уточнить, что на конверторах разъемы SC, а то вдруг модернизация)

http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02394.100Mb/11798.SNR-CVT-100A-V3 http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02394.100Mb/11797.SNR-CVT-100B-V3 http://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/12428.SM-SC-SC/01827.SNR-PC-SCUPC-1m

0
Uzver
Uzver
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

29.07.2014 в 07:20:35

Вобщем то да, самое правильное решение в случает отвязки от провайдера, это коммутатор-камикадзе. Ну, лично у меня им работает дешевый роутер Микротик(1500р), чем хорошо, у него нет понятия LAN/WAN портов, конфигури как хочешь, так вот два порта мне уже спалили, это несмотря на то что проводка вся внутри здания, ну хрен с ним догорят ещё два, заменю на очередной.

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

31.07.2014 в 00:53:41

-ILYA написал : Откуда такая уверенность, что свич в коридоре, сгорая не прихватит с собой еще и мой роутер или комп

Если витая между роутером-камикадзе и дорогим роутером будет без экрана - то ничего дорогому роутеру не будет, за исключением прямого удара молнии в роутер-камиказде.

0
Medtech
Medtech
Эксперт

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

31.07.2014 в 21:00:58

BigHarry, а как же экран то повлияет на смерть следующего устройства? а с прямым ударом вы знакомы?

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

31.07.2014 в 21:58:22

Medtech написал : а как же экран то повлияет

Отсутствие экрана - это гальваническая развязка между корпусами устройств, на которые зачастую вынесен потенциал от импульсных фильтров питания этих устройств. При выгорании роутера-камикадзе на его корпусе может появится опасный потенциал, который через экранирующую оплетку кабеля попадет на второе (защищаемое) устройство.

Medtech написал : а с прямым ударом вы знакомы?

Редко какой человек выживает после ПУМ, и я не исключение.

0
Medtech
Medtech
Эксперт

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

31.07.2014 в 22:14:06

BigHarry написал : который через экранирующую оплетку кабеля попадет на второе (защищаемое) устройство.

Скажите пожалуйста, а какой по уровню потенциал может повредить второе защищаемое устройство и относительно чего в случае использования экранирующей оплётки кабеля?

0
Medtech
Medtech
Эксперт

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

31.07.2014 в 22:25:27

BigHarry написал : и я не исключение.

мне знаком в радиусе 70 метров, в этом радиусе покупали новое всё и все, погибло всё, что было включено в розетку или подключено к сети, кроме простых холодильников и лампочек. У меня было ТТ, на ближайшем столбе ВЛ повторное заземление 0, выбило УЗО и вылетела сетевушка в компе с коротким по 5 и 12V, просто мне повезло больше и на 30м дальше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.