23.09.2014 в 20:04:53
Юрий-Электр написал : gensek, и вы считаете это нормально ?? Ошибка там в щитке одна: сам ящик, и монтаж внутри ящика....
Блин, люди, Вы можете без апломба и демагогии высказываться по существу или нет? Или цель только одна - набить себе цену?
Повторюсь - щиток данное, сделан строителями муниципального жилья, наверняка нормы пусть минимальные и пограничные, но соблюдены. Переделывать проводку у меня нет возможности, да и необходимости нет, но разгрузить нагрузку, в рамках возможного это, как раз то чем я сейчас занимаюсь. Прошу помочь в вопросе озвученном выше.
23.09.2014 в 20:20:34
gensek написал : щиток данное, сделан строителями муниципального жилья, наверняка нормы пусть минимальные и пограничные, но соблюдены. Переделывать проводку у меня нет возможности, да и необходимости нет, но разгрузить нагрузку
Я например не представляю, как к этим автоматам, соединёнными между собой моно- жилой подсоединять другие автоматы, узо и прочее проводом ПВ-3 (ПуГВ) сечением 4 мм.кв. и опресованных наконечниками НШВИ... gensek, вам правильно говорят- всё в переделку....
23.09.2014 в 20:33:50
gensek написал : Прошу помощи доукомплектовать щиток автоматическими выключателями и узо и/или диффавтоматами сделав это максимально рационально, сгруппировав имеющиеся линии с новыми.
Это называется проектирование и оно стоит денег. Мне вот например просто лень включать голову и вникать в Вашу новую схему за спасибо. Подождите пока подойдет тот кому не лень и работайте с ним.
23.09.2014 в 20:45:08
Rumato написал : Это называется проектирование и оно стоит денег. Мне вот например просто лень включать голову и вникать в Вашу новую схему за спасибо. Подождите пока подойдет тот кому не лень и работайте с ним.
Спасибо, что честно!
23.09.2014 в 23:20:54
gensek, еще не лишней будет информация, каким кабелем сделан ввод, и что у Вас в этажном щитке.
23.09.2014 в 23:49:26
cooler.od написал : gensek, еще не лишней будет информация, каким кабелем сделан ввод, и что у Вас в этажном щитке.
Для П-44Т всё стандартно - ввод 3х10мм2, в щитке диффавтомат С50 100мА.
23.09.2014 в 23:49:53
gensek написал : В той схеме, что я предложил его нет.
Никакой схемы я не видел, только словесное бла-бла-бла... Ждете когда кто-то Вам её нарисует?:)
23.09.2014 в 23:55:39
gensek написал : Поправьте, пожалуйста,
Вполне работоспособно.Главное смонтировать правильно.
gensek написал : что не верно
Вот
gensek написал : сечение 1,5 мм2.
и это точно подметили
gensek написал : Да и выбывает он
по недоразумению попал он сюда.
gensek написал : Про 6А на 1,5мм2 промолчу.
Что не так?
gensek написал : Стиралка "висит" на линии сантехкабины - 2 розетки + освещение.
Не удачное решение,свет надо отрывать.
gensek написал : Блин, люди, Вы можете без апломба и демагогии высказываться по существу или нет?
Нет.Это маньячество такое :)Может настроения нет или ещё что.Всё бывает.Я бы такой щит не взялся апгрейдить,но кроме меня и другие люди есть,не правда ли?!кто-то и сможет перебрать,бюджет не резиновый.Главное уделить внимание фиксации проводников в шинах и клеммах - не передавить и не оставить ослабленными(это болезнь не кошерных серий).
gensek написал : сделан строителями муниципального жилья
:(
gensek написал : наверняка нормы пусть минимальные и пограничные, но соблюдены
О!Это вопрос.
gensek написал : Переделывать проводку у меня нет возможности, да и необходимости нет
Всё бывает.Только потом ,после отделки исправить что-то сложнее.Неважно.
gensek написал : Прошу помочь в вопросе озвученном выше.
Чем смогу - постараюсь.Главное - спокойствие. cooler.od, поддержу.
И это пройдёт ...
24.09.2014 в 00:42:56
BV написал : Ждете когда кто-то Вам её нарисует?
Нарисовал
И это пройдёт ...