Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.01.2019 в 17:40:42

#6524693

Кирилл1231, деньги некуда девать - собирайте всё на дифах, не хочется зря тратиться - тогда можно смело раза в три урезать без потерь вот Вы завели и свет и розетки в одном помещении на одно же УЗО, погаснет если что всё сразу...

0
Аватар пользователя
Mega_Sly

Местный

Регистрация: 16.02.2015

Москва

Сообщений: 15

03.03.2020 в 20:32:24

#6796518

Господа, добрый вечер, бюджетный щиток для однушки на шнайдере, серия пока не решил какую, подскажите что может стоит поменять или ничего криминального в целом нету? Знаю, что ПММ и СМА сажают обычно на отдельные автоматы, но в целом по нагрузке я прикинул, проходит и в компоновке с доп.2 розетками.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

03.03.2020 в 21:16:29

#6796535

Mega_Sly, По этажному щиту лучше так: АВ 50А - счётчик - УЗО 63А. В квартире (судя это новостройка) реле напряжения не нужно, хотя коли очень хочется. ПММ и хол-к лучше на свои отдельные линии, равно, как и защиту от протечек. Предварительно, как то так :) ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

03.03.2020 в 21:18:42

#6796537

Mega_Sly, Нет уж , никаких допрозеток к этим стационарным агрегатам на отдельных линиях делать не следует . Пусть живут своей жизнью ..

0
Аватар пользователя
Mega_Sly

Местный

Регистрация: 16.02.2015

Москва

Сообщений: 15

04.03.2020 в 18:37:17

#6797156

MaSeVi написал: Mega_Sly, По этажному щиту лучше так: АВ 50А - счётчик - УЗО 63А. В квартире (судя это новостройка) реле напряжения не нужно, хотя коли очень хочется. ПММ и хол-к лучше на свои отдельные линии, равно, как и защиту от протечек. Предварительно, как то так :) ...

MaSeVi, Новостройка. Да, там счетчик пропустил после рубильника. Вводной точно менять не буду. По крайне мере на текущем этапе. ПММ и холодильник - хорошо, учту.А СМА? При этом холодильник стоит ли делать до защиты от напряжения(ставлю, т.к. были случаи уже в ЖК скачков веселых и у народа горела техника)? . Защиту от протечек не хотел тратить место в щитке(если честно).

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.03.2020 в 17:25:35

#6797849

Mega_Sly написал: Защиту от протечек не хотел тратить место в щитке(если честно).

Правильно, от затопления соседями она не спасёт.

Mega_Sly написал: делать до защиты от напряжения

Вам этого мало:

Mega_Sly написал: были случаи уже в ЖК скачков веселых и у народа горела техника

Смысл что то затевать, если и так всё работает? Как вариант поставьте стаб.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.