16.09.2014 в 14:54:48
ksiman написал : Схема немного некорректная. Обычно трёхфазный пакетник не коммутирует ноль
То есть, голубой провод идет в обход счетчика с рубильника на автомат?
16.09.2014 в 14:57:00
BV написал : minal1944, от сбыта нужна пломба на счетчике и знать номинал разрешенного вводного автомата. Всё.
А от электрика Вам нужна качественная работа правильными материалами по переборке щитка в коридоре и в квартире, и перетянуть ввод по каналу. От дезовского электрика - отключить стояк в подъезде на полчаса чтобы поменять никому не нужный старый рубильник. Бумажку на случай возьмете в ДЭЗе - все сделано ОК и претензий нет.
Лестничный щиток - сделайте побольше фото поближе....
Рубильник идет на две квартиры. То есть его нужно заменить двумя автоматами?
16.09.2014 в 14:58:51
minal1944 написал : То есть, голубой провод идет в обход счетчика с рубильника на автомат?
Нет, не так. Сейчас - ноль со стояка прижат на корпус щита, далее идёт на счётчик (с верхней планки) и далее. Надо - ноль со стояка прижат на корпус щита, далее идёт на АВ 50А (с верхней планки), далее на счётчик.
16.09.2014 в 15:01:14
BV написал : minal1944
Лестничный щиток - сделайте побольше фото поближе....
Через пару дней смогу сфотографировать поближе. Есть еще такая фотография.
16.09.2014 в 15:01:17
minal1944 написал : Рубильник идет на две квартиры. То есть его нужно заменить двумя автоматами?
да.
16.09.2014 в 15:02:28
minal1944, электрику нужно навесить орех на фазу стояка и два на нейтраль, сделать отводы (фаза-рабочий ноль-защитный ноль). Фазный и нулевой пойдут в ваш вводной АВ-счетчик-противопожарное УЗО, защитный - непосредственно в квартирный щит.
16.09.2014 в 15:05:50
minal1944 написал : Есть еще такая фотография
Пакетник злой на 100А :) Он переживёт всё в этом щите :)
16.09.2014 в 15:20:13
ksiman написал : Нет, не так. Сейчас - ноль со стояка прижат на корпус щита, далее идёт на счётчик (с верхней планки) и далее. Надо - ноль со стояка прижат на корпус щита, далее идёт на АВ 50А (с верхней планки), далее на счётчик.
То есть, сейчас вот так:
А нужно автомат поставить перед счетчиком?
16.09.2014 в 15:31:30
ksiman написал : Пакетник злой на 100А Он переживёт всё в этом щите
на 440 вольт, но .... без ручки.... И провода к нему - алюминий.... и похоже идут с ореха одной фазы.... Но .... не понял, зачем с отводящих клемм пакетника идут по два провода? Тогда получается, что на пакетник ноль тоже приходит..... ? Не понял....
16.09.2014 в 15:34:21
Johnny написал : электрику нужно навесить орех на фазу стояка и два на нейтраль,
на фазе уже есть орех, нейтраль притянута к корпусу щита....
16.09.2014 в 15:37:43
BV написал : Тогда получается, что на пакетник ноль тоже приходит.
Да нет :) Просто квартиры сидят на разных полюсах пакетника
16.09.2014 в 15:39:11
ksiman, почему тогда от каждого полюса пакетника отходит по два конца?
И что там за коробка с красной молнией?
16.09.2014 в 15:49:58
BV написал : почему тогда от каждого полюса пакетника отходит по два конца?
L кв.1 + L кв.2/N кв.1 + N кв.2?
BV написал : Тогда получается, что на пакетник ноль тоже приходит..... ?
Кажется, да, только не вижу, откуда.
BV написал : И что там за коробка с красной молнией?
Обычно под подобными крышками прячутся изоляторы с клеммами для трех фаз. Возможно, корпус щита типовой, но тут отводы выполнены орехами. Хотя не, другое что-то :) Не просунуть туда провода стояка.
16.09.2014 в 16:02:37
Johnny написал : L кв.1 + L кв.2/N кв.1 + N кв.2?
угу, но зачем тогда из ореха на 1 фазе выходит два провода? :)
Уж не на красную ли коробку второй? Хотя по фото очень похоже, что два провода идут от ореха на пакетник....
И ....что за пакетник? Такого не знаю....
Вот и гадай ....:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.