gensek написал : Давайте без понтов, пожалуйста.
Щас все встанут "смирно" и будут дружно ходить строем.... Вы, ИМХО, путаете "понты" и "подколки" ..... :)
1.5 мм2 непонятно какой проводки, и непонятно каким в реальности сечением, и непонятно с каким сопротивлением изоляции..... на 10А - присоединяюсь
Проверить бы то что есть мегомметром хотя-бы 500вольт, а также измерить сопротивление петли L-N, L-PE (все розетки и все отводы на свет). Это укажет на линии с потенциально плохой изоляцией и плохими контактами.
Если нужно чтобы СКС работала при при отъезде в отпуск при обесточенной квартире (охрана, наблюдение оповещение по авариям) - поставить АВДТ до ВН. То же самое касается холодильника. Или после ВН - если не ломает отключать квартиру вместо одного ВН, двумя УЗО и АВДТ
Но наверное все это не влезет в существующий габарит УЧИТЫВАЯ нормальные шинки и раскладку проводов чтобы это было ремонтопригодным и нормально обслуживаемым.
Поэтому по уму:
- щиток надо побольше
- недолинии 1.5мм2 на розетки - тоже не лучшее решение