31.07.2014 в 11:28:44
qapoz написал : Ответ простой: в момент строительства дома были иные нормативы.
Тогда пусть под личную ответственность гарантируют, что никто из жильцов не установил и никогда не установит в ванной электроприборы I класса защиты от поражения током, ибо такие приборы и особо опасные помещения типа ванной несовместимы без обязательной исправной системы ОСУП, ДСУП и диффзащиты.
Что-то мне подсказывает, что современные реалии и нормативы на момент строительства несовместимы и тупо кивать на них - преступная халатность. Ибо невозможно объяснить рядовому обывателю почему он не имеет права установить стиралку и бойлер в собственной ванной. Неужели ваши электрики этого не понимают? Получают зарплату, но работу как следует делать не хотят? Пусть тогда отправляются этапом работать бесплатно на благо Родины.
31.07.2014 в 11:34:42
qapoz, Жалуйтесь на халатность и тд в Управу, Роспотребнадзор, Мэрию, Прокуратуру и тд
Только так Вы сможете добиться чтобы сделали по человечески.... до тех пор так и будут сидеть "незнайки" на своих креслах, вешать Вам лапшу и получать зарплату из ВАШИХ денег, которые Вы платите за техобслуживание дома.
31.07.2014 в 11:43:28
BV написал : Арматура хорошо, но надо точно понимать что именно эта железяка обеспечивает низкое сопротивление вплоть до PEN вводного кабеля в дом...
Нам бы только до пола низкое сопротивление обеспечить. Без металлической сетки в стяжке или в слое клея никак не обойтись. :)
31.07.2014 в 11:43:33
ВТБ! написал : Местную СУП или Дополнительную СУП? Уточните, что обсуждаем, пожалуйста.
Я уж и не знаю как это назвать - Алексий предлагает соединить все трубы..... взломать стену и присоединиться к арматуре...... скорее правильно - пока назовем местную СУП.
Alexiy написал : ДСУП, не присоединённая к ОСУП является местной
Вот и гадайте - какой СУП будет - местной - если все стояки где-то пластик, или ДСУП - если остались железные стояки :)
31.07.2014 в 11:44:59
Alexiy написал : деревянный пол в ванной?!
Да нет - но буквально в полуметре от вставной сантехкабины. Выяснилось после затопления.
31.07.2014 в 11:52:19
ВТБ! написал : Нам бы только до пола низкое сопротивление обеспечить.
Предположим - трубы соединили, отковыряли сетку пола сантехкабины - соединили. Радуемся. Но стояки на 1-м пластик, на 2-м водогрей с пробитым ТЭНом. У нас есть стиралка в ванной. Доблестный мастер из Эльдорадо заземлил её в коридоре на щиток (на PEN стояка).
Входим в ванну, встаем на мокрый пол и прикасаемся к стиралке - увы, опять "привет" ....
Написано к тому - что Все работы должен производить человек, понимающий, что делает, и проверяющий надежность всех этих "уравниваний"..... хотя бы как полумеры....
Понятно, что до реконструкции с появлением 5-го провода в стояке и введением в квартире нормальной ДСУП какая-то опасность сохраняется....
31.07.2014 в 11:59:52
BV написал : Входим в ванну, встаем на мокрый пол и прикасаемся к стиралке - увы, опять "привет"
Это свой собственный "привет", от которого автор защитился УЗО. Вилку своей СМ можно втыкать в розетку только при необходимости.
Словом, это проблемы, с которыми автор способен справиться сам, без помощи прокуратуры. :(
31.07.2014 в 12:00:06
BV написал : а второй провод куда прицепите? В соляное озеро на полу? :)
Так он (вольтметр) включается параллельно источнику напряжения (вдоль трубы), как я понял. Какие модели можете посоветовать?
31.07.2014 в 12:03:21
qapoz написал : посоветовать
Советую не маяться дурью, а устроить местную СУП и ревизовать УЗО и саму СМ. Кстати, какая модель УЗО и каков его номинал?