25.09.2014 в 20:17:04

Ну что я могу сказать? Только проверил "родной" клапан. 2 атм он держит. Не капает.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

25.09.2014 в 20:58:19

Alex-1960 написал : Ну что я могу сказать? Только проверил "родной" клапан. 2 атм он держит. Не капает.

А_должен_6атм.Меняйте....

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

25.09.2014 в 21:41:12

Popadopulos написал : У меня есть клапан ,разборный.Но гнать ВАМ фото я пожалуй не буду,не заслужили.

Кто бы сомневался ....

Popadopulos написал : Электролох и Аристон-голимый китай.Давно.Как и ваши клапана.На вашем фото точно китайская хрень."Блажен кто верует.Аминь." Элоктролохов в последнее время не ругал только ленивый.

Вы для кого Америку открыли ?Это "нормальное" Г выбрасываю сразу же (кроме SYR) . Только не поставляют сейчас в комплекте клапана с перепускными (т к толку от них нет ,стоит ОК после прибора учета) Меняем на FAR

0

@fev.santeh Инста

Вложение
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

26.09.2014 в 12:33:44

EV.SA написал : Вы для кого Америку открыли ?Это "нормальное" Г выбрасываю сразу же (кроме SYR) . Только не поставляют сейчас в комплекте клапана с перепускными (т к толку от них нет ,стоит ОК после прибора учета)

Спасибо Кеп Очевидный. Всё это я написал выше,полезно иногда читать. А с перпускным иногда поставляется,и с того же завода где в китае собирают плоский Электролюкс-с плоским Рёда(один из клонов). Да и на рынке можно найти ,если знать что искать и как оно должно выглядеть.

Китайцам пофиг что поставлять,чем комплектовать,как повезёт если не проконтролируют.Поэтому ваше высказывание относительно "нормальных" клапанов с нормальными бойлерами типа Электролюкс,Аристон и Горение -и смешно.

0
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

26.09.2014 в 12:39:21

Alex-1960 написал : Только проверил "родной" клапан. 2 атм он держит. Не капает.

Как понять не капает?2 атм это аварийный клапан? Разобрать и отрегулировать на 6-7 атм(китайцы накосячили),если разборный.Или искать разборный с регулировкой.Или (дорого) ,как на фото выше собирать группу безопасности из отдельных качественных дорогих и массогабаритных компонентов(есть всё вместе-но цена...и размеры... у меня точно не влезет).

0
Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

26.09.2014 в 14:09:46

Выше писали, что эти клапана не выдерживают и 2-3 атм. Поэтому я собрал схему и включил его в стояк с давлением 2 атм (больше не даёт). Проверил, 2-не капает. Посмотрю, если разборной, то может отрегулирую, хотя никогда этого не делал. Я так думаю, что пружину надо немного растянуть? Опять же, как измерить это "не много"? Ничего дорогого я покупать не буду, лучше отведу в канализацию (у меня хорошее место для этого) и всё. Попробую взять на "прокат" нормальный клапан. Если нет - всё оставлю как есть.

0
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

26.09.2014 в 16:06:39

Alex-1960 написал : Поэтому я собрал схему и включил его в стояк с давлением 2 атм (больше не даёт).

А-а... это не то!Я думал вы опрессовщиком на него давление подали переменно от 1 до 6 атм и он 2х не держит. КАК вы его отрегулируете без давления в 6-7 атм? Никак. Опрессовщик можно самому сделать за недорого,при желании. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144774

0
Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

26.09.2014 в 19:41:38

Опрессовщик это и есть показатель срабатывания клапана?

0
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

28.09.2014 в 19:36:12

Необходимое давление воды для срабатывания клапана, измеренное манометром -вот объективный показатель. А опрессовщик это средство для достижения давления, в составе которого : насос для достижения давления(содержит также обратные клапана), шланги для подключения, запорный кран(шаровой) и манометр для измерения.

Испытал свой клапан опрессовщиком. Клапан классический с ёлочкой на слив ,3 клапана внутри, красная ручка. Хромированный снаружи ,латунь внутри но ближе к белой (а что вы хотели от китая). На корпусе надпись 0,6 МПа и стрелка направления включения. Аварийный клапан начинает капать на 7 Бар и полностью открывается на 7,5Бар. Точность плюс минус 1 Бар -в пределах китайской нормы, потом пружинка ослабнет всё равно. Перепускной клапан в обратном срабатывает на 1,5Бар и полностью открывается на 2 Бар-норма. Обратный клапан сопротивление создаёт минимальное менее 1/4Бар на грубой шкале манометра -стрелка вздрагивает при открытии. Точно измерять не вижу смысла.

Выводы делаю такие -большинство китайских бойлерных клапанов работоспособно. Отклонения могут быть +/-2 Бар и связанно это с жесткостью пружинки клапана (кстати по ней можно косвенно судить о давлении срабатывания).Те что срабатывают на 2 Бар это явный брак и их меньшинство. Потому что большинство комплектных клапанов в бойлерах пользователей работают,по крайней мере первый год,два, пока пружинка не сгниёт или клапана забьются накипью и отложениями ржавчины.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

28.09.2014 в 20:18:26

Popadopulos написал : Испытал свой клапан опрессовщиком

Вы_заметили_что_с_ТС_земляки.....-может_поможете_разобратся_по_месту?

0
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

29.09.2014 в 11:03:43

Не проблема.Но запросов не поступало.

0
Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

29.09.2014 в 12:38:51

Если "ТС" - это я, то большое СПАСИБО за желание помочь!!! Но, на свой вопрос, мне так и не ответили. Конкретно. Клапан на 6 атм, в стояке максимальное давление 4 атм, почему он капает? ПОЧЕМУ??? Если при нагреве до 65 градусов давление в баке увеличивается с 4 более чем 6 атм, то мне понятно, почему капает. Но, может ли такое быть?

0
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

29.09.2014 в 12:48:11

Alex-1960 написал : Но, может ли такое быть?

Да.Вода при нагревании расширяется,закон физики. http://www.tct-msk.ru/articles/detail.php?ID=3358 При нагреве с 10-65 С увеличение обьёма 2%. Деваться ей некуда:горячий кран смесителя закрыт,кран горячего трубопровода закрыт. На трубопроводе холодной воды стоит обратный клапан(в бойлерном предохранительном клапане и в счётчике,а перепускного допустим нет). Остаётся предохранительный клапан на 6 атм в канализацию или раздувать бак бойлера пока не лопнет.

0
Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

29.09.2014 в 13:56:56

2%, хорошо. При 4-х атм добавить 2% будет 4,01атм. Правильно? Или я "не то" считаю?

0
Аватар пользователя
Алексей88

Местный

Регистрация: 09.11.2010

Мариуполь

Сообщений: 57

29.09.2014 в 14:15:14

Alex-1960 написал : 2%, хорошо. При 4-х атм добавить 2% будет 4,01атм. Правильно? Или я "не то" считаю?

Не совсем увеличение будет на 2% процента от объема, т.е. если бак 100 литровый то на два литра, для жидкости это очень много. т.к. она считается относительно не сжимаема. Все это работает если в баке нет воздуха, а только вода.

0