10.09.2014 в 15:51:48
К сожалению тоже не знаю. Лишь могу предположить, что N между 2 и 4 это цельная шина. А до него вроде как повторное заземление на столбе. Надо будет внимательнее перепроверить. А то наделают, а мне потом с этим жить...
10.09.2014 в 16:04:12
Матрица NP523 есть трех типов: 1) счётчик в полной комплектации с двумя каналами измерения тока (в фазе шунт, в нейтрали трансформатор); 2) счётчика в полной комплектации с одним каналом измерения тока и датчиком дифференциального тока (в фазе шунт, датчик дифф тока); 3) Split счетчик (только шунт в фазе).
11.09.2014 в 00:55:57
Подскажите, пжл., ввели на дачный участок 15кВт, на фото ящик на столбе. Корпус ящика заземлен (черный провод в левом нижнем углу) на мет. пруток у основания столба.
Я правильно понимаю, что как такового заземления рабочего нуля нет? Интересно почему и что делать? :confused:
11.09.2014 в 01:20:33
Error440 написал : (черный провод в левом нижнем углу
Он просто валяется в ящике?
Error440 написал : Я правильно понимаю, что как такового заземления рабочего нуля нет?
Никакого заземления в ящике нет.
Error440 написал : Интересно почему
Очень интересно,отловить исполнителя.отп...дить и узнать.
Error440 написал : что делать?
Переделывать.
И это пройдёт ...
11.09.2014 в 07:10:11
serj12 написал : Он просто валяется в ящике?
Нет, он прикручен к корпусу ящика. Т.е. сам корпус заземлен.
serj12 написал : Переделывать.
Я не на 100% в курсе темы (мопед родителей), но это "оффицальные установщики", рекомендованные теми (не помню точного названия) кто скоро приедет все пломбировать и ставить на учет. Может быть это какая особенность линии или тупо забыли сделать? Кстати потенциала между нулем и корпусом нет, значит где-то рядом все-таки есть заземление, или я не прав?
Пока, можно гипотетически рассмотреть вариант что переделывать ничего не будут. Как организовать щиток на участке? Свое заземление на участке делать нельзя ведь при таком раскладе?
PS Доп. вопрос. отел сделать в щитке на участке простое и понятное отключение-включение всего электричества, чтобы родители могли легко пользоваться. Но запнулся на простом вопросе - Чем организовать отключение на вводе одновременно всех входящих 4х проводов 3P+N?
11.09.2014 в 08:18:55
Error440 написал : Кстати потенциала между нулем и корпусом нет, значит где-то рядом все-таки есть заземление, или я не прав?
нет потенциала - ещё ничего не значит. А сопротивление между ними есть?
возможно есть перемычка между магистральным нулём и выпуском арматуры опоры наверху, а выпуск заземления снизу (который с флажком - приварен к выпуску арматуры опоры снизу)
Error440 написал : Чем организовать отключение на вводе одновременно всех входящих 4х проводов 3P+N?
а нахрена?
11.09.2014 в 09:06:08
Добрый день! Покритикуйте, пожалуйста и вот этот щиток. В ТУ схема с делением PEN до счетчика. Только после счетчика тоже PEN нарисовали.
11.09.2014 в 09:09:26
Alexiy написал : а нахрена?
Не знаю, честно. Когда до конца что-то не понимаешь, хочется перестраховаться - отрубил все и уехал.) Я про возможные аварии и последствия. Пока трехфазная нагрузка не планируется, поэтому в щитке будет только вводной автомат (он же рубильник) за ним УЗО на одну фазу и пара групповых автоматов (свет и розетка в бытовке и насос на скважине).
Alexiy написал : А сопротивление между ними есть?
Нечем было проверить. Обязательно это сделаю в ближайшее время.
Alexiy написал : возможно есть перемычка между магистральным нулём и выпуском арматуры опоры наверху, а выпуск заземления снизу (который с флажком - приварен к выпуску арматуры опоры снизу)
Надо будет узнать у монтажников. Спасибо.
11.09.2014 в 09:25:32
Alexiy написал : возможно есть перемычка между магистральным нулём и выпуском арматуры опоры наверху, а выпуск заземления снизу (который с флажком - приварен к выпуску арматуры опоры снизу)
Судя по фото столба - маловероятно,но всё бывает. Просто странно,зачем так сложно,если можно в щите всё организовать.И нулевая шинка изолированная - как вроде разделение на РЕ и N выполнено...Ну и фиг с ним.
Error440 написал : Нет, он прикручен к корпусу ящика. Т.е. сам корпус заземлен.
Я конечно ничего не хочу сказать по поводу монтажа - но как бы в инструкции к таким щитам есть пункт 6.2 "Зачистить до основного металла и покрыть нейтральной смазкой контактные площадки заземляющих шпилек".Просто на улице быстро приходят в негодность соединения.
Error440 написал : Чем организовать отключение на вводе одновременно всех входящих 4х проводов 3P+N?
N не надо трогать,3р достаточно.
Error440 написал : Свое заземление на участке делать нельзя ведь при таком раскладе?
Почему это?
И это пройдёт ...
11.09.2014 в 09:32:04
rip87 написал : Покритикуйте, пожалуйста и вот этот щиток.
По фото не поймёшь как там и что с нулём. Трёхфазное УЗО на розетки. Подключение к болту корпуса.
И это пройдёт ...
11.09.2014 в 09:35:33
Error440,
1) меня вот пластиковые трубы по столбу вашему смутили. Они сверху открытые, и вроде без "гуся" - значит дождь в них попадает. Снизу выходит гофра, вот насколько герметично непонятно. Как бы в изгибе гофры вода бы не скапливалась.
2) я так понял что у вас ноль от линии завели СИПом прямо в счетчик, а со второй клеммы счетчика забрали ноль на нулевую шинку. С этой же шинки ноль к дому уходит СИПом. Шинка вроде не на 16 квадрат, а меньше - значит при подключении к ней СИПа выломали несколько жилок занизив сечение.