qapoz
qapoz
Новичок

Регистрация: 30.07.2014

Москва

Сообщений: 58

04.08.2014 в 22:50:57

Короче уже не смешно получается (((

  1. Проверил сегодня индикаторной отверткой трубу - горит с такой же яркостью как и в розетке.

  2. Трубы в подвале были заземлены.

  3. Под напряжением оказались оба стояка, что горячей, что холодной воды.

  4. Мерили одновременно напряжение на 7 этаже (у нас) и на 5 этаже (у ответственного за подъезд). На нашем есть напряжение, на 5 этаже - его нет. Стояк один, на 6 этаже никто не живет.

  5. В Упр. компании не знают в чем причина ( я им все описал), говорят, что надо ждать того момента, как труба снова окажется под напряжением. Но проблема в том, что она под напряжением находится нерегулярно и всего 5-10 минут. Угадать момент очень сложно. Чаще всего в период с 9 до 11 утра и в 9-10 вечера.

p.s. Заземление (самодельная СУП) - сказали не делать, пока упр. компания не разберется в причине (источник тока).

0
Viktor S
Viktor S
Местный

Регистрация: 29.02.2012

Москва

Сообщений: 286

04.08.2014 в 23:29:53

qapoz написал : Но проблема в том, что она под напряжением находится нерегулярно и всего 5-10 минут. Угадать момент очень сложно. Чаще всего в период с 9 до 11 утра и в 9-10 вечера.

Картина ясна. Какая то упырина заземлила неисправный бытовой прибор на трубы. Прибор пробивает на корпус. Прибором пользуются регулярно, утром и вечером. Судя по короткому времени работы, не похоже что это стиралка. Скорее всего это что то кухонное и ежедневно включаемое. Кофеварка, микроволновка итд

Упр.к преступно бездействует. Налицо явная угроза жизни жильцам. Их прямая обязанность не кормить жильцов расплывчатыми завтраками, не разводить руками и блеять "а что мы можем тут поделать", а немедленно обесточить подъезд, до выяснения. Никто пока что не умер от отсутствия электричества в быту, чай не реанимационное отделение больницы. А от электро травм умирают регулярно.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.08.2014 в 00:42:55

qapoz написал : она под напряжением находится нерегулярно и всего 5-10 минут

Viktor S написал : Судя по короткому времени работы, не похоже что это стиралка

Как раз на стиралку и похоже. Сейчас жара, вода не ледяная и при малой загрузке и стирке на 30...40 градусах ТЭН стиралки как раз и будет работать 5...10 минут. А пробивает, как правило, его.

qapoz, обращайтесь в прокуратуру.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

05.08.2014 в 00:46:49

qapoz написал :

  1. Проверил сегодня индикаторной отверткой трубу - горит с такой же яркостью как и в розетке.

Возможно, что есть напряжение, но где непонятно. Может - на полу. Кроме того пользоваться инд. отверткой надо иметь кое какой опыт. В каких-то случаях она и на земле фазу покажет. Кроме того отвертки разные бывают - с мини батарейками и без. Немного по разному работают. Короче - этот пункт НЕЗАЧЕТ.

qapoz написал :

  1. Трубы в подвале были заземлены.

Уж задолбался спрашивать как именно? И фото нет. НЕЗАЧЕТ.

qapoz написал :

  1. Под напряжением оказались оба стояка, что горячей, что холодной воды.
  2. Мерили одновременно напряжение на 7 этаже (у нас) и на 5 этаже (у ответственного за подъезд). На нашем есть напряжение, на 5 этаже - его нет.

Меряют приборами, и результат в цифрах. А это ...так.... см П1 Естественно НЕЗАЧЕТ

qapoz написал :

  1. В Упр. компании не знают в чем причина ( я им все описал), говорят, что надо ждать того момента, как труба снова окажется под напряжением.

Даже не знаю как их назвать.... Охреневшие лентяи. Должны бегать и искать, искать, искать.... Пусть изобретают что-бы такое поставить Вам в квартиру для ИЗМЕРЕНИЙ и сигнализации....

Если ничего не придумают, то главного энергетика за руку наручниками приковать к этой трубе - если не орет - можно мыться :) Можете так ему и передать.....

qapoz написал : Но проблема в том, что она под напряжением находится нерегулярно и всего 5-10 минут. Угадать момент очень сложно. Чаще всего в период с 9 до 11 утра и в 9-10 вечера.

Уже что-то в копилку знаний... но думать Вам.... что такое может происходить в это время? Кто-то душ принимает из под проточного водонагревателя? Сует кипятильник в ванну нагреть водички?

qapoz написал : p.s. Заземление (самодельная СУП) - сказали не делать, пока упр. компания не разберется в причине (источник тока).

Ооооо хоть какое-то просветление.... или это Вы навели их на мысль, что "глупая СУП" может быть опасна....

Вы куда-то звонили? (Управа района, Мосжилинспекция, Ростехнадзор... ) Если нет - так и будут держать Вас за подопытных кроликов...

0
vlad178
vlad178
Местный

Регистрация: 30.08.2013

Москва

Сообщений: 792

05.08.2014 в 01:00:36

BV написал : Возможно, что есть напряжение, но где непонятно. Может - на полу. Кроме того пользоваться инд. отверткой надо иметь кое какой опыт. В каких-то случаях она и на земле фазу покажет. Кроме того отвертки разные бывают - с мини батарейками и без. Немного по разному работают. Короче - этот пункт НЕЗАЧЕТ.

расклад, в принципе, понятен. скорее всего на 6 этаже в трубы врезали пластик. Сделать ЛСУП+УЗО и забыть. Неисправных приборов может и не быть, пять миллиампер от ппф в парочке стиралок через мокрую кожу бъют конкретно и очень больно. Можно проконтролировать токовыми клещами, если уравнивание больше 10 ма - скорее всего что-то неисправно.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.08.2014 в 01:06:10

BV написал : Кто-то душ принимает из под проточного водонагревателя?

Тоже вариант.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

05.08.2014 в 01:14:06

vlad178 написал : Сделать ЛСУП

Как именно? Что соединяем, чем соединяем? Схемку или перечислите по пунктам....

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

05.08.2014 в 01:18:18

vlad178 написал : Можно проконтролировать токовыми клещами, если уравнивание больше 10 ма - скорее всего что-то неисправно.

Можно подробно - где и как измеряем ток уравнивания? Схемку, или словами...

0
vlad178
vlad178
Местный

Регистрация: 30.08.2013

Москва

Сообщений: 792

05.08.2014 в 02:54:21

BV написал : Как именно? Что соединяем, чем соединяем? Схемку или перечислите по пунктам....

что - все металлическое. Арматура, ванна, раковина , трубы вс,отопления, стояк канализации , корпус с/м, плита, посудомойка, вытяжка, холодильник. Если стояк гс проходит так, что может контачить с чем-то вышеперечисленным - то и его тоже. с нулем на щите _не соединяем_ !!!!

чем - медь 4+ квадрата ( на 1 размер больше, чем самый толстый ввод 220В). Как - хорошо :) Там где возможно - клеммой под болт м6 с гровером, где нет - хомутом автомобильным (винтовым) на зачищенный металл+литол+гидроизоляция сверху. и померять клещами ток по каждому из соединителей

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

05.08.2014 в 07:29:59

qapoz написал : Угадать момент очень сложно.

  • не надо ничего гадать. Диагностировать разрыв трубы водопровода можно не дожидаясь появления потенциала. Надо устранить аварийную ситуацию - если подтвердится.
0
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

05.08.2014 в 10:08:42

vlad178 написал : что - все металлическое. Арматура, ванна, раковина , трубы вс,отопления, стояк канализации , корпус с/м, плита, посудомойка, вытяжка, холодильник. Если стояк гс проходит так, что может контачить с чем-то вышеперечисленным - то и его тоже. с нулем на щите _не соединяем_ !!!!

возможен вынос потенциала на все что соеденили от стояка (который бъется током)

0