29.09.2014 в 16:47:41
geg_mazau написал : вроде без земли на корпусе ПК будет 110В
Это бракованный ПК. У меня в службе больше 30 компов - ни одного такого нету. Да и по квартирам у знакомых никто компы не землит. Многим - просто некуда - в домах до Брежнева заземления вообще не было - а это не меньше половины жилого фонда. Дом, где у меня квартира, сдан в эксплуатацию в 1995 году - двухпроводная разводка электричества. Алюминием. А Вы говорите - заземление. А где ж его взять то в нашем доме? А компы то в каждом доме, да не по одному.
29.09.2014 в 16:57:11
geg_mazau написал : т.к. наслышан о сгоревших телевизорах и компьютерах при подключении HDMI
HDMI-порты очень чувствительны к статике и прочим разностям потенциалов. Выгорают чаще всего именно порты, а не весь телевизор сразу. Поэтому рекомендуют полностью отключать аппаратуру (из розеток в том числе, чтобы она не была даже в standby-режиме), и только после этого подключать провода. Такие вот они нежные.
29.09.2014 в 17:01:30
geg_mazau написал : вроде без земли на корпусе ПК будет 110В и, как следствие, КЗ при подключении к LCD
КЗ не будет, а вот при подключении разьёма (именно в момент подключения или отключения) 110В может попасть на сигнальный контакт, пока еще земля еще не подключилась и картам кирдык. Сам так карту спалил....
geg_mazau написал : Напряжение на корпусе ушло только после заземления.
Не всякое заземление полезно. Вы в этом уже убедились лично.
Vladimir_Vas написал : Это бракованный ПК.
Это обычный ПК, у которого с фазы на землю, и с нуля на землю в фильтре стоят конденсаторы образуя емкостной делитель.
4/7nF 2kV- на схеме
29.09.2014 в 17:27:10
BV, Vladimir_Vas, Voice, спасибо за ответы!
Сейчас померял напряжение в позетке - ~240В, между фазой и землёй порядка 50В, между землёй и нулём тоже 50В (+-4В). Самое интересное, если все электроприборы выключить, напряжение между нулём и землёй падает до 15-17В, а между другой парой проводников практически не меняется. Единственное, фазу и ноль мог попутать местами, тестер фазу не хочет определять.
BV написал : Дом наверняка старый, и с газовыми плитами?
Относительно новый, кирпичный, электрику делали где-то в начале нулевых.
BV написал : вот тут похоже ноль отгорел
Т.е. если ноль заново подключить, в остальном всё должно быть ок?
29.09.2014 в 17:36:38
geg_mazau, А это не ваш "РЕ" в щитке оторванный болтается?
geg_mazau написал : Сейчас померял напряжение в позетке - ~240В, между фазой и землёй порядка 50В, между землёй и нулём тоже 50В (+-4В). Самое интересное, если все электроприборы выключить, напряжение между нулём и землёй падает до 15-17В, а между другой парой проводников практически не меняется. Единственное, фазу и ноль мог попутать местами, тестер фазу не хочет определять.
ваши замеры как-раз на это намекают.
29.09.2014 в 17:40:46
geg_mazau написал : Сейчас померял напряжение в позетке - ~240В, между фазой и землёй порядка 50В,
что-то не то или написали, или намеряли...
geg_mazau написал : между землёй и нулём тоже 50В (+-4В).
geg_mazau написал : Самое интересное, если все электроприборы выключить, напряжение между нулём и землёй падает до 15-17В,
Отключайте все приборы из розеток и срочно зовите электрика!!! Заодно спросите соседа, не сгорело-ли у него что-то из приборов....
Померяйте у соседей ниже.... У них тоже будут проблемы, если еще и подьездный ноль стояка отваливается....
geg_mazau написал : Т.е. если ноль заново подключить, в остальном всё должно быть ок?
Прочитайте еще раз, что я Вам писал. И задайте вопрос еще раз.... Я не понимаю, что такое "Все ОК" ?
Океем у Вас пока и не пахнет....
Щиток надо переделывать однозначно.... Изолятор земли для антенны - тоже однозначно....
Щиток с автоматами не видел фото, но думаю, не лучше, чем лестничный.....
29.09.2014 в 17:45:03
BV написал : Экран антенны = земля.... где-то там далеко в подьезде, или даже может в соседнем, или в соседнем доме. Ваше заземление - из щитка непосредственно на Вашем этаже.
извините, влезу. А можно ли землю антенны соединить со своей землей в квартире? мне кажется это довольно опасным (разные дома уравниваем), но вдруг можно и все так делают, а я просто чего-то не знаю.
29.09.2014 в 17:45:36
Voice написал : А можно ли землю антенны соединить со своей землей в квартире? мне кажется это довольно опасным (разные дома уравниваем), но вдруг можно и все так делают, а я просто чего-то не знаю.
Зависит от дома, и количества проводов в стояке. Если 5 и нормальная земля - проблем не будет. Но в таких домах уже как правило разветвитель прикручен к корпусу щитка и земля там уже есть....
Случаи разные - общих рецептов нет
29.09.2014 в 17:58:55
geg_mazau написал : Сейчас померял напряжение в позетке - ~240В, между фазой и землёй порядка 50В, между землёй и нулём тоже 50В (+-4В).
ИМХО наводка. Провод в воздухе болтается никуда не подсоединенный...
29.09.2014 в 18:00:40
BV написал : Случаи разные - общих рецептов нет
т.е. лучше не рисковать и так не делать? но получается, что остается ждать отгоревшей земли и ловить такие приключения. ПС. ну понятно, что нужно постоянно мониторить состояние проводки в щитке, все подкручивать и т.п. Но от случайностей никто не застрахован.
29.09.2014 в 18:06:14
Voice написал : извините, влезу. А можно ли землю антенны соединить со своей землей в квартире? мне кажется это довольно опасным (разные дома уравниваем), но вдруг можно и все так делают, а я просто чего-то не знаю.
Правильно кажется. Есть такое нехорошее явление - "ток уравнивания", и от него вполне реально погореть. На форуме где-то есть фото полудюймовой гибкой подводки воды, оплётка которой сожжена этим самым током уравнивания. Там металла побольше, чем в антенном кабеле.
У меня в квартире ток уравнивания между землёй стояка (пятипроводного, нового!) и трубой водопровода обычно от 2 до 6 ампер. Причину я знаю, но она за пределами квартиры.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу