Аватар пользователя
Borman_RU

Местный

Регистрация: 21.07.2013

Москва

Сообщений: 43

16.10.2014 в 11:18:58

ВТБ! написал : На какой высоте вход в котёл?

100 мм

На какой высоте выход из радиаторов?

150 мм

Какая высота радиаторов?

500 мм

Какая высота от пола до подоконника?

~ 800 мм

Открытый РБ?

да

Рассчитываете на циркуляцию за счёт кипения воды?

нет. В системе - антифриз. Кипятить нельзя.

Для полного использования этого эффекта нужен прямой стояк не чрезмерного диаметра от котла до РБ.

Не получится. Помещение, в котором котёл, имеет высоту 2,1 м, остальные = 2,4 м.

P.S. Два этажа? Вопросы отменяются.

Вы хотите сделать раздельное отопление этажей?

да.

Всё неправильно, так ЕЦ работать не будет.

Что нужно изменить, чтобы заработало в режиме 90/40?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24737

16.10.2014 в 12:42:40

Borman_RU написал : В системе - антифриз.

И открытый РБ?

Ваша задумка - это сплошные противоречия.

Не задумывались о печке? Наиболее здравое решение поставленной задачи.

0
Аватар пользователя
Borman_RU

Местный

Регистрация: 21.07.2013

Москва

Сообщений: 43

16.10.2014 в 12:53:22

ВТБ! написал : И открытый РБ?

Ваша задумка - это сплошные противоречия.

Не задумывались о печке? Наиболее здравое решение поставленной задачи.

Печь топить 8 часов надо после вымораживания, чтобы в помещении можно было спать. Для наездов пятница-воскресенье и утепленной мансарды - не годится. Только ЦО!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24737

16.10.2014 в 13:17:45

Borman_RU написал : Печь топить 8 часов надо после вымораживания, чтобы в помещении можно было спать.

Вы про классическую русскую печку?

Я про более современные модели. А предварительный прогрев можно организовать электрическими отопительными приборами с дистанционным управлением безо всяких труб, котлов и антифризов.

0
Аватар пользователя
Borman_RU

Местный

Регистрация: 21.07.2013

Москва

Сообщений: 43

16.10.2014 в 13:20:32

ВТБ! написал : Вы про классическую русскую печку?

Я про более современные модели. А предварительный прогрев можно организовать электрическими отопительными приборами с дистанционным управлением безо всяких труб, котлов и антифризов.

За этот сезон 1 раз весной и уже 1 раз осенью с этими электрическими приборами уже замерзал. Теперь задача - обеспечить прогрев дома вне зависимости от наличия электричества.

Неужели единственный вариант - буржуйка в бытовке - и там пережить холода ?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

16.10.2014 в 13:49:47

Borman_RU написал : Печь топить 8 часов надо после вымораживания, чтобы в помещении можно было спать. Для наездов пятница-воскресенье

Вариант1)предварительно,заблаговременно ,дистанционно запускаем печь(звоним местному разнорабочему!):)2)объявляем тендер на монтаж отопления,выбираем исполнителя(путем общения на объекте!)и наслаждаемся теплом в доме.

0
Аватар пользователя
Borman_RU

Местный

Регистрация: 21.07.2013

Москва

Сообщений: 43

16.10.2014 в 14:54:12

iv.iv написал : Вариант1)предварительно,заблаговременно ,дистанционно запускаем печь(звоним местному разнорабочему!):)2)объявляем тендер на монтаж отопления,выбираем исполнителя(путем общения на объекте!)и наслаждаемся теплом в доме.

Вариант единственный: послать подальше всех, кто пытается навязать платные услуги. Построить систему самостоятельно, разумно пользуясь советами и рекомендациями. А если не заработает - переделать с учётом негативного опыта! Это получится в разы дешевле, чем пользоваться услугами посредников.

0
Аватар пользователя
Borman_RU

Местный

Регистрация: 21.07.2013

Москва

Сообщений: 43

20.10.2014 в 21:53:14

Нарисовал новую схему пока для 1-го этажа, планируется сделать из стальных труб, диаметры указаны на схеме.

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.10.2014 в 22:08:05

Borman_RU, Первая засада в высоко расположенном котле. Вторая,в отсутствии вертикального стояка подачи над котлом. ЕЦ работает по своим законам.

0
Аватар пользователя
Borman_RU

Местный

Регистрация: 21.07.2013

Москва

Сообщений: 43

20.10.2014 в 23:59:35

Схема на 2 этажа, диаметры указаны для стальных труб.

ЕЦ работать не будет, и не стоит затевать с железными трубами?

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.10.2014 в 07:31:12

0
Вложение
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

21.10.2014 в 09:59:47

Borman_RU написал : ЕЦ работать не будет,

Будет. Особенно, если опустите котел.

Borman_RU написал : и не стоит затевать с железными трубами?

А вот это вопрос философский. Если отказаться от ЕЦ, то разводка труб будет намного дешевле и проще, работать будет надежнее, внешний вид интерьера дома пострадает от труб меньше. Но работать будет только с электричеством. Взвесить плюсы с минусами и подсчитать итог за Вас никто не сможет.

0
Аватар пользователя
Borman_RU

Местный

Регистрация: 21.07.2013

Москва

Сообщений: 43

21.10.2014 в 10:45:59

К сожалению, из-за конструктивных особенностей дома не получится перенести ни котёл ниже, ни бак посередине.

  1. Второй этаж ( мансарду ) хотелось бы сделать отключаемой - зимой всего три человечка приезжают, редко когда более - все на 1-м этаже поместятся. Задумал для гарантированного отключения второго этажа, с целю недопущения подъема теплоносителя по вертикальным трубам из обратки, поставить ещё 2 крана, на схеме обозначил зеленым. Что думаете?

  2. Есть ещё ограничение: так как трубы собираются на сгонах, скорее всего не получится сделать уклоны на одном участке, обозначил зеленым. Без уклона ЕЦ продавит?

0
Вложение
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

21.10.2014 в 11:06:53

Borman_RU написал : Второй этаж ( мансарду ) хотелось бы сделать отключаемой - зимой всего три человечка приезжают, редко когда более - все на 1-м этаже поместятся.

Тогда Вам точно есть смысл сделать СО комбинированной - 1 этаж на ЕЦ, а второй, отключаемый, на ПЦ. Тогда первый этаж обеспечит безопасность котла при пропадании электричества, а ПЦ на второй этаж упростит и разводку и гибкость управления. Подумайте!

Borman_RU написал : Без уклона ЕЦ продавит?

Вы сами создаете препятствия для ЕЦ в виде безуклонной разводки, поднятого от пола котла и т.п. Ситуация уже напоминает анекдот про японскую лесопилку. Грех будет потом жаловаться на то, что СО работает, но "слабовата циркуляция".

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24737

21.10.2014 в 13:19:00

Borman_RU написал : Без уклона ЕЦ продавит?

Смысл уклонов исключительно в газоотводе. В "исторических" системах открытый бак выполнял кучу функций разом - в том числе и функцию газоотвода.

В современной системе строгое соблюдение уклонов необязательно, но нарушения влекут за собой затраты на установку автоматических газо-отводчиков.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу