luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

11.09.2014 в 15:06:14

rip87 написал : В жилых и общественных зданиях только во ВРУ, дальше до распред. щитков 5-и проводка.

проблема что броня аллюм 5*16 5*10 есть только в теории

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.09.2014 в 15:07:06

Alexiy написал : не просто УЗО, а 2 УЗО последовательно.

Многократно слышал такое утверждение... Пробежался сейчас по ПУЭ поиском - нет такого.

Алексей, откуда эта инфа?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.09.2014 в 15:07:55

Solovey написал : Алексей, откуда эта инфа?

Тоже очень интересно. Или это из серии про монашку со свечкой...?:)

0
Error440
Error440
Местный

Регистрация: 26.09.2006

Черноголовка

Сообщений: 672

11.09.2014 в 15:09:26

:)

luzgin написал : но если обрыв РЕN произойдет за киллометр от вас в коттеджном поселке
а ваше защитное заземление присоеденено к РЕN и нет повторных заземлителей то ваше заземление вероятнее всего отгорит минут за 10 и на всех корпусах приборов будет присутствовать неприятный потенциал

rip87 написал : И что? Провод в 16 квадрат не выдержит 15 ампер? До устранения аварии точно выдержит.

А если... обрыв перед вашей опорой на линии, а за вами пока только пару соседей, то они и не заметят обрыва нуля и будут пользоваться вашим заземлением через ваш счетчик.) (все, молчу, молчу)

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

11.09.2014 в 15:13:05

Alexiy написал : Эту же шинку можно использовать в качестве ГЗШ

а если от ВРУ на столбе до дома с РЩ и подключенным к нему защитным заземлением (на вводе в дом) 30 м где считать место деления в ВРУ или в РЩ ?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.09.2014 в 15:14:20

Error440 написал : пользоваться вашим заземлением через ваш счетчик

Ну там как-бы перемычка стоит. Ток в нуле счетчик не считает. Ноль нужен только для питания его схем. А заводят туда приходящий и уходящий ноль только для того, чтобы не было возможности отключить ноль от счетчика. Ну Вы поняли...(Не все это понимают)

Error440 написал : не заметят обрыва нуля

Заметят. Причем сразу. Из-за перекоса по фазам и сгоревшей технике.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

11.09.2014 в 15:14:29

Error440 написал : А если... обрыв перед вашей опорой на линии, а за вами пока только пару соседей, то они и не заметят обрыва нуля и будут пользоваться вашим заземлением через ваш счетчик.)

т е вы за ТТ?

0
chernenko
chernenko
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

11.09.2014 в 15:18:25

luzgin написал : я во вновь сделаном доме проверял сделанное мной заземление (ТТ ) КЗ (фаза на землю) через АВ 16А(где то тут писал) АВ отключился через 3-5 сек

В случае ситуации "фаза на землю через человека" скорее "отключится" человек чем АВ (при отсутствии УЗО). Разве не так? С связи с этим мне ближе:

rip87 написал : Да, но надейся только на УЗО.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.09.2014 в 15:19:56

chernenko написал : В случае ситуации "фаза на землю через человека" скорее "отключится" человек чем АВ (при отсутствии УЗО).

+1

3-5 сек будет фаза на корпусе. Вполне можно и затрупеть.

0
Kuznetsov
Kuznetsov
Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

11.09.2014 в 15:21:21

luzgin написал : 5х16 = 3х16 таких я тоже не видел

а вот такие вполне существуют, даже кольчугинский, я так себе и сделал 5х25=3х25+2х25, на 16 квадратов в прайсе тоже были

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.09.2014 в 15:24:06

luzgin написал : первое противопожарное 300 мА ?

совершенно верно. можно 100 мА, но обязательно селективное.

ПУЭ 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.