23.09.2014 в 23:55:39
gensek написал : Поправьте, пожалуйста,
Вполне работоспособно.Главное смонтировать правильно.
gensek написал : что не верно
Вот
gensek написал : сечение 1,5 мм2.
и это точно подметили
gensek написал : Да и выбывает он
по недоразумению попал он сюда.
gensek написал : Про 6А на 1,5мм2 промолчу.
Что не так?
gensek написал : Стиралка "висит" на линии сантехкабины - 2 розетки + освещение.
Не удачное решение,свет надо отрывать.
gensek написал : Блин, люди, Вы можете без апломба и демагогии высказываться по существу или нет?
Нет.Это маньячество такое :)Может настроения нет или ещё что.Всё бывает.Я бы такой щит не взялся апгрейдить,но кроме меня и другие люди есть,не правда ли?!кто-то и сможет перебрать,бюджет не резиновый.Главное уделить внимание фиксации проводников в шинах и клеммах - не передавить и не оставить ослабленными(это болезнь не кошерных серий).
gensek написал : сделан строителями муниципального жилья
:(
gensek написал : наверняка нормы пусть минимальные и пограничные, но соблюдены
О!Это вопрос.
gensek написал : Переделывать проводку у меня нет возможности, да и необходимости нет
Всё бывает.Только потом ,после отделки исправить что-то сложнее.Неважно.
gensek написал : Прошу помочь в вопросе озвученном выше.
Чем смогу - постараюсь.Главное - спокойствие. cooler.od, поддержу.
И это пройдёт ...
24.09.2014 в 00:42:56
BV написал : Ждете когда кто-то Вам её нарисует?
Нарисовал
И это пройдёт ...
24.09.2014 в 01:16:14
serj12 написал : Нарисовал
В качестве минимально подшаманить щиток до поры, пока появятся деньги - пойдет.
24.09.2014 в 02:16:43
BV написал : пойдет.
Сомневаюсь,с проводкой от застройщика в 1.5 мм2 по розеткам ...
И это пройдёт ...
24.09.2014 в 05:34:48
Да, схемка вполне годна, чтобы немного облагорлдить этот щит.
24.09.2014 в 10:29:49
А что никто не заметил что: сумма тока автоматов больше номинала тока обеих УЗО - так может и УЗО сгореть....
Весь свет лучше посадить на отдельную группу с УЗО или вообще без него (кроме ванной)
Ввод на рубильник очень желательно завести сверху.
24.09.2014 в 10:51:04
serj12 написал : вот
Все равно это не совсем правильно, но по крайней мере УЗО тогда точно не сгорят от перегруза.
24.09.2014 в 12:12:37
О как...сегодня видимо поле магнитное другое нежели вчера :) Всем пожелавшим помочь спасибо, особенно serj12. Сейчас отвечу на некоторые пункты и схемку набросаю - есть немного времени...
24.09.2014 в 12:25:03
serj12 написал : Вполне работоспособно.
Спасибо, именно это и нужно было услышать.
serj12 написал : Вот
На самом деле Вы же знаете, что 1,5 мм2 допустимы для групповых линий. Строители в этом случае норм не нарушают, всё согласовано и утверждено, хотя да, сейчас принято делать 2,5 мм2, отдельную линию на кухню именно такую и тяну, чтобы полторашку разгрузить.
serj12 написал : по недоразумению попал он сюда.
Ну функцию диффзащиты выполнял он... но место много занимает. Буду убирать.
serj12 написал : Что не так?
В этом щитке некуда ставить АВ на 6А. Не в смысле места, а в смысле имеющихся линий.
serj12 написал : Не удачное решение,свет надо отрывать.
Согласен, но опять же это данность, переделать не могу.
serj12 написал : Нет.Это маньячество такое
Проехали. :)
serj12 написал : Чем смогу - постараюсь.
Спасибо.
24.09.2014 в 14:37:22
Набросал две схемки -"сейчас" и "проект". Что можно поправить в схеме "проект"? Может быть разумнее как-то по другому сгруппировать потребителей под УЗО или вынести, что-то из под УЗО, например, освещение комнат и/или варочную панель с духовкой или сгруппировать всех потребителей под одно УЗО, но потребителей СТК "повесить" на АВДТ 16А 10мА? Заранее спасибо за помощь по делу.
24.09.2014 в 14:43:23
Там, где сечение 1.5 - автомат 10А. На духовку отдельную линию.