правое УЗО номиналом 40А взять
Уменьшите номинал дифа до 10/0,03А - и нормально. Холодильнику хватит, и на свет можно будет 3х1,5 прокладывать. Про холодильник: проверяем - 600 Вт * 10...14 (кратность пускового тока) / 220 = 27...38А. Отсечка автомата 10А с хар-кой "С" - 10 * (5...10) = 50...100А. Т.е. автомат не выбьет.
Поправил
Как по мне - на кухню номинал избыточен. Ну да хозяин - барин, хуже от завышения номинала не будет.
Оставлю пока на 63А.
UPD: а зачем автоматы с характеристикой "В"? У вас новый дом, с нормальными стояками, и наверняка подстанция во дворе... Особого смысла снижать кратность КЗ нет. Я бы обошелся более распространенными автоматами с характеристикой "С" (тем более, что они же заложены в исходный проект - а его явно не дилетант рисовал)...
Логично.
Спасибо за помощь.
В итоге, получилось как-то так:
Шины рулят! Они удобнее в монтаже, экономят драгоценное место в щитке, выглядят аккуратнее. Надо монтажную схему рисовать, и выбрать бренд на котором щиток собирать будете. Возможно удастся шинкой объединить выход УЗО сразу с входами автоматов. Но это зависит от бренда и от взаимного расположения элементов.
А можно наоборот, все УЗО поставить рядом и объединить их двухполюсной шинкой - на автоматы уже проводами кинуть после УЗО
Попробую монтажную схему составить.