Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

06.10.2014 в 23:20:30

Сколько лет тому соединению было?

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

06.10.2014 в 23:32:02

На тот момент всего три года, причем просто кран стоял закрытый от застройщика.

0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

06.10.2014 в 23:41:10

Лён на тех витках, что ближе к воде то хоть был? скорее всего халтурная подмотка.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123154

07.10.2014 в 03:02:23

Валерич написал : , но буквально полгода назад у меня была такая же ситуация

Сколько простоял отвод?

0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

07.10.2014 в 09:21:25

Сварщик Джо написал : Пользуюсь этим методом лет 20, и всегда выручало.

Не раз встречал данный совет. А "засоленная" резьба гниёт так же как обычная голая?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.10.2014 в 10:08:51

Internet написал : Не раз встречал данный совет.

Ага. Похабщина того же рода, что и бинты с гипсом на дырявые стояки.

0
kosmatch
kosmatch
Новичок

Регистрация: 19.06.2008

Москва

Сообщений: 85

22.06.2015 в 14:37:01

Отчитываюсь, вдруг кому пригодится.

С полгода назад соединение течь перестало, но спокойствия это не добавило, и после долгих раздумий пару дней назад были вызваны сантехники из УК, которые (за весьма нескромную плату) срезали отвод и приварили новый. Как оказалось, не зря. На старом отводе, примерно в месте течи, у основания резьбы было сквозное отверстие, отчасти забитое ржавчиной и кусками льна. Кроме того, существенно прогнила сама резьба - местами насквозь. Думаю, через какое-то время кран мог и отвалиться.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.06.2015 в 14:43:12

kosmatch, респект за итоговый отчёт.

0
kosmatch
kosmatch
Новичок

Регистрация: 19.06.2008

Москва

Сообщений: 85

27.05.2016 в 14:02:47

А отчет оказался не итоговым ( Позавчера увидел похожую картину на нижнем отводе полотенцесушителя (причем, 2 недели назад все было чисто). Дальше все по старой схеме, частичная разборка сантехшкафа, местные сантехники, попытка нарезать резьбу дальше по отводу, болгарка, сварка, погром, новый криво приваренный, но не текущий отвод, 4 часа уборки.

Проблема, вроде, решена, но на душе как-то тревожно: старый отвод при попытке скрутить кран отломился вообще (!!!) без усилий. Что с этими отводами, вообще, происходит, и как с этим бороться? Иметь дома такую "мину" не очень хочется. Да и переваривать стояк раз в год выходит накладно. Любые мнения, предположения и советы приветствуются. Пара фоток ниже.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9653

27.05.2016 в 14:24:14

kosmatch написал: как с этим бороться?

Заказать (надо было) токарю отводы не из обычной трубы, а из прутка, просверлить так, что бы тело осталось не меньше чем на самой трубе. Когда то себе сделал так. Думаю труба раньше сгниёт, чем отводы.

0

10-40-99@mail.ru

satrap
satrap
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тюмень

Сообщений: 609

27.05.2016 в 14:29:54

А разве это не ответственность УК? Почему платно? У меня было такое же на отводе от стояка когда из под шарового, в месте его соединения с отводом начало подкапывать. Написал письменную заявку в УК, на своем экземпляре затребовал надпись о вручении и только прехал домой, а команда уже тут. При попытке сдвинуть кран, свернули всю резьбу. Исправили путем приварки резьбы и ни копейки не взяли.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.