chernenko
chernenko
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

10.09.2014 в 15:51:48

К сожалению тоже не знаю. Лишь могу предположить, что N между 2 и 4 это цельная шина. А до него вроде как повторное заземление на столбе. Надо будет внимательнее перепроверить. А то наделают, а мне потом с этим жить...

0
Вложение
chernenko
chernenko
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

10.09.2014 в 16:04:12

Матрица NP523 есть трех типов: 1) счётчик в полной комплектации с двумя каналами измерения тока (в фазе шунт, в нейтрали трансформатор); 2) счётчика в полной комплектации с одним каналом измерения тока и датчиком дифференциального тока (в фазе шунт, датчик дифф тока); 3) Split счетчик (только шунт в фазе).

0
Error440
Error440
Местный

Регистрация: 26.09.2006

Черноголовка

Сообщений: 672

11.09.2014 в 00:55:57

Подскажите, пжл., ввели на дачный участок 15кВт, на фото ящик на столбе. Корпус ящика заземлен (черный провод в левом нижнем углу) на мет. пруток у основания столба.

Я правильно понимаю, что как такового заземления рабочего нуля нет? Интересно почему и что делать? :confused:

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

11.09.2014 в 01:20:33

Error440 написал : (черный провод в левом нижнем углу

Он просто валяется в ящике?

Error440 написал : Я правильно понимаю, что как такового заземления рабочего нуля нет?

Никакого заземления в ящике нет.

Error440 написал : Интересно почему

Очень интересно,отловить исполнителя.отп...дить и узнать.

Error440 написал : что делать?

Переделывать.

0

И это пройдёт ...

Error440
Error440
Местный

Регистрация: 26.09.2006

Черноголовка

Сообщений: 672

11.09.2014 в 07:10:11

serj12 написал : Он просто валяется в ящике?

Нет, он прикручен к корпусу ящика. Т.е. сам корпус заземлен.

serj12 написал : Переделывать.

Я не на 100% в курсе темы (мопед родителей), но это "оффицальные установщики", рекомендованные теми (не помню точного названия) кто скоро приедет все пломбировать и ставить на учет. Может быть это какая особенность линии или тупо забыли сделать? Кстати потенциала между нулем и корпусом нет, значит где-то рядом все-таки есть заземление, или я не прав?

Пока, можно гипотетически рассмотреть вариант что переделывать ничего не будут. Как организовать щиток на участке? Свое заземление на участке делать нельзя ведь при таком раскладе?
PS Доп. вопрос. отел сделать в щитке на участке простое и понятное отключение-включение всего электричества, чтобы родители могли легко пользоваться. Но запнулся на простом вопросе - Чем организовать отключение на вводе одновременно всех входящих 4х проводов 3P+N?

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.09.2014 в 08:18:55

Error440 написал : Кстати потенциала между нулем и корпусом нет, значит где-то рядом все-таки есть заземление, или я не прав?

нет потенциала - ещё ничего не значит. А сопротивление между ними есть?

возможно есть перемычка между магистральным нулём и выпуском арматуры опоры наверху, а выпуск заземления снизу (который с флажком - приварен к выпуску арматуры опоры снизу)

Error440 написал : Чем организовать отключение на вводе одновременно всех входящих 4х проводов 3P+N?

а нахрена?

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.09.2014 в 09:06:08

Добрый день! Покритикуйте, пожалуйста и вот этот щиток. В ТУ схема с делением PEN до счетчика. Только после счетчика тоже PEN нарисовали.

0
Вложение
Error440
Error440
Местный

Регистрация: 26.09.2006

Черноголовка

Сообщений: 672

11.09.2014 в 09:09:26

Alexiy написал : а нахрена?

Не знаю, честно. Когда до конца что-то не понимаешь, хочется перестраховаться - отрубил все и уехал.) Я про возможные аварии и последствия. Пока трехфазная нагрузка не планируется, поэтому в щитке будет только вводной автомат (он же рубильник) за ним УЗО на одну фазу и пара групповых автоматов (свет и розетка в бытовке и насос на скважине).

Alexiy написал : А сопротивление между ними есть?

Нечем было проверить. Обязательно это сделаю в ближайшее время.

Alexiy написал : возможно есть перемычка между магистральным нулём и выпуском арматуры опоры наверху, а выпуск заземления снизу (который с флажком - приварен к выпуску арматуры опоры снизу)

Надо будет узнать у монтажников. Спасибо.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

11.09.2014 в 09:25:32

Alexiy написал : возможно есть перемычка между магистральным нулём и выпуском арматуры опоры наверху, а выпуск заземления снизу (который с флажком - приварен к выпуску арматуры опоры снизу)

Судя по фото столба - маловероятно,но всё бывает. Просто странно,зачем так сложно,если можно в щите всё организовать.И нулевая шинка изолированная - как вроде разделение на РЕ и N выполнено...Ну и фиг с ним.

Error440 написал : Нет, он прикручен к корпусу ящика. Т.е. сам корпус заземлен.

Я конечно ничего не хочу сказать по поводу монтажа - но как бы в инструкции к таким щитам есть пункт 6.2 "Зачистить до основного металла и покрыть нейтральной смазкой контактные площадки заземляющих шпилек".Просто на улице быстро приходят в негодность соединения.

Error440 написал : Чем организовать отключение на вводе одновременно всех входящих 4х проводов 3P+N?

N не надо трогать,3р достаточно.

Error440 написал : Свое заземление на участке делать нельзя ведь при таком раскладе?

Почему это?

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

11.09.2014 в 09:32:04

rip87 написал : Покритикуйте, пожалуйста и вот этот щиток.

По фото не поймёшь как там и что с нулём. Трёхфазное УЗО на розетки. Подключение к болту корпуса.

0

И это пройдёт ...

Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.09.2014 в 09:35:33

Error440,
1) меня вот пластиковые трубы по столбу вашему смутили. Они сверху открытые, и вроде без "гуся" - значит дождь в них попадает. Снизу выходит гофра, вот насколько герметично непонятно. Как бы в изгибе гофры вода бы не скапливалась.

2) я так понял что у вас ноль от линии завели СИПом прямо в счетчик, а со второй клеммы счетчика забрали ноль на нулевую шинку. С этой же шинки ноль к дому уходит СИПом. Шинка вроде не на 16 квадрат, а меньше - значит при подключении к ней СИПа выломали несколько жилок занизив сечение.

0