Всем добрый день, очень нужен совет.
Установил трап Виэга адвантикс варио, инструкция: http://www.viega.com/cps/rde/xbcr/ru...hrinne_RUS.pdf
Не могу понять как правильно организовать соединение трап-стяжка.
В тех. отделе Виэги посоветовали:
Первый специалист: нанести прилагающийся клей на трап, распределить шпателем и прижать уплотнительную ленту, идущую в комплекте. Часть ленты выступающую за пределы трапа тоже приклеить клеем к бетону, также покрыть ленту сверху клеем, пригладить шпателем и после высыхания покрывать все гидроизоляционной мастикой.
Второй специалист: покрыть бетон у трапа гидроизол. мастикой, просушить, затем намазать клеем и трап и гидроизоляцию у трапа, наклеить ткань и промазать ее сверху клеем, после высыхания покрыть все гидроизоляционной мастикой.
Меня смущают картинки в руководстве по установке, на которых я вижу:
1.намазываем клей на трап, разглаживаем его шпателем
2.накладываем на клей и прижимаем уплотнительную ленту, куски ленты приклеиваем друг к другу клеем
3.ту часть ленты, что выступает за край трапа мы примазываем гидроизоляционной мастикой к бетону
4.после высыхания клея на трапе, наносим гидроизоляционную мастику на верхнюю часть ленты и на весь подиум.
В инструкции нет информации о приклеивании уплотнительной ленты к бетону на МС клей, идущий в комплекте, и дальнейшее его нанесение поверх ленты и его разглаживание.
Необходимо ли ленту перед приклеиванием промазать гидроизоляционной мастикой и просушить?
Как Вы видите процедуру по монтажу уплотнительной ленты для данного лотка?
Заранее благодарю за советы.
Smeshnoi - Меня смущают картинки в руководстве по установке, на которых я вижу:
1.намазываем клей на трап, разглаживаем его шпателем
2.накладываем на клей и прижимаем уплотнительную ленту, куски ленты приклеиваем друг к другу клеем
3.ту часть ленты, что выступает за край трапа мы примазываем гидроизоляционной мастикой к бетону
4.после высыхания клея на трапе, наносим гидроизоляционную мастику на верхнюю часть ленты и на весь подиум.
В инструкции нет информации о приклеивании уплотнительной ленты к бетону на МС клей, идущий в комплекте, и дальнейшее его нанесение поверх ленты и его разглаживание.
Необходимо ли ленту перед приклеиванием промазать гидроизоляционной мастикой и просушить?
Как Вы видите процедуру по монтажу уплотнительной ленты для данного лотка?
Заранее благодарю за советы.
Ставил себе такой же трап пол года назад. К трапу клеем на клей, т.к. он пластиковый, а к бетону на гидроизоляцию. Я где то выше в этой теме показывал фотки.
На текущий день все отлично, кстати трап очень порадовал пропускной способностью, по заявленным характеристикам выходило около 0,5л, по факту с 200-ой лейкой справляется на ура, даже без порожка
Бодрого всем дня, подскажите пожалуйста!
Собрали поддон в строительном исполнении, не прошло и полгода, как плитка при входе в кабину, при давлении на нее, стала пускать пузыри, на месте шва, через затирку.
Попробовал замазать затиркой, но так, как видимо плитка гуляет, это бесполезно.
От туда вопрос к профессионала своего дела: как исправить этот косяк с наименьшими финансовыми, моральными и практическими затратами???
Спасибо!!!
PbI6aK написал :
От туда вопрос к профессионала своего дела: как исправить этот косяк с наименьшими финансовыми, моральными и практическими затратами???
Фото для начала приложите.
Хотя, думаю, путь исправления один - вскрывать, сушить и переклеивать плитку.
jekasus написал :
Гидроизоляционную манжету и зажимной фланец не забыть, соединение пластика трапа и стяжки - самое слабое место гидроизоляции. Так как эта штуковина дороговата, можно и "сколхозить" ;)
поверх гидроизоляции еще надо делать стяжку с уклоном и только потом плитка. а как же примыкание плитки с квадратному корпусу решетки.(отметил красным на фото). туда вода будет затекать под плитку же. как тут правильно сделать? да в швы между плитка может затекать. получается , что стяжка поверх гидроизоляции будет набирать воду.. это нормально???
PbI6aK написал :
Бодрого всем дня, подскажите пожалуйста!
Собрали поддон в строительном исполнении, не прошло и полгода, как плитка при входе в кабину, при давлении на нее, стала пускать пузыри, на месте шва, через затирку.
Попробовал замазать затиркой, но так, как видимо плитка гуляет, это бесполезно.
От туда вопрос к профессионала своего дела: как исправить этот косяк с наименьшими финансовыми, моральными и практическими затратами???
Спасибо!!!
вот и у меня таже фигня получилась
по итогу снял плитку (где смог) в углах не снимается :( (боюсь ленту гидро повредить)
что и как теперь сделать чтобы не было такого?
у меня ещё второй душ есть в строительном исполнении - стремаюсь, может швы сверху чем покрыть дополнительно?
как лучше сейчас сделать? чтобы потом опять такой косяк не вылез?
толщина от 100 до 200 мм (к краям то ещё поднять нужно :help
сижу читаю тему и не могу вспомнить, плиточник ложил плитку без меня, что за затирку он использовал фиг знает, может какую обычную и она теперь пропускает воду?