Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9113

14.09.2014 в 15:31:38

rip87 написал : Автомата достаточно.

Дом деревянный,способ прокладки не известен,наличие противопожарного УЗО не известно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 15:37:56

serj12 написал : наличие противопожарного УЗО не известно.

rip87 написал : Речь идет о том, что можно некоторые линии оставить под защитой только одного общего УЗО(на вводе) на 100-300мА.

ТСу рекомендую поставить одно "пожарное" УЗО на всё. А 30мА только на розеточные линии. Свет тоже только под "пожарным" УЗО. Система TN-C-S с повторным заземлением PENа во ВРУ. Остальное, ИМХО, деньги на ветер. Ни сколько не улучшающее безопасность. А деление PENа в щите учета даже снижает безопасность. Деление только во ВРУ.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.09.2014 в 15:44:43

rip87 написал : А деление PENа в щите учета даже снижает безопасность.

Почему?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 15:46:53

Rumato написал : Почему?

rip87 написал : Заземление нужно для снижениия напряжения прикосновения. Чем дальше от заземлителя тем меньше потенциал. Таки образом Между PE идущим от щита учета и заземленным конструкциями здания может быть потенциал в случае аварии.

...

0
Аватар пользователя
Kerkus

Местный

Регистрация: 01.08.2014

Москва

Сообщений: 14

14.09.2014 в 15:52:54

serj12 написал : Дом деревянный,способ прокладки не известен,наличие противопожарного УЗО не известно.

На столбе по любому щит надо будет переделывать и противопожарное УЗО я планировал ставить обязательно. Прокладка силовых линий будет проводиться внутри фундамента в закладных трубах. Некоторые - технические ПНД, некоторые (на розетки в комнаты и на кухню) - в герметичной стальной гофрированной трубе.

Вот пока временно облагородил такие выходы для подвода кабелей к щиту:

0
Вложение
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 16:03:53

Kerkus, Если электрокотлов, эл. плит нет, то не вижу смысла увеличивать номинал вводного автомата. Чем будет отапливается дом? Номинал 25А - это 5.5 кВт.

0
Аватар пользователя
Kerkus

Местный

Регистрация: 01.08.2014

Москва

Сообщений: 14

14.09.2014 в 16:13:23

25А на столбе - это сейчас. Я уже договорился об увеличении мощности до 8кВт. Так что автомат будут менять или на 40А (если повезет) или на 36А - если не повезет...

Электроплит и варочных поверхностей не будет. Будет использоваться газовая плита и балонный газ. Электрокотлов не будет. Дом будет отапливаться котлом дровяным/угольным.

Возможно локальное использование электрообогревателей/конвертеров в комнатах.

И потом, если есть возможность увеличить мощность с 4кВт до 8кВт - почему бы этим не воспользоваться?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 16:15:38

Kerkus написал : Я уже договорился об увеличении мощности до 8кВт.

ИМХО, лишнее. Как считали, что нужно 8 кВт?

Kerkus написал : Электроплит и варочных поверхностей не будет. Будет использоваться газовая плита и балонный газ. Электрокотлов не будет. Дом будет отапливаться котлом дровяным/угольным.

25А за глаза будет.

0
Аватар пользователя
Kerkus

Местный

Регистрация: 01.08.2014

Москва

Сообщений: 14

14.09.2014 в 16:20:08

Почему же? Ведь нагрузка используемая может превышать данный показатель: насос воды из скважины, насос дренажный/серых вод, септик, холодильник, морозильник, микроволновка, чайник, электрообогреватели, утюг и т.п... Даже с учетом коэффициента одновременности данный показатель может быть превышен.

У меня когда скважину буровики бурили и использовали мою сеть для подключения своего кунга, я когда чайник кипятил - несколько раз выбивало автомат у меня в доме (я там времянку кинул с автоматом)...

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 16:20:50

Kerkus написал : И потом, если есть возможность увеличить мощность с 4кВт до 8кВт - почему бы этим не воспользоваться?

А нахрена? Если 25А будет предостаточно.

25 А - 5.5кВт.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 16:22:07

Kerkus написал : Даже с учетом коэффициента одновременности данный показатель может быть превышен.

Не думаю.

0
Аватар пользователя
Kerkus

Местный

Регистрация: 01.08.2014

Москва

Сообщений: 14

14.09.2014 в 16:26:11

rip87 написал : ИМХО, лишнее. Как считали, что нужно 8 кВт?

8кВт - это не расчетное по потребителям, а то, что может выдать СНТ.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

14.09.2014 в 17:07:00

Kerkus написал : Ведь нагрузка используемая может превышать данный показатель: насос воды из скважины, насос дренажный/серых вод, септик, холодильник, морозильник, микроволновка, чайник, электрообогреватели, утюг и т.п...

И всё перечисленное будет включено одновременно?:eek: ну тогда и 8 будет мало... а если шпалозавод на участке организовать, то и в 50 не уложитесь...:D

0
Аватар пользователя
Timur05

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 9

14.09.2014 в 17:30:20

Добрый день! По схемам я бы сделал так:

  1. не ставил бы до автоматов E219-D, только после
  2. заменил бы вводной двухполюсный выключатель вот таким - http://www.electro-mpo.ru/card21128.html#.VBWW2vl_uSo или аналог
  3. УЗМ можно и без контактора (лишний и не очень надежный компонент, но если и с ним, то тогда предусмотрел бы байпас)
  4. неотключаемые линии необходимо защитить автоматом, УЗО служит для токов утечки.
  5. на насосы серых вод УЗО не ставил бы.
  6. свет, низковольтка - автоматы 10А
  7. рубильник основных линий поменял бы на автоматический выключатель осн.линий
  8. септик - УЗО не нужно
  9. УЗО(тем более 0,01) на группы света - лишнее
  10. Все остальные двухполюсные выключатели разъеденители (гараж, чердак, топочная) поменял бы на автоматически выключатели
  11. Желтый проводок на опоре это что? Так не заземляют....
  12. На ввод добавил бы разрядники
  13. Обязательно бы поставил охранку, которая бы присылала смс при отключении/включении эл-ва, можно добавить датчики протечек
  14. Холодильник, который будет работать в Ваше отсутствие, подключить через электронный стабилизатор... Ну как то так... Да и это конечно все очень предварительно... И щит ни в коем случае не доверил бы собирать электрику на месте, а сделал бы все в специализированной компании или мастерской. Рассматривал 2 вариант подключения.
0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 17:32:08

Причем 25 амперный автомат, учитывая ток неотключения 1,13Iном, начнет думать отключатся ему или нет только при токе 28,3 А. И может до одного часа пропускать ток 1,45Iном, а это 36,3 А. Так, что если и подвключите чайник при полной загрузке, то автомат может и не успеть сработать. Раньше вода закипит.:)

Вон, здесь один человек на форуме приводил пример. 4-х комнатная квартира с электропитой. Максимум, что регистрировал амперметр - 23А. Так что думайте, нужен ли вам номинал в 40А.

0