11.09.2014 в 08:18:55
Error440 написал : Кстати потенциала между нулем и корпусом нет, значит где-то рядом все-таки есть заземление, или я не прав?
нет потенциала - ещё ничего не значит. А сопротивление между ними есть?
возможно есть перемычка между магистральным нулём и выпуском арматуры опоры наверху, а выпуск заземления снизу (который с флажком - приварен к выпуску арматуры опоры снизу)
Error440 написал : Чем организовать отключение на вводе одновременно всех входящих 4х проводов 3P+N?
а нахрена?
11.09.2014 в 09:06:08
Добрый день! Покритикуйте, пожалуйста и вот этот щиток. В ТУ схема с делением PEN до счетчика. Только после счетчика тоже PEN нарисовали.
11.09.2014 в 09:09:26
Alexiy написал : а нахрена?
Не знаю, честно. Когда до конца что-то не понимаешь, хочется перестраховаться - отрубил все и уехал.) Я про возможные аварии и последствия. Пока трехфазная нагрузка не планируется, поэтому в щитке будет только вводной автомат (он же рубильник) за ним УЗО на одну фазу и пара групповых автоматов (свет и розетка в бытовке и насос на скважине).
Alexiy написал : А сопротивление между ними есть?
Нечем было проверить. Обязательно это сделаю в ближайшее время.
Alexiy написал : возможно есть перемычка между магистральным нулём и выпуском арматуры опоры наверху, а выпуск заземления снизу (который с флажком - приварен к выпуску арматуры опоры снизу)
Надо будет узнать у монтажников. Спасибо.
11.09.2014 в 09:25:32
Alexiy написал : возможно есть перемычка между магистральным нулём и выпуском арматуры опоры наверху, а выпуск заземления снизу (который с флажком - приварен к выпуску арматуры опоры снизу)
Судя по фото столба - маловероятно,но всё бывает. Просто странно,зачем так сложно,если можно в щите всё организовать.И нулевая шинка изолированная - как вроде разделение на РЕ и N выполнено...Ну и фиг с ним.
Error440 написал : Нет, он прикручен к корпусу ящика. Т.е. сам корпус заземлен.
Я конечно ничего не хочу сказать по поводу монтажа - но как бы в инструкции к таким щитам есть пункт 6.2 "Зачистить до основного металла и покрыть нейтральной смазкой контактные площадки заземляющих шпилек".Просто на улице быстро приходят в негодность соединения.
Error440 написал : Чем организовать отключение на вводе одновременно всех входящих 4х проводов 3P+N?
N не надо трогать,3р достаточно.
Error440 написал : Свое заземление на участке делать нельзя ведь при таком раскладе?
Почему это?
И это пройдёт ...
11.09.2014 в 09:32:04
rip87 написал : Покритикуйте, пожалуйста и вот этот щиток.
По фото не поймёшь как там и что с нулём. Трёхфазное УЗО на розетки. Подключение к болту корпуса.
И это пройдёт ...
11.09.2014 в 09:35:33
Error440,
1) меня вот пластиковые трубы по столбу вашему смутили. Они сверху открытые, и вроде без "гуся" - значит дождь в них попадает. Снизу выходит гофра, вот насколько герметично непонятно. Как бы в изгибе гофры вода бы не скапливалась.
2) я так понял что у вас ноль от линии завели СИПом прямо в счетчик, а со второй клеммы счетчика забрали ноль на нулевую шинку. С этой же шинки ноль к дому уходит СИПом. Шинка вроде не на 16 квадрат, а меньше - значит при подключении к ней СИПа выломали несколько жилок занизив сечение.
11.09.2014 в 09:42:23
serj12 написал : По фото не поймёшь как там и что с нулём.
От болта идет на шинку. От шинки в счетчик. Из счетчика заходит в УЗО. Автоматы на розетки стоят под узо. Ноль после УЗО идет на нулевую шинку(на фото не видно). С шинки на розетки. Каждая розетка на разных фазах. Если всё примут и запломбируют. После строительства дома. УЗО можно будет убрать и взять ПЕН после счетчика.(По их схеме). Но есть возможность подключиться к ПЕНу до счетчика(толстая нулевая шина слева от вводного автомата). Не будет ли это нарушением?
11.09.2014 в 09:47:12
rip87 написал : Добрый день! Покритикуйте, пожалуйста и вот этот щиток.
Какой интересный монтаж на левой шинке PEN толстый провод проходит через клемму, делится напополам, и заходит еще в соседние клеммы. Нанотехнологии...
11.09.2014 в 09:49:29
rip87 написал : От болта идет на шинку. От шинки в счетчик. Из счетчика заходит в УЗО.
А вводного кабеля (провода) у вас в щитке пока нет? Самое интересное куда ноль вводной сядет, если на левую шинку - то логично если сетевая организация захочет ее опломбировать
11.09.2014 в 09:56:50
Solovey написал : толстый провод проходит через клемму, делится напополам, и заходит еще в соседние клеммы. Нанотехнологии...
:) Согласен. Не айс. Но хотелось надежнее его там зажать. Покупал десятку. Не посмотрел в магазине. Оказался ПВ1 -16. Из 7 проволочек жила состоит.
Solovey написал : А вводного кабеля (провода) у вас в щитке пока нет?
Нет он на столе стоит.:) Ввод снизу в автомат будет. В инструкции на IEK написано, что нагрузку с любой стороны подключить можно. Не знаю придерется ли сетевая.
Solovey написал : Самое интересное куда ноль вводной сядет, если на левую шинку - то логично если сетевая организация захочет ее опломбировать
Или в шинку или тоже болтом. Не знаю.
Но это сетевая выдала такие ТУ и ни слова о пломбе на PEN шину. С другой стороны, если вводной запломбируют, проблематично будет доставать ответвление на счетчик из шинки. Только если кабелерезом. Но это и на опломбированном ответвлении сделать можно.
11.09.2014 в 10:29:03
luzgin написал : броня аллюм почему то 4*16 а 5*16 нету
5х16 = 3х16 + 2х16, не? дистрибутивность)))
11.09.2014 в 10:45:36
rip87 написал : Оказался ПВ1 -16. Из 7 проволочек жила состоит.
Это когда ПВ1-16 перестал быть моножилой?
11.09.2014 в 10:52:39
serj12 написал : Просто странно,зачем так сложно,если можно в щите всё организовать.И нулевая шинка изолированная - как вроде разделение на РЕ и N выполнено...Ну и фиг с ним.
Вот тут не совсем понял мысль. Я смотрю на эту колодку и не понимаю зачем она там в таком виде - ведь можно было из счетчика сразу пустить СИП дальше. А шинка намекает как бы на присоединение к ней заземления, которое просто не подключили, нет?
serj12 написал : Сообщение от Error440
Свое заземление на участке делать нельзя ведь при таком раскладе? Почему это?
Не уверен, но теоретически если у столба нет заземления, тогда при обрыве нуля где-нить на соседнем столбе нагрузка пойдет через мою землю... снова туплю, нет? Или свое заземление на участке с нулем рабочим не объединяется?
Solovey написал : Как бы в изгибе гофры вода бы не скапливалась.
Гофру прорезали в перегибе. Трубы на столбе требование местного Мосэнерго.
Solovey написал : Шинка вроде не на 16 квадрат, а меньше - значит при подключении к ней СИПа выломали несколько жилок занизив сечение.
Тут порядок, СИП влез целиком.
Solovey написал : я так понял что у вас ноль от линии завели СИПом прямо в счетчик, а со второй клеммы счетчика забрали ноль на нулевую шинку. С этой же шинки ноль к дому уходит СИПом.
Да, все так. Зачем вообще эта шинка, почему сразу со счетчика СИПом к дому не ушли есть предположения? На нее должна земля от арматуры столба цепляться? Или до счетчика?
ЗЫ Простите за тупые вопросы и спасибо за терпение, я бы уже не сдержался.))