BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121958

24.09.2014 в 15:14:53

gensek написал : Давайте без понтов, пожалуйста.

Щас все встанут "смирно" и будут дружно ходить строем.... Вы, ИМХО, путаете "понты" и "подколки" ..... :)

1.5 мм2 непонятно какой проводки, и непонятно каким в реальности сечением, и непонятно с каким сопротивлением изоляции..... на 10А - присоединяюсь

Проверить бы то что есть мегомметром хотя-бы 500вольт, а также измерить сопротивление петли L-N, L-PE (все розетки и все отводы на свет). Это укажет на линии с потенциально плохой изоляцией и плохими контактами.

Если нужно чтобы СКС работала при при отъезде в отпуск при обесточенной квартире (охрана, наблюдение оповещение по авариям) - поставить АВДТ до ВН. То же самое касается холодильника. Или после ВН - если не ломает отключать квартиру вместо одного ВН, двумя УЗО и АВДТ

Но наверное все это не влезет в существующий габарит УЧИТЫВАЯ нормальные шинки и раскладку проводов чтобы это было ремонтопригодным и нормально обслуживаемым.

Поэтому по уму:

  • щиток надо побольше
    • недолинии 1.5мм2 на розетки - тоже не лучшее решение
0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

24.09.2014 в 15:23:04

gensek написал : Джонни, Вы не первый раз даёте совет не вникнув в ситуации, невпопад, считая, что люди глупее Вас. Это не хорошо.

Ссылки на все это дело предоставьте. И на советы невпопад, и где я людей обвиняю в глупости.

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 230

24.09.2014 в 15:24:35

BV написал : Если нужно чтобы СКС работала при при отъезде в отпуск при обесточенной квартире (охрана, наблюдение оповещение по авариям) - поставить АВДТ до ВН. То же самое касается холодильника. Или после ВН - если не ломает отключать квартиру вместо одного ВН, двумя УЗО и АВДТ

Ок, над этим подумаю, спасибо.

BV написал : Но наверное все это не влезет в существующий габарит УЧИТЫВАЯ нормальные шинки и раскладку проводов чтобы это было ремонтопригодным и нормально обслуживаемым.

Щит на 18 мест 2х9, при варианте "проект" занято 15 мест, должно вместиться даже с учётом шинки на второе УЗО, хотя получается плотно, конечно.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.09.2014 в 15:26:57

gensek написал : Что можно поправить в схеме "проект"?

На все линии 1.5 квадрата поставить автоматы 10А В те места где считаете что вам может не хватить 10А - добрасывайте новые линии соответствующим кабелем.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121958

24.09.2014 в 15:39:23

gensek написал : хотя получается плотно, конечно.

плохо. ИМХО, Щиток минимум х1.5 от кол-ва модулей.

И кстати, проводку в П-44 вполне реально перетянуть даже при косметическом ремонте.... к вопросу о розеточных линиях 1.5мм2

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.09.2014 в 16:12:04

BV написал : плохо. ИМХО, Щиток минимум х1.5 от кол-ва модулей.

от корпуса щитка зависит, от того куда встают нулевые шинки.

ИМХО - для свободы монтажа и компановки 1-2 модуля свободных на рейке вроде как достаточно - это получается 10-20% от объема щитка.

Вообще если есть ясность с корпусом и продуманный проект (и монтажка щитка) - то запаса по модулям вообще можно не оставлять.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121958

24.09.2014 в 17:04:37

Solovey написал : от корпуса щитка зависит, от того куда встают нулевые шинки.

+1, шины земли

Solovey написал : для свободы монтажа и компановки 1-2 модуля свободных на рейке вроде как достаточно

шинка нуля УЗО с отходящими - если одна и в конце ряда - 1, если не одна и не в конце то 2

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 230

24.09.2014 в 18:24:17

Solovey написал : ИМХО - для свободы монтажа и компановки 1-2 модуля свободных на рейке вроде как достаточно - это получается 10-20% от объема щитка.

Вообще если есть ясность с корпусом и продуманный проект (и монтажка щитка) - то запаса по модулям вообще можно не оставлять.

Остаётся три свободных места, но нужно разместить ещё одну нулевую шину и одну шинку PE, на штатной свободного места нет. Подскажите, есть ли варианты собрать проводники от узо кроме шины на рейку, есть ли варианты с вертикальным вводом, типа как на клеммниках на фото слева вверху?

Где купить начинку щитка ABB или Shneider, есть проверенные места? В Леруа стрёмно или то же, что и везде?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

24.09.2014 в 18:52:01

gensek написал : Где купить начинку щитка ABB или Shneider

Электромонтаж, Электромастер, Престиж, и пр....

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 230

24.09.2014 в 20:04:06

Юрий-Электр написал : Электромонтаж, Электромастер, Престиж, и пр....

Спасибо. А об этом магазине http://www.abb2.ru какие отзывы?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

24.09.2014 в 20:24:02

gensek написал : о магазине http://www.abb2.ru какие отзывы?

СИНЭЛ- нормальный магазин, когда работаю где нибудь в районе м.Сокол- частенько что нибудь там покупаю....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу