asper написал :
У них просто разное расположение клемм.
Все больше уверен, что мой электрик просто втыкал провода согласно картинке, не вникая какой где контакт.
Стопроцентов так. У леграна два провода, соединяющие выключатели (выделил красным), подходят с одной и той же стороны выключателя, а у шнайдера с разных.
Когда-то правила были другие, К нам в первой половине прошлого века правила устройства электроустановок пришли из Бельгии, точнее их правила взяли за основу.
Самое точное описание этих правил - в Бельгии существует закон, по которому невозможно продать квартиру с старой проводкой и без подписи электромонтажной фирмы и инспектора.
TOPMO3 написал :
И вааще ... он з Болгарии ... могет там и счас можно.
Наши правила, которые действуют сейчас, писали люди, которые учились в советских ВУЗах, и разница между ПУЭ и нашей Наредба № 3, част седма почти маленькая. Но при этом проводка в наших панельках с 70-х гг медная, Алюминий, как проводку, я не видел в живую.
TiMg33 написал :
Раньше (когда проходных выключателей, в их нынешнем "формфакторе", не было)
и собирали на тумблерах или на пакетниках.
Не знаю, когда ваше раньше, но у нас это с 50-х годов, а может и раньше... На днях в нашем местном форуме показали фотки перекрестных выключателей, которым 63 года и еще работают ;)
TOPMO3, сообщ. №10. При отключении может возникнуть дуга между размыкаемыми контактами. При этом между контактами 2-3 мм. Подвижный контакт может дотянуть дугу до своего "пункта назначения", а там - противоположный полюс. И готово КЗ между 0 и фазой по дуге. Описывалось пару раз и лечилось всегда переходом на более правильную схему.
jekasus написал :
Когда-то у нас и по такой схеме делали...
За такую схему - расстрел на месте!!! На неподвижных контактах каждого переключателя - и фаза, и нейтраль. Между этими контактами - 2-3мм, причём между ними ещё ходит туда-сюда подвижный контакт. Зачастую (зависит от устройства переключателей), в момент переключения этот подвижный контакт в какой-то момент касается обоих неподвижных...а там - нейтраль и фаза. Такие зайчики вылетают из переключателей при такой схеме - мама-ни-гарюй!!
(когда проходных выключателей, в их нынешнем "формфакторе", не было)
пояснение - на сколько именно "раньше". Иными словами : "сколь давно" :)
но у нас это с 50-х годов, а может и раньше...
не знаю, как у вас, а у нас - их не было. А учитывая, что не было у нас - то и у вас они навряд ли были...(ну как-то не было на слуху эл.оборудование из Болгарии в Союзе, уж простите)
На днях в нашем местном форуме показали фотки перекрестных выключателей, которым 63 года и еще работают ;)
TOPMO3 написал :
Это при каком варианте схемы ... "выключатели горят и искры из них летят"(с)? :confused:
При любом - когда ноль лампы на выключателе висит. (разве, что исключая случай применение адова "пакетника", см.~15 в диаметре с дугогасительными камерами...Но это явно не квартирный девайс. (Хотя кое-кто (не ст0ит показывать пальцем) называет "это" ВН и ...юзает) ;)
Переключатели очень похожие на фотоизображение из Болгарии, стояли в 60-ых годах прошлого века в 5-этажных хрущевках в Харькове. Только передняя панель была круглая, а не квадратная. Работали они примерно так: 0-1-2-0. Поворот по часовой стрелке включал 1-ую группу ламп, поворот далее 2-ую группу, потом Выкл. Возможно, что были и 0-1-2-3-0.