Аватар пользователя
_vetka_

Местный

Регистрация: 15.08.2014

Хмельницкий

Сообщений: 6

15.08.2014 в 11:14:43

#4671192

Здравствуйте. Прошу покритиковать схему щита однокомнатной квартиры в новострое.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

15.08.2014 в 11:30:56

#4671213

_vetka_ написал : Здравствуйте.

Добрый день.

_vetka_ написал : покритиковать схему щита

Духовой шкаф - прямое подключение?А поджиг плиты куда подключается? Нет сечений и маркировки кабеля,а без них понять адекватность номиналов ... Одно УЗО - это принцип,бюджет или... ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
_vetka_

Местный

Регистрация: 15.08.2014

Хмельницкий

Сообщений: 6

15.08.2014 в 11:40:47

#4671225

serj12 написал : Духовой шкаф - прямое подключение?А поджиг плиты куда подключается?

поджиг плиты там же, думаю будет на клемах духового шкафа

serj12 написал : Нет сечений и маркировки кабеля,а без них понять адекватность номиналов ...

Духовой шкаф - ВВГнгд 3х4, розетки - ВВГнгд 3х2,5, освещение - ВВГнгд 3х1,5

serj12 написал : Одно УЗО - это принцип,бюджет или... ?

Бюджет, но буду рад услышать предложения по усовершенствованию схемы. Ограничение только в размере щита, уже установлен на 24 модуля Hager

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.08.2014 в 12:40:59

#4671287

_vetka_ написал : поджиг плиты там же, думаю будет на клемах духового шкафа

Не место ему там. Для электроподжига плиты своя розетка - можно думаю от группы розеток фартука (кухни) запитать ее.

  • свет бы я тоже под реле напряжения спрятал
  • одно УЗО на все - уже хорошо. А 2 штуки и поделить между ними нагрузку будет еще лучше
  • зачем для духовки 3*4? Точно знаете уже что будет такой монстр? Обычным духовкам в 98% случаев наверное хватает розетки на 16А (кабель 3*2.5 + автомат 16А)

0
Аватар пользователя
_vetka_

Местный

Регистрация: 15.08.2014

Хмельницкий

Сообщений: 6

15.08.2014 в 13:23:44

#4671332

Solovey написал :

  • свет бы я тоже под реле напряжения спрятал

ок

Solovey написал :

  • зачем для духовки 3*4? Точно знаете уже что будет такой монстр? Обычным духовкам в 98% случаев наверное хватает розетки на 16А (кабель 3*2.5 + автомат 16А)

кабель уже проложен...

Ещё несколько вопросов:

  1. Принципиальна ли х-ка В автоматов на освещение?
  2. Тип УЗО А или АС? а то все предлагают АС...
  3. Если выбирать между Hager и Eaton, что лучше брать?

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

15.08.2014 в 13:49:52

#4671361

А на площадке установлен только автомат, или счетчик тоже?

0
Аватар пользователя
_vetka_

Местный

Регистрация: 15.08.2014

Хмельницкий

Сообщений: 6

15.08.2014 в 13:54:26

#4671366

Shturman1 написал : А на площадке установлен только автомат, или счетчик тоже?

Только автомат, счетчик в квартире.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

15.08.2014 в 13:54:31

#4671367

_vetka_ написал :

  1. Принципиальна ли х-ка В автоматов на освещение?

ИМХО в вашем случае не принципиально

_vetka_ написал : Тип УЗО А или АС?

Как бы тип А лучше считаеться так как реагирует и на выпрямленный пульсирующий ток.

Я бы тоже рекомендовал установить хотя бы два УЗО, потомучто при сработке одного единственного УЗО вы вообще останетесь без розеток а если УЗО будет два то часть розеток останеться в работе.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.08.2014 в 13:57:45

#4671369

Злостные ошибки: 1) Освещение санузла и балкона без УЗО? 2) Зачем объединять по освещению саунузел и коридор? 3) Духовой шкаф на 6 кВт и подключён кабелем 3*4 без розеток-вилок? Иначе как объяснить номинал защиты в C25. Может мало показалось?

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

15.08.2014 в 13:58:28

#4671373

_vetka_ написал : Только автомат, счетчик в квартире.

Хм-м-м-м, тогда вызывает сомнение возможно ли в щиток на 24 модуля поставить счетчик да ещё и всю модульку которая у вас на схеме. Или щиток у вас с отсеком для счетчика?

0
Аватар пользователя
_vetka_

Местный

Регистрация: 15.08.2014

Хмельницкий

Сообщений: 6

15.08.2014 в 14:03:03

#4671377

Shturman1 написал : Хм-м-м-м, тогда вызывает сомнение то возможно ли в щиток на 24 модуля поставить счетчик да ещё и всю модульку которая у вас на схеме. Или щиток у вас с отсеком для счетчика?

Нет, счетчик вместе с модулькой. Все что на схеме как раз в 24м станет.

Shturman1 написал : Я бы тоже рекомендовал установить хотя бы два УЗО, потомучто при сработке одного единственного УЗО вы вообще останетесь без розеток а если УЗО будет два то часть розеток останеться в работе.

Тогда нужно что-нибудь выбросить из схемы, так как места мало. Наверное вводной... или?

0
Аватар пользователя
HJ

Местный

Регистрация: 26.03.2013

Казань

Сообщений: 45

15.08.2014 в 14:13:48

#4671388

web-rr написал : 2) Зачем объединять по освещению саунузел и коридор?

А почему нельзя объединять?

0
Аватар пользователя
_vetka_

Местный

Регистрация: 15.08.2014

Хмельницкий

Сообщений: 6

15.08.2014 в 14:17:23

#4671393

web-rr написал : 1) Освещение санузла и балкона без УЗО?

Понял

web-rr написал : 2) Зачем объединять по освещению саунузел и коридор?

Так как в одном блоке будет стоять выключатель сан. узла и проходной на коридор, чтобы не тянуть 2 линии...

web-rr написал : 3) Духовой шкаф на 6 кВт и подключён кабелем 3*4 без розеток-вилок? Иначе как объяснить номинал защиты в C25. Может мало показалось?

Возможно в будущем будет комбинированная варочная поверхность

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

15.08.2014 в 16:36:44

#4671535

_vetka_ написал : Возможно в будущем будет комбинированная варочная поверхность

Тогда придется ставить доп. щиток на кухне. Обычные бытовые 16А розетки защищаем автоматом до 16А включительно.

0
Аватар пользователя
Кирилл1231

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

12.01.2019 в 01:17:58

#6524285

Доброго времени суток. Не хочу создавать отдельную ветку. Прошу прокомментировать щит в однушку. Линий на схеме чуть больше чем реально уже проложено - указал с запасом.

Не уверен в номиналах модулей, и не понял какой дифф надо ставить

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу