Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

09.09.2014 в 20:50:57

У знакомого холодильщика случилась задача, фотки прилагаются ))) Это то, что осталось от четырехрядника.

Холодильная камера. Рвануло так, что повыбивало все стекла в соседних кабинетах, повезло, что в это момент рядом никого не было - убило бы однозначно... Кусок ресивера вылетел в окно на проезжую часть. Первый раз о таком услышал вообще. Какие могут быть возможные причины.

0
Вложение
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

09.09.2014 в 22:02:29

Сосуды под давлением, объём рессивера и рабочее давление?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

10.09.2014 в 07:49:56

gotman написал : Какие могут быть возможные причины.

Пере заправка + грязный конденсатор, в догонку отсутствие "грибка" регулятора давления конденсации = то, что Вы и получили ...

Довольно частая ситуация ...

Medtech написал : рабочее давление?

Вот не надо эту ересь сюда приплетать ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

10.09.2014 в 08:41:43

Бориска66, так какое давление то могло быть?

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

10.09.2014 в 21:51:42

Бориска66 написал : Довольно частая ситуация ...

:eek: впервые слышу .., встречал вдвое перезаправлен , но до такого не доходило..,может межвитковое :confused:. Было в истории злектрики 380 вместо 220 подали .

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

10.09.2014 в 22:29:38

Сегодня как раз расследовать начали. Как чего узнают - отпишусь. По донным, которые во втором посте запрашивали пока не узнавал. Теперь не много сцу когда доводится находиться рядом с работающим агрегатом ))))

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

11.09.2014 в 15:39:26

Medtech написал : Сосуды под давлением, объём рессивера и рабочее давление?

25литров, рабочее давление 30 очков. Да вся система работала

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.09.2014 в 18:01:20

Fresh написал : :eek: впервые слышу .., встречал вдвое перезаправлен , но до такого не доходило..,может межвитковое :confused:. Было в истории злектрики 380 вместо 220 подали .

При межвитком просто клинит ...

При подъеме масла с жидкостью до клемников вышибает клеммы ...

Причины по которым рвет ресиверы я описал выше ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Вложение
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

11.09.2014 в 19:44:25

Бориска66 написал : Причины по которым рвет ресиверы я описал выше ...

хм ,пожалуй соглашусь,-вспомнил , был один прец..Вместо того чтобы помыть кондетсатор мастера обрезали все защиты...Может из этой серии

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.09.2014 в 20:03:41

Fresh написал : хм ,пожалуй соглашусь,-вспомнил , был один прец..Вместо того чтобы помыть кондетсатор мастера обрезали все защиты...Может из этой серии

Именно из этой ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Yagemika

Местный

Регистрация: 13.11.2013

Москва

Сообщений: 27

20.09.2014 в 10:07:58

Ресивер без предохранителя. Мелкий объем. Обратные клапаны и перелили фреону. Вот и результат. Ваш знакомый халадильщег мух ртом ловил))

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.09.2014 в 11:51:09

Дяде Коле стало скучно ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу