Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

01.09.2014 в 10:16:43

ABATAP написал : Не совсем понял эту фразу, его можно переставить куда-то? Ведь всё-равно через него будет идти эта нагрузка в 22А...

если коммутировать 220 В то нагрузка на выключатель будет 260 Вт

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.09.2014 в 10:28:00

ABATAP написал : Не совсем понял эту фразу

все просто. мощность 260Вт - это при напряжении 12вольт ток 21,67А как вы уже вычислили. А при 220В ток будет 260Вт/220В=1.18А.

0
Аватар пользователя
ABATAP

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

01.09.2014 в 10:41:14

andrewkhv написал : А при 220В ток будет 260Вт/220В=1.18А.

Затык в том, что лампы стоят квадратные (такие), аналогичные по формфактору на 220В я нашёл только 50Вт. По нагрузке они конечно проходят, но 350Вт на коридор в 6м² как-то слишком ярко получится(((

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.09.2014 в 10:44:04

ABATAP написал : Затык в том

главный затык в том, что вы не понимаете, что лампочки нужно гасить не после трансформатора, а отключать сам трансформатор.

0
Аватар пользователя
ABATAP

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

01.09.2014 в 10:50:54

andrewkhv написал : главный затык в том, что вы не понимаете, что лампочки нужно гасить не после трансформатора, а отключать сам трансформатор.

Да вроде понимаю, на схеме, которую я чертил для электриков, фаза не обозначена, но на распечатанном для них листе ручкой было помечено что фаза это нижний провод.

0
Аватар пользователя
Smulev

Местный

Регистрация: 22.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

01.09.2014 в 10:55:37

ABATAP написал : Затык в том, что лампы стоят квадратные

Очень похоже, что они не 35вт а на 20вт, иначе транс уходил бы в защиту или кирдык бы ему настал сразу от такой нагрузки.

На самом деле фазу рвёт переключатель или ноль, это отразится только на вашей безопасности, на работу схемы это не влияет.

0
Аватар пользователя
ABATAP

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

01.09.2014 в 10:58:51

Smulev написал : Очень похоже, что они не 35вт а на 20вт

Покупались как 35Вт, да и на самой лампе стоит маркировка, там чётко прописано 35W. Сейчас проверить все не могу, но одну смотрел вчера точно, вечером посмотрю все.

0
Аватар пользователя
Smulev

Местный

Регистрация: 22.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

01.09.2014 в 11:05:04

ABATAP, по вашей ссылке как раз 20 вт указано.

0
Аватар пользователя
ABATAP

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

01.09.2014 в 11:17:31

Smulev, действительно... не в ту лампочку ткнул, просто в первую очередь смотрел на форму. Ссылку поправил. Лампочки точно 35Вт.

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

01.09.2014 в 19:44:03

Порнография на 3-м фото (там где выключатель): между красными клеммами достаточно обычной перемычки, туда приходит фаза и раздаётся (при необходимости) на две линии. Т.е. (по фото) фаза по-идее должна быть зелёным проводом (красный и жёлто/зелёный это группа проходная). А вот коричневый и синий - это скорее всего и затянули 12V, раз Вы говорите, что транс постоянно гудит. Это неправильно - рвать надо вход на трансформатор, а не низкую сторону.

В результате у Вас там на сильно близко расположенных клеммах и 220 дежурит и 12...

Первое, что приходит в голову - переткните синий конец в другой порт (ближний по фото, соседний с жёлто/зелёным, но НЕ смежный!!!). Проблема с выгоранием выключателя скорее всего пропадёт.

Ну а остальную порнографию ... Вам решать.

0
Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

01.09.2014 в 20:06:42

Всё отцепить, лампочки выкрутить. Прозвонить и подписать все концы. Нарисовать схему и соединить всё правильно. НЕ заниматься шаманством, гаданием и экстросенсорикой.

0
Аватар пользователя
Rusanov-64

Местный

Регистрация: 11.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

03.09.2014 в 13:42:58

user000000 написал : Всё отцепить, лампочки выкрутить. Прозвонить и подписать все концы. Нарисовать схему и соединить всё правильно. НЕ заниматься шаманством, гаданием и экстросенсорикой.

Так и сделал сегодня. Тока прозванивать не пришлось, почти всё просто продёргивалось. Как всё было подключено, по какой схеме? Понять этого не дано никому. На обоих переключателях рвался ноль ... НО рвался как-то ... через зад. Кто подключал, не разобрался, где у переключателя питающий вход, а где управляющие выходы. Далее, на переключателе для трансформаторов сидела наведённая фаза от схемы со светильниками 220. Она же, естественно сидела и на трансах. Фаза на них шла напрямую а через переключатель шёл ноль с наведённой фазой, причём наведённая фаза шла с управляющего контакта переключателя, постоянно. При включении переключателя ноль и наведённая фаза соединялись и ... какое-то время спорили о смысле жизни, а потом контакты сваривались. Когда я всё перемонтировал, не добавляя ничего нового, то в лишних деталях осталось: Одна сборка трёх кабелей в один (не от светильников на 12 В), одна клемма на три провода (была задействована ранее полностью) и одна фазная перемычка, на запитку транса на 150 Вт. Трас поставил новый, так как старый ... за...ли его в доску. Он хоть и рабочий, но доверия ему мало. ))) На всё ушло 1ч 30 мин. Больше всего времени потратил на бессмысленное обдумывание - КАК ЖЕ ЭТО ВСЁ ПОЧТИ РАБОТАЛО, БЛИН.

0