12.01.2019 в 09:26:21
#6524363
Кирилл1231, Гр 1.1 я бы лучше разделил, а УЗОхи на 63А поставил. И чего то с Гр 2 не понятно, повтор зачем?
12.01.2019 в 09:27:44
#6524364
Кирилл1231, Собирайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2019 в 09:50:24
#6524377
MaSeVi, Хатхи, спасибо.
В номерах групп ошибся. Их четыре , не три.
Разделить гр1.1 на УЗО63А и автомат В32?
Скажите ещё мне пожалуйста, что за звери в щитке на этаже (серый квадрат)? На до ли их менять?
12.01.2019 в 10:00:55
#6524380
Кирилл1231 написал: Прошу прокомментировать щит в однушку.
Хороший щит, только весьма раздут.
Совершенно напрасно на отдельные автоматы прицеплены такие вещи, как:
Если убрать весь это мусор, то будет вполне пристойно. На весь свет однушки, включая различные подсветки, достаточно пары автоматов. На все розетки тоже. Ну и на стационарные приборы (стиралка, посудомойка, кондиционер, холодильник). На духовку и варку две отдельные линии.
И да, зачем в однушке две стиралки? :a
12.01.2019 в 10:37:11
#6524394
Кирилл1231 написал: Скажите ещё мне пожалуйста, что за звери в щитке на этаже (серый квадрат)? На до ли их менять?
Двухполюсный рубильник, и дифавтомат, скорее всего даже селективный, но это не точно :) Как начнет выбивать на ровном месте (для ЕКФ это обычное дело), тогда и поменяете.
Radio написал: Совершенно напрасно на отдельные автоматы прицеплены такие вещи, как:
Не хватает еще отдельной линии на подогрев стульчака унитаза :D
Грубый, но справедливый
12.01.2019 в 10:38:25
#6524395
Radio написал: Совершенно напрасно на отдельные автоматы прицеплены такие вещи, как:
Не хватает еще отдельной линии на подогрев стульчака унитаза :D
Грубый, но справедливый
12.01.2019 в 10:57:39
#6524407
12.01.2019 в 11:01:12
#6524413
Dron/9K написал: может, сушилка :)
Может, конечно, но обычно однушка не самая большая квартира, чтобы так шиковать. Стиралка с уже встроенной в неё чапельником сушилкой выглядела бы как-то логичнее.
12.01.2019 в 12:20:55
#6524465
подсветка кухни была одна линия на 2 светильника, но..... строитель кинул две линии от щитка, "просто на пути между первым и вторым местом для светильников монолит - не штробить же" в итогии лини две уже есть.
Три группы - да с избытком... согласен.
С комнатой ситуация аналогична кухонному свету. от Щита уже брошены две линии - правая сторона и левая.
В итоге модули я собираюсь брать Рубильник ABB 2-полюсный SD202/63 рычаг красный УЗО ABB F202 A-63/0,03 2-х полюсное тип A 63A 30mA 2 модуля Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B10 (автомат) Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B16 (автомат) Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B32 (автомат)
12.01.2019 в 12:29:58
#6524471
Кирилл1231 написал: "просто на пути между первым и вторым местом для светильников монолит - не штробить же"
Ничего не понял. У вас как проводка выполнена, не по потолку? И какой смысл тянуть два раза в щит, если можно, например, в коробку? В конце концов там еще и выключатели должны быть.
Строитель явно захотел проложить побольше метров. И почему это вообще делал строитель, а не специалист?
12.01.2019 в 12:45:26
#6524481
Кирилл1231 написал: Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B10 (автомат) Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B16 (автомат) Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B32 (автомат)
Автоматы с хар-ой В излишни...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2019 в 13:52:12
#6524508
Кирилл1231 написал: подсветка кухни была одна линия на 2 светильника, но..... строитель кинул две линии от щитка, "просто на пути между первым и вторым местом для светильников монолит - не штробить же" в итогии лини две уже есть.
Три группы - да с избытком... согласен.
С комнатой ситуация аналогична кухонному свету. от Щита уже брошены две линии - правая сторона и левая.
Наборные клеммы на DIN рейку и перемычки вам в помощь.
Грубый, но справедливый
12.01.2019 в 14:24:55
#6524525
Radio написал: Хороший щит, только весьма раздут.
Да правильно, достаточно 2 автомата в подъездном щите, а все группы - гуськом, по шлейфу. Все как Вы любите :clapping
12.01.2019 в 14:37:01
#6524531
12.01.2019 в 16:04:27
#6524601
mpmaks90 написал: достаточно 2 автомата в подъездном щите, а все группы - гуськом, по шлейфу. Все как Вы любите :clapping
Это вы так любите. А как достаточно - я вполне понятно написал, кто захочет, тот прочтет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу