Аватар пользователя
kintairos

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 17

22.08.2014 в 21:53:50

semur, Завтра выложу подробные фото всего остекления. Как думаете, если всё-таки просто снять стяжку на лоджии, настелить пенополистирол насколько будет можно и то же самое сделать с потолком - достаточно будет для утепления с учетом того, что две стены на лоджии теплые, на одной из них висит батарея, а лоджии снизу и сверху тоже остеклены?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113312

22.08.2014 в 22:02:53

kintairos написал : Стены справа и слева граничат с жилыми помещениями, то есть они должны быть теплыми.

торец стены холодный, поэтому боковые тоже утеплять...

kintairos написал : Как думаете, если всё-таки просто снять стяжку на лоджии, настелить пенополистирол насколько будет можно и то же самое сделать с потолком

Минимум 100мм ЭППС. + еще то, что сверху... стяжка и тд, потолок тоже 100мм

kintairos написал : достаточно будет для утепления с учетом того, что две стены на лоджии теплые, на одной из них висит батарея, а лоджии снизу и сверху тоже остеклены?

Этот учет не влияет на утепление пола и потолка никак. Боковые стены также 100мм ... ну может 50 если смотреть детально и считать, но будет обидно если будет холодно...

0
Аватар пользователя
semur

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Иркутск

Сообщений: 1117

22.08.2014 в 22:26:46

kintairos написал : semur, Завтра выложу подробные фото всего остекления. Как думаете, если всё-таки просто снять стяжку на лоджии, настелить пенополистирол насколько будет можно и то же самое сделать с потолком - достаточно будет для утепления с учетом того, что две стены на лоджии теплые, на одной из них висит батарея, а лоджии снизу и сверху тоже остеклены?

Минииум: Ламинат, плёночный тп, подложка- 1см., фанера- 1см. Итого: 3см. на утеплитель... Я такого не знаю, и не веду расчёты, но согласен с вышесказанным BV.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113312

22.08.2014 в 22:33:45

По боковому примыканию остекления также нужны отступы для утепления стены - так что остекление точно менять. Пока не поздно - ищите кому продать в этом же доме...

И .... стекло от пола в теплой лоджии - не самая хорошая идея - будет тянуть холодом...

0
Аватар пользователя
semur

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Иркутск

Сообщений: 1117

22.08.2014 в 22:43:54

Предлагаю коардинальное решение) (кроме продажи) Установить ещё одно остекление в предпологаемую точку росы ( отм. 1430 по схеме) И для расширения вполне, и тепло будет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113312

22.08.2014 в 23:12:34

semur написал : в предпологаемую точку росы

Кхм, это как вы точку росы там насчитали? :)

0
Аватар пользователя
semur

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Иркутск

Сообщений: 1117

22.08.2014 в 23:25:04

BV написал : Кхм, это как вы точку росы там насчитали? :)

  1. Ключевое слово: предполагаемую.
  2. См. схему.
  3. Придираетесь?))) обоснуйте, если не прав.
0
Аватар пользователя
kintairos

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 17

23.08.2014 в 08:05:08

BV написал : Минимум 100мм ЭППС. + еще то, что сверху... стяжка и тд, потолок тоже 100мм

Ну допустим, мы поменяем остекление (может быть, тогда уж выбрать стеклопакеты потеплее, чтобы не тянуло холодом?), как тогда свести в один уровень пол на кухне и лоджии? На лоджии он ведь будет выше из-за утепления. Потолок на лоджии, я так понимаю, будет ниже потолка на кухне и сделать натяжной потолок сразу на кухню и лоджию не получится? P.S. ЭППС какой посоветуете брать? А то я пока только изучал сайт Технониколь. Может, и получше есть?

0
Аватар пользователя
ac_52

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

23.08.2014 в 09:09:00

Варианта два:

  1. Делать минимальное утепление сколько влезет. Это получится порядка 40 мм ЭППС на потолок и 20 мм ЭППС на пол. На пол электрический теплый пол по всей площади. И понимать, что а) в холодные зимы возможно промерзание/конденсат, особенно в углах; б) счет за отопление будет повыше, чем без присоединения или с нормальным утеплением; в) в сильные морозы в помещении будет ощутимо дискомфортно. Будет сильный перепад температур между поверхностью и воздухом, что ведет к простудам. Электрический теплый пол это здорово нивелирует, но задерет ежемесячный ценник (правда всего месяца 3-4 в год). В Москве подобный выход из положения работает.
  2. Переделывать или втискивать нормативные толщины утеплителя. Можно попытаться ограничиться нормативными по санитарным соображениям, а не энергосберегающим. Это получится:
    • стены ~50 мм ЭППС;
    • пол ~ 80 мм ЭППС;
    • потолок ~70 мм ЭППС; Унифицируя толщины получим 80 мм ЭППС везде. 2а. Вариант делать отступы от остекления, нормативное утепление по площади с минимальным вдоль окна. Вполне возможно, но надо смотреть открывание створок. И будет мусоросборник вдоль окна. Вообще, учитывая, что подобное обычное остекление требует еще и защитного ограждения, вполне себе вариант.

ЭППС - экструдированный пенополистирол. К нему надо добавить еще стяжку и отделку. Рекомендую заложить теплый пол сразу и по всей площади эркера.

kintairos написал : Стены справа и слева граничат с жилыми помещениями, то есть они должны быть теплыми.

По любому придется утеплять примерно на 80 см от окон (то есть до стены кухни). Там фасадный кирпич и промерзать будет по нему.

0
Аватар пользователя
ac_52

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

23.08.2014 в 09:17:02

kintairos написал : как тогда свести в один уровень пол на кухне и лоджии? На лоджии он ведь будет выше из-за утепления.

Никак. Такие вещи продумывают ПЕРЕД тем, как заливать стяжку. Стандартное решение - регулировка толщины одного из слоев по помещениям. Это может быть стяжка, до определенной толщины, или утеплитель/звукоизолятор после. С потолком такая же фигня. Хотя с ним проще. Всегда можно сделать "дизайнерский" потолок.

0
Аватар пользователя
kintairos

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 17

23.08.2014 в 10:06:57

Уже начинаю склоняться к полной смене стеклопакетов. Тот, что стоит сейчас - больно уж топорный. В случае, если я нормально утеплю пол (80-100 мм ЭППС) без пленочных теплых полов можно обойтись?

0
Аватар пользователя
ac_52

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

23.08.2014 в 10:20:07

kintairos написал : В случае, если я нормально утеплю пол (80-100 мм ЭППС) без пленочных теплых полов можно обойтись?

Рекомендую сделать. Это одноразовая затрата, которую можно после не включать. Но потом ее уже не установить. Здесь есть такой момент: стены, полы, потолки - все это замечательно. Но у вас основная площадь остекление. И вот его вы никак не утеплите. Да еще батарея сбоку, а не под окном. Будет веять холодом в морозы.

0
Аватар пользователя
kintairos

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 17

23.08.2014 в 11:34:07

ac_52 написал : Но у вас основная площадь остекление. И вот его вы никак не утеплите. Да еще батарея сбоку, а не под окном. Будет веять холодом в морозы.

Ну а если рассмотреть вариант с проведением трубы (от батарейной трубы) дугой вдоль окна? Может, так будет проще и окна будут понемногу прогреваться. Или так лучше не делать?

0
Аватар пользователя
kintairos

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 17

23.08.2014 в 19:16:36

Снял видео, на котором видно, что происходит на кухне и лоджии2014 08 23 08 20 04

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113312

23.08.2014 в 19:43:50

semur написал : обоснуйте, если не прав.

на чем там роса будет? Прям в воздухе по воображаемой линии? :) А по стенам и полу будет не роса, а иней, прямо от самого остекления, если не утеплять :)

ac_52 написал : 2а. Вариант делать отступы от остекления, нормативное утепление по площади с минимальным вдоль окна. Вполне возможно, но надо смотреть открывание створок. И будет мусоросборник вдоль окна. Вообще, учитывая, что подобное обычное остекление требует еще и защитного ограждения, вполне себе вариант.

... и там съемный при необходимости внутрипольный конвектор который будет тепловой завесой перед остеклением. Но... через пол греть улицу.... и влезет-ли? Но лично мне такой вариант не нравится....

ac_52 написал : По любому придется утеплять примерно на 80 см от окон (то есть до стены кухни). Там фасадный кирпич и промерзать будет по нему.

+1.

ac_52 написал : Рекомендую сделать. Это одноразовая затрата, которую можно после не включать. Но потом ее уже не установить.

+1

ac_52 написал : Но у вас основная площадь остекление. И вот его вы никак не утеплите. Да еще батарея сбоку, а не под окном. Будет веять холодом в морозы.

Я бы сделал парапет, и остекление уже выше. И батарею - на парапет.

kintairos написал : Ну а если рассмотреть вариант с проведением трубы (от батарейной трубы) дугой вдоль окна?

толку очень мало от трубы...

И еще вопрос - так ли уж сильно нужно Вам присоединять эту лоджию? Если присоединять - что будете делать с кухонной стеной?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу