Профи! все ли правильно развел?Если чего нетак, подскажите.... Пока на бумаге.Заявленная(разрешенная) нагрузка на квартиру 14кВт.
27.10.2006 в 00:40:04
Жестко. Но неправильно. Начиная с выбора номиналов и кончая самой схемой. Смотрите в личке.
27.10.2006 в 09:22:54
oleg_a
Не видно вводного автомата и счётчика. Не проставлены сечения жил проводников. Входное УЗО надо типа S, 40А более чем достаточно. ВП - на три фазы (или на две и духовку на третью), УЗО для стационарных приёмников необязательно. ВН предпочтительно трёхфазный. Потребителей вроде СМ, ПММ, ТП желательно раскидать по разным фазам. Кондиционеры? Розетки в детской комнате желательно защитить УЗО на 10мА, хотя бы тем же, что и на освещение сан.узлов.
27.10.2006 в 10:35:35
И световое УЗО вышибать будет
27.10.2006 в 10:54:04
VladislavV
Почему?
27.10.2006 в 12:00:42
А вы посмотрите повнимательней. У него 10мА УЗО защищает свет в ванной. фаза на прочее освещение приходит помимо УЗО. А ноль с прочего освещения приходит на выход УЗО, а не просто на рейку нейтрали. 16А автомат на духовку не потянет. 20А как минимум
27.10.2006 в 12:05:00
На N проходящем через световое УЗО - 4 "потребителя", а на фазе через это УЗО - только один. Разве УЗО не будет выбивать?
27.10.2006 в 12:06:06
VladislavV написал : ноль с прочего освещения приходит на выход УЗО
"Ачипятка", разумеется.
16А автомат на духовку не потянет. 20А как минимум
С чего бы это? Независимые практически все со шнуром, который оканчивается стандартной "евро"-вилкой, на 3.5кВт.
27.10.2006 в 12:13:12
Koriolis написал : На N проходящем через световое УЗО - 4 "потребителя", а на фазе через это УЗО - только один. Разве УЗО не будет выбивать?
Будет, и, причем, сразу при включении УЗО. Ноль после УЗО не должен никуда подключаться, кроме нагрузки, к которой идет и фаза после этого УЗО. Любой посторонний контакт будет восприниматься как утечка ...
27.10.2006 в 13:47:04
2ВТБ! Вводной автомат и счетчик в общем коридоре. Варочную панель на три фазы?Не совсем понятно.В планах: варочная панель встраиваемая подключение от кабеля к блоку питания панели на прямую (без розеток,разъемов и прочего.).Просвятите, а то чего то непонятно.... С световой узо сплаховал.Исправился. Сечения жил: Вводной кабель 5*6, монтажный на ВП( 5800/220=26,4А),соответственно 3*4,розетки и пр. 3*2,5 , свет 3 * 1,5. Объясните что не так: свет и тп на 1 фазе.Розетки и пр на другой.Варочная и духовка на третьей.При разбросе руководствовался следующим:Мощнось ВП и духовки: 5,8+3,6=9,4, т.к. все сразу включено не будет соответственно на одну фазу.Свет и все прочее( а поверте это около 100 галогенок + торшеры,бра = ТП ) на другую.На третью все оставшееся.Нагреватель вообще как НЗ(если летом отключат воду).Есть ли какие то правила по которым эти три фазы правильно распределять? По моему просто из целесообразности и "поровну" на три части по использованию!?
27.10.2006 в 13:54:17
2ВТБ! В нете нашел вот чего: ФАЗЫ - ВМЕСТЕ (А ИХ ТАМ ТРИ). НОЛЬ - НА НОЛЬ. ЗЕМЛЮ - НА ЗЕМЛЮ.
Вы говорили про это?
27.10.2006 в 14:08:30
oleg_a написал : Варочную панель на три фазы?Не совсем понятно.В планах: варочная панель встраиваемая подключение от кабеля к блоку питания панели на прямую (без розеток,разъемов и прочего.).
Практически все современные бытовые электроплиты и ВП (кроме домино) допускают несколько вариантов подключения, обычно они нарисованы на крышке клеммников. Проложите линию к ВП пятижильным кабелем - не помешает.
около 100 галогенок
Дело вкуса...
В нете нашел вот чего: ФАЗЫ - ВМЕСТЕ
Чем и плохо вульгарное изложение - кто как поймёт. :mad:
27.10.2006 в 14:22:27
2ВТБ! Если я Вас правильно понял: минуя все приблуды внутри шкафа, отдельно запитавшись с вводного узо, проложить три фазы на ВП...защитив каждую 16 А автоматом,правильно?
27.10.2006 в 14:40:29
oleg_a
Нет. После входного УЗО поставить автомат нужного номинала с нужным числом полюсов, после него опционально четырёхполюсное УЗО, а с него 5-ти проводной кабель на ВП. 5*4 с большим запасом подойдёт как для двухфазного, так и для трёхфазного подключения - даже для однофазного на крайний случай. :cool: По минимуму 5*1.5 - только трёхфазное, 5*2.5 - хоть три, хоть две.
Добавить потом линию - это затеять заново кап.ремонт. Не хватит места в щитке - тоже масса проблем. Так что закладывайте побольше линий "хороших и разных" и заводите их в щиток размером раза в два больше, чем требуется по минимуму.
27.10.2006 в 15:30:49
2ВТБ! Вы сказали: ...опционально четырёхполюсное УЗО...А стоит ли,в смысле нужно обязательно?