25.07.2014 в 11:31:55
ppkvin, вы лучше скажите, предполагается ли замена материала корпуса ЗАС на пластик класса горючести V0 или хотя бы V2 (я имею в виду в реальности, а не только на бумажке)? Ведь уже есть несколько случаев отказа потенциальных покупателей от приобретения ЗАС из-за его горючести. А ещё больше людей, кмк, передумали покупать ЗАС, не сообщая об этом на форуме
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.07.2014 в 14:36:58
ppkvin написал : Из данных таблицы хорошо видно, что к категории 94V-0 относятся материалы с наименьшей горючестью, а в ряду 94V-1 и 94V-2 горючесть повышается.
Лично мне всё равно, какие цифирки написаны на пластмассе, но если она самостоятельно горит - это однозначно не очень хорошо
25.07.2014 в 15:04:48
ksiman написал : самостоятельно горит - это однозначно не очень хорошо
Ну кто же спорит... по стандарту UL94 все полимеры горят, только по разному. Где то на форуме проскакивала тема о пластиковом щитке, который тоже горел. Изоляция проводов горит. Даже тело человека хорошо горит при определенных условиях. Тогда остается всё тот же вопрос: почему применяется такой горючий пластик?
25.07.2014 в 15:22:19
ksiman написал : ПВХ изоляция самостоятельно не горит
Горит зараза... Думаю, что никто бы не отказался от негорючих розеток, но таких увы нет, несмотря на сертификаты. Были карболитовые давненько, но сплыли.
25.07.2014 в 16:12:08
ppkvin написал : Горит зараза...
ПВХ изоляция даже самого левого китайского кабеля без всяких сертификатов самостоятельно не горит и довольно быстро самозатухает.
27.07.2014 в 20:07:56
Вот наиболее похожий на ЗАС конструктив розетки: корпус из двух частей и пластиковый держатель контактов, "спрятанный" в корпусе. И никаких рамочек.
Это Schneider Electric "Этюд". Кстати, сделано в России.
Все пластиковые детали отлиты из полиамида, который на воздухе не горит (самозатухает):
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.07.2014 в 13:29:59
Новый сертификат ЕАС таможенного союза: (любой товар должен иметь такой сертификат, например в Метро есть на каждом арбузе):)
12.08.2014 в 15:50:40
Одно из новшеств сертификата: установлен срок службы приборов 6 лет. Фактический срок службы - более 20 лет. В ЗАС нет механических изнашивающихся элементов, а емкости конденсаторов увеличены в несколько раз от расчетных. На первый взгляд ЗАС проигрывает по стоимости электромеханическим реле - дороже примерно в два раза. Но учитывая, что самое "лучшее" реле служит в среднем 2 года, то соотношение цена\качество указывает на предпочтение ЗАС. Есть ещё одно свойство ЗАС: грозозащита варисторами+газовыми разрядниками, что значительно (до 99%) повышает защитные свойства от наведенных импульсов в сети амплитудой до 4000 вольт.
12.08.2014 в 22:21:03
ppkvin написал : Новый сертификат ЕАС таможенного союза:
ЗАС соответствует двум регламентам: по безопасности и ЭМС. Т.е., грубо говоря, током не бьётся и помех другим бытовым приборам не создаёт. А защитные свойства, да и сама работоспособность устройства традиционно осталась "за кадром". Так же, как и много лет тому:
ppkvin написал : Наши сертификаторы подошли к делу иначе: работоспособность ЗАС - это наши проблемы. Главное - электробезопасность пользователей и уровень помех, создаваемых ЗАСами.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.08.2014 в 22:44:45
ppkvin написал : Фактический срок службы - более 20 лет.
Ой ли?
ppkvin написал : Вылез скрытый дефект, которого никогда ещё не было: после трех часов эксплуатации в ЗАС-8.0-2-D - внутренний обрыв конденсатора 63V 220mF Rubycon, тестируется как 16,5 вольт на супрессоре VR5 вместо 20 вольт.
ppkvin написал : Вести с полей... ЗАС-1.2-Р отработал ровно год и отключился. Не работают индикаторы кроме "фаза". Причина: внутренний обрыв в одном из двух конденсаторов 0.47 мкФ тип Х2 в цепи питания процессора. Емкость =0.
ppkvin написал : В ЗАС нет механических изнашивающихся элементов
Ресурса электромагнитного реле, применяемого в устройствах защиты техники, хватит на несколько десятков лет при ежедневном включении-выключении под максимальной нагрузкой. А в обычном режиме эксплуатации, когда реле срабатывает, грубо говоря, раз в год - реле практически вечно.
Гораздо важнее стойкость коммутатора к импульсным перенапряжениям, токам короткого замыкания и т.п. И вот тут силовой ключ ЗАС вчистую проигрывает электромагнитным реле.
ppkvin написал : емкости конденсаторов увеличены в несколько раз от расчетных.
Один из наиболее важных компонентов - балластный конденсатор БПСН. По "запасу" ёмкости этого конденсатора (которым определяется минимальное напряжение питания, при котором устройство работает в нормальном режиме) ЗАС существенно проигрывает популярному в РФ устройству защиты УЗМ-50/51:
Ну да ёмкость кондёров то дело такое. Гораздо важнее для защиты техники электрическая прочность силового ключа устройства защиты. Но у "аварийной защиты" ЗАС электрическая прочность силового ключа меньше, чем минимальное требование ГОСТа к простым бытовым управляющим устройствам на напряжение 220В. Очевидно, что о сколько-нибудь надёжной защите техники от 380В с помощью ЗАСа и речи быть не может. Наглядный пример из жизни уже приведен
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.08.2014 в 16:15:31
Возвращаясь к теме варистор+разрядник, включенных параллельно. Чтобы не было вопросов, смотрите фото: Пришло подтверждение эффективности такой схемы: газовый разрядник номиналом 600 вольт пробит с оплавлением кромок и образованием короткого замыкания. При этом варистор не поврежден, силовой ключ (симистор ТС-142-80-10) тоже невредим. Небольшой анализ. Как видно, варистор номиналом ~ 250 вольт не ограничивает напряжение на таком уровне, а допускает амплитудное напряжение до 600 вольт, после чего срабатывает газовый разрядник, при этом напряжение падает до 70 вольт, а при мощном разряде с оплавлением кромок - до нуля с образованием КЗ. Нагрузка достаточно эффективно защищена от скачков напряжения любой амплитуды и мощности, чего невозможно достичь, если использовать раздельно варистор и разрядник.
13.08.2014 в 16:25:32
ppkvin написал : Нагрузка достаточно эффективно защищена от скачков напряжения любой амплитуды и мощности
Смелое утверждение :) Добавьте ещё любой полярности и можно брать :)
13.08.2014 в 17:05:21
ksiman написал : Смелое утверждение Добавьте ещё любой полярности
Скептицизм оправдан, но ставлю в известность, что самая эффективная защита на сегодняшний день - создание искусственного короткого замыкания при определенном уровне перенапряжения.:)
13.08.2014 в 21:08:36
ppkvin написал : после чего срабатывает газовый разрядник, при этом напряжение падает до 70 вольт, а при мощном разряде с оплавлением кромок - до нуля с образованием КЗ.
При мощном разряде от этого разрядника только ножки обугленные останутся. Его оплавление и замыкание происходит от сопровождающего тока после срабатывания.
ppkvin написал : но ставлю в известность, что самая эффективная защита на сегодняшний день - создание искусственного короткого замыкания при определенном уровне перенапряжения.
Технологии высоковольтников в быту не очень применимы, т.к. последствия КЗ могут быть непредсказуемыми ввиду неизвестного состояния защитных элементов (например стоит рубильник вместо автомата а тут КЗ :()