serj12 написал : Это мантра какая-то?!

Мантра - не мантра, но разве любое соединение внутри щита не должно фиксироваться механически?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

09.09.2014 в 15:10:54

Solovey написал : Счетчик с дисплеем всяко более вандалопривлекательный.... Может и самый простой с механическим показаометром буду брать. А для взаиморасчета с родственниками кому-нибудь второй счетчик

Там самое интересное в паспорте про температуру эксплуатации и месте установки :p

Solovey написал : Гофра конечно защита сомнительная, но все-таки.

А считайте что её и нет,что с гофрой,что без неё - только сталь от механических повреждений.

Solovey написал : А сальники придется менять (рассверливать корпус и ставить новые сальники под размер гофры)

Сначала клиент озвучил одно ТЗ,приготовил ящичек под АВ и счётчик с окошком,дырки расверлил,ага.Переиграл - взяли другой ящик,поболее,на вводной АВ 3р,счётчик и две отходящие линии - подготовил,рассверлил отверстия под сальники,ага.Хрен там,новое ТЗ,четыре отходящих,ввод,счётчик,плюнул,взял шкаф,впендюрил на монтажную панель EDF от ABB на 4 рейки,шину от них же 5 мм,ничего рассверливать не стал,запихал,подключил,вроде работает :o Жду звонка...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

09.09.2014 в 15:12:39

ВТБ! написал : но разве любое соединение внутри щита не должно фиксироваться механически?

Вибрация в уличном щите?! Хотя самосвалы...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

09.09.2014 в 15:16:05

serj12 написал : Вибрация в уличном щите?! Хотя самосвалы...

У меня ближайшая опора после наезда на грузовик градусов на пять покосилась. :D Без вибрации явно не обошлось. :cool:

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.09.2014 в 15:31:09

ВТБ! написал : У меня ближайшая опора после наезда на грузовик градусов на пять покосилась.

ДПС вызывали? Кто был признан виновником? Наехавшая опора? ;)

serj12 написал : Там самое интересное в паспорте про температуру эксплуатации и месте установки

паспорт не читал, но по описаниям на сайтах магазинов все Меркурии вроде от -40 до +50

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.09.2014 в 15:49:00

Solovey написал : все Меркурии вроде от -40 до +50

только в счётчиках с ЖКИ при температуре ниже -20 возможна частичная потеря четкости отображения показаний. При этом сам счётный механизм работать будет.

0
Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

10.09.2014 в 15:31:26

А если на столбе висит Матрица NP523 у которой N разрезан? Допустимо ли в этом случае делить PEN после него (так как делить до проблематично)?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.09.2014 в 15:38:40

chernenko написал : Допустимо ли в этом случае делить PEN после него

нет

0
Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

10.09.2014 в 15:42:37

Странно, у нас все делят после него. Надо подергать местных электриков.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.09.2014 в 15:46:39

chernenko написал : Странно, у нас все делят после него.

ну, в ПУЭ есть прямой запрет на установку коммутационных аппаратов в защитном проводнике и ничего не сказано про измерительные трансформаторы. Я честно говоря, не знаю, что там в этой матрице в нуле вкорячено. Если шунт какой-нибудь, то, может быть и ничего страшного...

ПУЭ 1.7.141. При применении устройств контроля непрерывности цепи заземления не допускается включать их катушки последовательно (в рассечку) с защитными проводниками.

но тут не обмотка реле контроля непрерывности, так что не совсем то... но идея понятна.

0
Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

10.09.2014 в 15:51:48

К сожалению тоже не знаю. Лишь могу предположить, что N между 2 и 4 это цельная шина. А до него вроде как повторное заземление на столбе. Надо будет внимательнее перепроверить. А то наделают, а мне потом с этим жить...

0
Вложение
Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

10.09.2014 в 16:04:12

Матрица NP523 есть трех типов: 1) счётчик в полной комплектации с двумя каналами измерения тока (в фазе шунт, в нейтрали трансформатор); 2) счётчика в полной комплектации с одним каналом измерения тока и датчиком дифференциального тока (в фазе шунт, датчик дифф тока); 3) Split счетчик (только шунт в фазе).

0
Аватар пользователя
Error440

Местный

Регистрация: 26.09.2006

Черноголовка

Сообщений: 672

11.09.2014 в 00:55:57

Подскажите, пжл., ввели на дачный участок 15кВт, на фото ящик на столбе. Корпус ящика заземлен (черный провод в левом нижнем углу) на мет. пруток у основания столба.

Я правильно понимаю, что как такового заземления рабочего нуля нет? Интересно почему и что делать? :confused:

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

11.09.2014 в 01:20:33

Error440 написал : (черный провод в левом нижнем углу

Он просто валяется в ящике?

Error440 написал : Я правильно понимаю, что как такового заземления рабочего нуля нет?

Никакого заземления в ящике нет.

Error440 написал : Интересно почему

Очень интересно,отловить исполнителя.отп...дить и узнать.

Error440 написал : что делать?

Переделывать.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Error440

Местный

Регистрация: 26.09.2006

Черноголовка

Сообщений: 672

11.09.2014 в 07:10:11

serj12 написал : Он просто валяется в ящике?

Нет, он прикручен к корпусу ящика. Т.е. сам корпус заземлен.

serj12 написал : Переделывать.

Я не на 100% в курсе темы (мопед родителей), но это "оффицальные установщики", рекомендованные теми (не помню точного названия) кто скоро приедет все пломбировать и ставить на учет. Может быть это какая особенность линии или тупо забыли сделать? Кстати потенциала между нулем и корпусом нет, значит где-то рядом все-таки есть заземление, или я не прав?

Пока, можно гипотетически рассмотреть вариант что переделывать ничего не будут. Как организовать щиток на участке? Свое заземление на участке делать нельзя ведь при таком раскладе?
PS Доп. вопрос. отел сделать в щитке на участке простое и понятное отключение-включение всего электричества, чтобы родители могли легко пользоваться. Но запнулся на простом вопросе - Чем организовать отключение на вводе одновременно всех входящих 4х проводов 3P+N?