13.01.2020 в 11:11:50
Ivan1990 написал: забыл уточнить, это вопросы касательно магистралей под врф системы. Цель - проверить качество всех паечных стыков и вальцовочных соединений. И главное, ничего не упустить. Планирую надувать 40 бар, и оставлять до приезда наружных блоков. P.S. большое спасибо за ответы!
Ivan1990, а вот это правильно кстати ... Как совет, когда надуешь, повесь табличку на которой укажи давление при снятии манометра и температуру, когда придет оборудование будет больше понимания почему изменилось давление с привязкой к температуре окружающего воздуха ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.04.2020 в 10:12:24
Добрый день! помогите пожалуйста, ни разу не прессовали азотом, объем сосуда 100 литров, сколько нужно азота? Давление должно быть 20 бар, азот в балонах под давлением 120 бар. Спасибо.
13.04.2020 в 22:20:59
Армосервис, Ни разу не прессовал такие большие сосуды,таким маленьким давлением,точно не знаю да и не очень то это надо.Условия задачи не ясные.Баллоны с азотом могут быть 5-10-40 литров и давлением от 120 до 300 атмосфер,что там у вас имеется непонятно.Если действительно не водой,а азотом нужно провести опрессовку,взяли один баллон 40 литров,надули им свою емкость и посмотрели и какое давление и есть ли дыры-утечки,скорее всего будут и любого баллона не хватит,обрисовали дыры,пошли устранять,а в это время заправите баллон и решите,брать второй или нет.
14.04.2020 в 07:32:38
КАТРАН написал: Баллоны с азотом могут быть 5-10-40 литров и давлением от 120 до 300 атмосфер
Согласно ГОСТ 949-73, рабочее давление 150-200 бар ...
Армосервис написал: помогите пожалуйста, ни разу не прессовали азотом, объем сосуда 100 литров, сколько нужно азота? Давление должно быть 20 бар, азот в балонах под давлением 120 бар. Спасибо.
Раскрывай тему, что и зачем опрессовываешь, нюансов много ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
15.04.2020 в 07:26:39
**Бориска66 [написал]
Согласно ГОСТ 949-73, рабочее давление 150-200 бар ...
Бориска66, Недавно пропала московская фирма по заправке газовых баллонов по адресу тарный проезд 11,(нормальная фирма была),перед роспуском продали все баллоны,включая импортные,с другим гостом,с опрессовочным давлением 450 атм. и рабочим 300 атм.То же самое,только стенка толще.
15.04.2020 в 09:34:44
КАТРАН написал: продали все баллоны,включая импортные,с другим гостом,с опрессовочным давлением 450 атм. и рабочим 300 атм.
Есть согласно ГОСТа(ISO они идентичны) есть два видов баллонов из углеродистой или легированной стали допустимые давления у них одинаковые, отличаются только применением, точнее рекомендациями по применению в различных условиях ... Что касается баллонов с большим давлением то они используются только в глубоководных работах имеют объем не более 20л ... Не занимайся выдумками ...
Баллоны из углеродистой стали имеют маркировку: 40-100У; 40-150У; 40-200У Баллоны из легированной стали имеют маркировку: 40-150Л; 40-200Л
Собственно все, учим мат часть ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.04.2020 в 09:03:35
Бориска66, Глубоководный как раз и был.Очень качественно окрашенный.
17.04.2020 в 12:28:07
КАТРАН написал: Глубоководный как раз и был.Очень качественно окрашенный.
Не бывают они 40Л ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
19.04.2020 в 10:10:54
Бориска66, Они не 40 литров были,а не большие. А что касаемо твоих гостов-это теория,может быть и правильная,но никто ее не слушается,у меня в гараже лежит и азотный баллон 4 литра и кислородный 2 и 6 литров,все опрессованы,со всеми клеймами,постоянно их перезаправляю.Фото чуть позже сделаю и сюда прилеплю.
20.04.2020 в 04:40:55
Азотные баллоны 4 и 5 литров.
20.04.2020 в 08:57:59
КАТРАН написал: Баллоны с азотом могут быть 5-10-40 литров и давлением от 120 до 300 атмосфер
Вроде ка ты писал, а теперь скатились к тому, что и баллоны у тебя 4 и 5 литров и ГОСТ это теория ...
Завязывай выдумывать, мелкие баллоны даже на станции заправки не поверяют, а знаешь по чему ? У них краны другие и подсоединение иное, их чтобы просто заправить надо переходники изготавливать, ну это так тебе для справки ...
А у тебя переделанные баллоны, один из под кислорода, второй из под закиси Азота, и вентиля в них вкрутили не штатные ... А про аттестацию я наверное промолчу, шильд настолько ржавый, что туда наконечник пробойника поди и не касался ...