15.08.2014 в 14:13:48
web-rr написал : 2) Зачем объединять по освещению саунузел и коридор?
А почему нельзя объединять?
15.08.2014 в 14:17:23
web-rr написал : 1) Освещение санузла и балкона без УЗО?
Понял
web-rr написал : 2) Зачем объединять по освещению саунузел и коридор?
Так как в одном блоке будет стоять выключатель сан. узла и проходной на коридор, чтобы не тянуть 2 линии...
web-rr написал : 3) Духовой шкаф на 6 кВт и подключён кабелем 3*4 без розеток-вилок? Иначе как объяснить номинал защиты в C25. Может мало показалось?
Возможно в будущем будет комбинированная варочная поверхность
15.08.2014 в 16:36:44
_vetka_ написал : Возможно в будущем будет комбинированная варочная поверхность
Тогда придется ставить доп. щиток на кухне. Обычные бытовые 16А розетки защищаем автоматом до 16А включительно.
12.01.2019 в 01:17:58
Доброго времени суток. Не хочу создавать отдельную ветку. Прошу прокомментировать щит в однушку. Линий на схеме чуть больше чем реально уже проложено - указал с запасом.
Не уверен в номиналах модулей, и не понял какой дифф надо ставить
12.01.2019 в 09:26:21
Кирилл1231, Гр 1.1 я бы лучше разделил, а УЗОхи на 63А поставил. И чего то с Гр 2 не понятно, повтор зачем?
12.01.2019 в 09:27:44
Кирилл1231, Собирайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2019 в 09:50:24
MaSeVi, Хатхи, спасибо.
В номерах групп ошибся. Их четыре , не три.
Разделить гр1.1 на УЗО63А и автомат В32?
Скажите ещё мне пожалуйста, что за звери в щитке на этаже (серый квадрат)? На до ли их менять?
12.01.2019 в 10:00:55
Кирилл1231 написал: Прошу прокомментировать щит в однушку.
Хороший щит, только весьма раздут.
Совершенно напрасно на отдельные автоматы прицеплены такие вещи, как:
Если убрать весь это мусор, то будет вполне пристойно. На весь свет однушки, включая различные подсветки, достаточно пары автоматов. На все розетки тоже. Ну и на стационарные приборы (стиралка, посудомойка, кондиционер, холодильник). На духовку и варку две отдельные линии.
И да, зачем в однушке две стиралки? :a
12.01.2019 в 10:37:11
Кирилл1231 написал: Скажите ещё мне пожалуйста, что за звери в щитке на этаже (серый квадрат)? На до ли их менять?
Двухполюсный рубильник, и дифавтомат, скорее всего даже селективный, но это не точно :) Как начнет выбивать на ровном месте (для ЕКФ это обычное дело), тогда и поменяете.
Radio написал: Совершенно напрасно на отдельные автоматы прицеплены такие вещи, как:
Не хватает еще отдельной линии на подогрев стульчака унитаза :D
Грубый, но справедливый
12.01.2019 в 10:38:25
Radio написал: Совершенно напрасно на отдельные автоматы прицеплены такие вещи, как:
Не хватает еще отдельной линии на подогрев стульчака унитаза :D
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу