Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

03.08.2014 в 17:15:25

Посититель написал : дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты!

На картинке полноразмерные аппараты. ;)

0
Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

04.08.2014 в 00:19:42

Johnny, Воспользовался Вашими советами, спасибо. Обновил схему.

0
Вложение
Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

04.08.2014 в 23:05:36

Уважаемые я в замешательстве...:cool: половина электриков мне советует ставить на вход 4P автомат и рвать ноль, а другие говорят, что так делать не нужно... я уже совсем ничего не понимаю:scare Где истина то?))) помогите :help

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

04.08.2014 в 23:27:42

Ikebot написал : помогите

Если на вводе стоят УЗМ-ки - рвите спокойно. Если всё под дифф.защитой - рвите спокойно(он и так рвётся в дифф.защите),но поставьте УЗМ. А вот если так как сейчас на последнем варианте - то трёхполюсный.

Ikebot написал : 3-х фазные и 1 фазные дифы

Вот поэтому

Ikebot написал : Такой щиток на легранде или абб встанет тыщ в 30.

А по простому ни как,без гусарства?!Простые УЗО и автоматы,не тяжёлых серий?

Ikebot написал : по поводу заземления

А вот это самое главное.

Ikebot написал : приходит 4-х жильный кабель (3 фазы и N)

Точно это N,а не РЕ?

Ikebot написал : броня этого кабеля прицеплена на шину заземления

Ни о чём не говорит,сечение не то.

Ikebot написал : А диф защита нужна на маленький конвектор? Вернее не так... а целесообразна ли она?

Шарахнуть может что угодно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

05.08.2014 в 00:02:21

serj12 написал : Точно это N,а не РЕ?

А как это можно узнать? В схемах электриков, которые у меня есть, ничего такого не значится.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

05.08.2014 в 00:15:56

Ikebot написал : А как это можно узнать?

Путём визуального осмотра места подключения вводного кабеля в

Ikebot написал : основном (вводном) шкафу

вашем. То есть куда подключён вводной кабель - на шину РЕ или шину N?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

05.08.2014 в 00:20:28

serj12, четвертый провод синего цвета из приходящего кабеля идет в счетчик и оттуда на N.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

05.08.2014 в 00:38:40

Ikebot, А можете фото сделать начинки

Ikebot написал : в основном (вводном) шкафу

,а то я долго догадываться буду. Просто как правило к потребителю приходит по 4-ёх жилке 3 ф+PEN.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

05.08.2014 в 08:59:41

serj12, фото вводного щита.

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

05.08.2014 в 11:57:33

Ikebot, Жесть. Вот ссылка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917 там внизу картинка,видите куда приходит синий проводник - на шину,но сети подозревают вас в криминальных наклонностях и требуют заводить его в счётчик,ибо не фиг.Клемма нулевая счётчика представляет из себя пластину и поэтому возможно использовать её как без разрывное соединение с шиной РЕ(это на совести сбыта) и привести из второй клеммы счётчика проводником такого же сечения на шину РЕ,а вот потом делить на N и PE.А как посажена броня на монтажную плату - это отдельная тема. Да,и поставить надо шинку на автоматы групповые,а то перемычки какие-то кривоватые.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

05.08.2014 в 13:29:25

serj12, до этого шкафа руки еще не дошли, нисколько не оправдываю электрика, который его собирал, самому не нравится сильно, но пока пытаюсь разобраться с насосной и там хочу все сам сделать. За тем буду переделывать этот ящик. Правильно ли я понимаю, что в моем случае по четвертой жиле приходит PEN и мне его нужно разделить на PE и N? И за тем шину PE повторно заземлить на свой контур во дворе? А что за земля тогда приходит по броне?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

06.08.2014 в 01:43:29

Ikebot написал : А что за земля тогда приходит по броне?

Вы меня конечно извините,но что там за земля мне не ведомо,а вот что сделано через одно место - видно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

06.08.2014 в 09:05:07

serj12, хорошо... а, если предположить, что четвертая жила - это чистый ноль, а не PEN и я его все же поделю в водном шкафу как будто это PEN, так можно делать или нужно точно выяснять PEN это или нет? Пересмотрел все эл. схемы, что выдавали при покупке участка, но там только марки кабелей их длины и расположение КШ и трансформаторных подстанций, другой информации нет.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

06.08.2014 в 11:28:38

Ikebot написал : Пересмотрел все эл. схемы, что выдавали при покупке участка, но там только марки кабелей их длины и расположение КШ и трансформаторных подстанций, другой информации нет.

Как-то странно,как правило указано количество фаз и обозначение нулевого проводника...

Ikebot написал : а, если предположить, что четвертая жила - это чистый ноль

Тогда точно - ж...па,так как сечение брони никуда не проходит :(

Ikebot написал : а не PEN и я его все же поделю в водном шкафу как будто это PEN, так можно делать

Нет.

Ikebot написал : нужно точно выяснять PEN это или нет?

Если они (ну тот кто всё это ваял) не гастеры - то это должен быть PEN,а уточнить нужно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

08.08.2014 в 01:06:58

serj12, открыл КШ на улице и вот, что увидел...

Вижу деление на PE и N в КШ. К шине PE подключена броня кабеля, при этом нет перемычки между PE и N... это вообще как... сети сданы на баланс энергоснабжающей организации... или я что-то совсем не понимаю или перемычка там должна быть и тогда, соответственно получаем чистый N в доме и необходимость делать свой контур заземления?

0
Вложение
Назад